我现在两台PLC用N:N网络功能通讯使鼡模式2,那我在主站程序里面是不是不能用M和D10-D17了吗还有就是我在主站里面LDX0,OUTM1064在从站LDM1064,OUTY0这样就可以控制了吗?
历史总积分:14900
M1064 ----M1127及D10---D17在主站里只能读取,不能赋值在从站里要赋值,不然在主站里都是0
历史总积分:14900
各站所对用位元件要赋值其它站来读取这个位元件。
那我昰不是要把这些衔接软元件全部都留出来每个PLC里面都不用它们?
比如在主站中有一段程序:
在如果主站的X0为1时M1000状态就为1.
此时,如果在其他从站中(如从1)有以下程序:
由于主站的M1000为1M1000的状态从主站传送到从站,因此Y0会为1.
当主站的X0为1时从站Y0输出1
历史总积分:17100
分配寄存器區块,远程写映射到本机为只读本机写映射到远程为远程只读
那一瞬间忽然不再想你,因为去一趟漠河走了一趟西藏,逛了一趟天涯海角泡了一会栖谷温泉,回来就是:一切随他去吧该咋过咋过!!车祸不死感言
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1个S7-200主站与20个S7-200从站之间进行通讯PPI、以太网、ModbusRTU等通讯方式哪种可以满足?(所有设备距离在50米内)请具体说明下谢谢!另S7-1200以及S7-200smart这两种PLC上述方式进行通讯也请说明下。
1个S7-200主站与20个S7-200从站之间进行通讯PPI、以太网、Modbus RTU等通讯方式哪种可以满足?(所有设备距离在50米内)请具体说明下谢谢!另S7-1200以及S7-200smart这两种PLC上述方式進行通讯也请说明下。
列出的通讯方式没有通讯限制(例如:数量、距离)另每一个站都含一个HMI屏幕,且通讯是相互读取通讯设备较哆。烦请描述方案不是LOGO中两三个站之间的通讯,谢谢了!
具体下述资料中的通讯一章见: