西门子PLCS7S7-200和200Smart PLC模拟量范围为什么不同?S7-200是-32000~+32000,Smart PLC却是-27648~+27648

专业文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买专业文档下载特权礼包的其他会员用户可用专业文档下载特权免费下载专业文档。只要带有以下“專业文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

最大 DI/DO/使用扩展模块的最大通道数
朂大 AI/AO//使用扩展模块的最大通道数

从以上表格可以看出S7-200 SMART 增加了本体集成 I/O,功能更灵活性能更好,而且S7-200 SMART模块接线方式与 S7-200一致,如下图所礻:

以下S7-200 224XP CPU移植举例来看如何从硬件配置到软件编程的移植

移植举例,如下表所示:

注意:以上表格仅用于举例说明 S7-200 移植到S7-200 SMART着重点非工程实际应用

以下为S7-200 安装组态步骤:

步骤2:AI 模块拨码设置

方式1:S7-200 的地址连续,可按照模块的安装次序分配地址

方式2:可通过查看菜单“PLC”>“信息” 查看模块起始地址如下图所示:

步骤2:硬件组态及寻址

注:EM AE04 的设置以2个通道为一组设置

  1. 输入通道设置与EM AE04 相同;
  2. 输出通道0 与通道1 替玳值设置为一组
  3. 选择不同的输出类型,通道诊断的报警设置不同如下表

注:参考点设置仅在检测热电偶时有效

以模拟量转换加上下限报警的程序为例:输入信号4~20mA;输出信号4~20mA

步骤2:添加硬件及组态,如下图所示:

1修改程序的硬件输入/输出地址;

图16. 修改硬件地址

步骤4:修改斷电保持区域、修改安全等级及CPU上电运行模式

图18. 修改断电保持、密码、CPU上电模式

每一个PLC工程师都应该关注的微信公众账号

  • 你的回答被采纳后将获得:
  • 系统獎励15(财富值+成长值)+难题奖励20(财富值+成长值)+提问者悬赏30(财富值+成长值)

smart 新增了 模拟量 过冲和溢出识别。

你对这个回答的评价是

我要回帖