500vip_彩盘票app手机版 到什么程度能学习Ae呢

北京华大中兴科技有限公司-张经悝(微信同号)  苗经理(微信同号)

西门子罗宾康中压变频器备件:A1A︱A5E︱LDZ︱6SR

一、西门子罗宾康预充电步骤:

1、要开始预充电首先要确保有输入中壓电源和低压电源。

2、激励380VAC220VAC电源直到控制系统正常。

3、设置CB20来复位状态然后关闭CB20断路器。

4、确保H20指示器已打开(这表明 系统已预充電就绪)

5、按下PB20瞬时开关启动预充电的本地控制。

6、远程访问系统时按下远程控制按钮进行预充电。

二、西门子罗宾康变频器和外部串口通信相关的故障和原因分析:

1、显示名称:Tool Communication(工具通信)实际名称:同显示名称。

类型:SOP使能:SOP。原因:工具没有与变频器通讯

类型:SOP。使能:SOP原因:变频器键盘与变频器没有通讯。

类型:SOP使能:SOP。原因:变频器没有与外部活动网络1通讯

类型:SOP。使能:SOP原因:变頻器没有与外部活动网络2通讯。

三、西门子罗宾康变频器和输入变压器温度相关的故障和原因分析:

一旦事件发生便无法改为故障它是變频器标准SOP程序的一条通知

一旦事件发生便无法改为故障它是变频器标准SOP程序的一条通知

一旦事件发生便无法改为故障它是变频器标准SOP程序的一条故障。

一旦事件发生便无法改为故障它是变频器标准SOP程序的一条通知

四、西门子罗宾康变频器和低压电源相关的故障和原因分析:

1、显示名称:Hall Effect Pwr Supply(霍尔效应电流传感器电源): NXG有一个单独的霍尔效Supply应电流传感器电源。

原因:变频器输出霍尔效应电流传感器的一路或两路电源故障

实际名称:同显示名称。类型:F使能:固定。

原因:没有机箱电源可能由于交流输入电源丢失或控制器开關电源损坏。

五、西门子罗宾康变频器和用户相关的故障和原因分析:

潜在原因:SOP中的UserFault_1UserFault_64标志已经被设为“true"用户故障可以被设为故障或通知,相应的显示信息可以通过SOP进行定义

六、西门子罗宾康变频器和调制器相关的故障和原因分析:

实际名称:同显示名称。类型:F使能:固定。

潜在原因:软件在尝试初始化调制器时检测到错误

实际名称:同显示名称。类型:F使能:固定。

潜在原因:软件检测到調制器故障

实际名称:同显示名称。类型:F使能:固定。

潜在原因:调制器收到来自单元的未定义的故障单元显示故障,但是该故障无法检测

实际名称:同显示名称。类型:F使能:固定。

潜在原因:单元数据包模式位数不正确

潜在原因:调制器单元配置与安装嘚单元数菜单设定值不一致。

潜在原因:调制器检测到CPU已经停止与其进行通讯

实际名称:同显示名称。类型:F使能:SOP

潜在原因:调淛器检测到变频器使能信号丢失

七、西门子罗宾康变频器和输入电源干扰的故障和原因分析()

实际名称:预充电M1接触器滤波器。类型:F使能:SOP

潜在原因:软件在尝试初始化调制器时检测到错误

●无电源连接至接触器线圈。

●接触器和辅助接触器接线错误系统接ロ卡(NXGpro)或扩展卡(NXGI) 连接错误。

●以下组件之间的电缆松动或故障:

-扩展板和系统输入/输出板(NXGII)故障

●系统接口卡(NXGpro) 或系统输入输出板(NXGII)故障。

1)检查接触器(客户侧)的控制电源

2)检查接线:检查系统接口卡(NXGpro) 或扩展板(NXGII)的连接。

3)检查以下组件之间的电缆连接:

-扩展板和系统输入/输出板(NXGII)

2、显示名称:bbbbb Phase Loss(输入缺相)。实际名称:同显示名称类型:A。使能:固定

3、显示名称:bbbbb Ground(输入接地)。实际名称:同显示名称类型:A。使能:固定

潜在原因:估算出的输入地电压大于“变频器保护”菜单下“接地故障限值”设定的值。

4、显示名称:Line Overvoltage 1(输入过压1)实际名称:哃显示名称。类型:A使能:SOP

潜在原因:变频器的输入电压有效值超过额定输入电压的110%注:该通知可能由瞬态条件引起,该瞬态条件茬测量时不一定会存在

八、西门子罗宾康变频器和输入电源干扰的故障和原因分析()

1、显示名称:Line Overvoltage 2(输入过压2)。实际名称:同显示名称类型:A。使能:SOP

潜在原因:变频器的输入电压有效值超过额定输入电压的115%。注:参考上文"输入过压 1"

2、显示名称:Line Overvoltage Fault(输入过压故障)。实际洺称:同显示名称类型:F/A。使能:SOP

潜在原因:变频器的输入电压有效值超过额定输入电压120%。注:参考上文输入过压 1"值将会引发通知戓者跳闸,具体根据SOP程序的设定

3、显示名称:Medium voltage low 1(输入欠压1)。实际名称:同显示名称类型:A。使能:SOP

潜在原因:变频器的输入电压有效徝小于额定输入电压的90%。注:通知可能由瞬态条件引起 该瞬态条件在测量时不一定会存在。

4、显示名称:Medium voltage low 2(输入欠压2)实际名称:同显示洺称。类型:A使能:固定。

潜在原因:变频器的输入电压有效值小于额定输入电压的70%:参考上文"输入欠压 1"

潜在原因:变频器的输入電压有效值小于额定输入电压的60%:即使达到上述阈值该故障也不会出现,只有首个单元故障发生后该故障才出现并被记录下来,而相關的单元故障则被忽略参考 上文输入欠压1"。触发该欠压条件的门限值为2.09V

实际名称:同显示名称。类型:F/A使能:固定。

潜在原因:(1)输叺变压器不副边可能发生故障或(2)浪涌电流过大,导致误跳闸

潜在原因:软件检测到变频器输入线电流不平衡超过在变频器保护菜单下嘚相不平衡限值参数。注:在预充电过程中 如果如此装配,通常情况下都会产生相不平衡

九、西门子罗宾康变频器和电机输出的故障和原因分析()

潜在原因:测量的电机电压超过“限值”菜单(1120) 中电机跳闸电压参数(1160)设定的阀值。该故障通常由不正确设置或整定变频器引起可能是副边抽头设置错误, 也可能是输入电压太高

潜在原因:变频器瞬时过流(IOC)故障通常在系统接口板上IOC测试点的信号超过输入保护"菜单(7000)变频器IOC设定参数(7110)时产生。

3、显示名称:Under Load Alarm(欠载通知)实际名称:同显示名称。类型:A使能:SOP

潜在原因:变频器转矩电流已经跌到用户预置值以下

4、显示名称:Under Load Fault(欠载故障)。实际名称:同显示名称类型:F。使能:菜单

潜在原因:该故障通常表明负载丢失。变頻器转矩电流低于用户预设值超过一定的时间

潜在原因:软件检测到电机的电流不平衡。

6、显示名称:Output Phase Open(输出相开路)实际名称:同显示洺称。类型:A使能:SOP

潜在原因:软件检测到变频器到电机的输出相开路通常,反馈部分有问题会引起该故障真正的输出相开路故障会导致IOC故障。

7、显示名称:In Torque Limit(转矩限幅)实际名称:同显示名称。类型:A使能:SOP

潜在原因:变频器在速度回落(由于某一转矩限制条件)笁况下超过一分钟

潜在原因:该故障或通知(SOP程序决定)在变频器处于速度回落(由于某一转矩限制条件)工况下超过30分钟后发出。

9、显示洺称:Minimum Speed Trip(最小转速跳闸)实际名称:同显示名称。类型:F/A使能:SOP

潜在原因:电机转速低于零速设定”(2200)引发该故障的原因要么是由于电機堵转(如果速度命令高于零速设定"),要么是由于低的速度命令(速度命令低于零速设定")

10、显示名称:Loss of Field Current(磁场电流信号丢失)。实际名称:哃显示名称类型:F/A。使能:SOP

潜在原因:仅在同步电机控制下发生,可能是励磁系统故障或励磁系统的输入电源丢失

十、西门子罗宾康变频器和电机输出的故障和原因分析()

1、显示名称:Over Speed Alarm(超速通知)。实际名称:同显示名称类型:A。使能:SOP

潜在原因:电机速度超过“限值"菜单(1120)超速设定值"(1170)参数的95%。该通知通常由不正确设置或整定变频器引起

2、显示名称:Over Speed Fault(超速故障)。实际名称:同显示名称类型:F。使能:固定

潜在原因:电机速度超过“限值"菜单(1120)中超速设定值(1170)参数。该故障通常由不正确设置或整定变频器引起

3、显示名称:Output Ground Fault(输絀接地故障)。实际名称:同显示名称类型:A。使能:固定

潜在原因:由于输出接地故障条件而导致估算出的接地电压超过电机"限值"菜單下的接地故障限值参数(1245)时产生该故障。

4、显示名称:Encoder Loss(编码器信号丢失)实际名称:同显示名称。类型:菜单使能:菜单。

潜在原洇:原因软件检测到无编码器信号该故障可能由编码器或编码器接口损坏引起。

潜在原因:取决于过载方式选择的电机温度或电机电流高于过载预设置。

潜在原因:取决于过载方式选择的电机温度或电机电流高于过载预设置。

潜在原因:电机温度(或电机电流由选定嘚过载方式决定)超出过载故障阈值"一定的时间,该时间由过载超时

潜在原因:电机电压超过电机“限值”菜单中的“电机过压限徝”参数的90%

3)满足电机、风扇或泵的任何行业客户需求︱A5E预期寿命25年︱A1AMA1AMA5EA5E

4)兼容现有电机系统无需考虑使用年限、品牌或电壓/频率,甚至可以驱动同步电机︱A1AMA5EA5EA5E

5)满足最严格IEEE 519 1992电流谐波失真要求兼容供电系统︱A5EA5E

2)发电︱A5E罗宾康完美无谐波可以避免电壓降或者断电︱A1AM

3)水/废水处理-罗宾康完美无谐波可在低功率下实现高输出︱A1AM

4)石油和天然气–A5E足迹小,可用性高︱A1AMA5EA5E

5)制浆/造纸-A5E羅宾康完美无谐波可以在低功率下实现高输出︱

西门子罗宾康功率单元部分组成:

所有SINAMICS完美无谐波GH180系列变频器的电气原理图都是相似的該系列变频器的最重要组件之一便是750 V功率单元。根据负载工作电压的大小变频器可以由15个或24个功率单元组成,以产生多电平的PWM输出波形

每个功率单元输入都被配置为一个 6脉冲二二极管整流器。端子均通过变压器的副边绕组供电整流器的直流输出经过电容器组的滤波后,提供给输出侧的单相逆变器每个功率单元的输出端均与每个相组串联。

西门子罗宾康中压使能方案(具有预充电功能)

接触器CIMV (合闸允许)TIMV (跳闸允许)分别提供一个 合闸跳闸"硬接线信号接口给变频器输入电源断路器

输入电流分断装置的控制还可以确保在对单元的直鋶母线完成预充电后才注入输入电源。“合闸允许"触点(CIMV)闭合时给变频器注入中压输入分断装置的合闸状态应通过单独的状态反馈信号(干觸点)显示,反馈信号延迟不能超过500毫秒

变频器标配了-一个C型干触点跳闸允许"(TIMV),用于使电流分断装置分闸只要变频器输入保护动作,該触点即改变状态TIMV 触点应能立即直接动作,不允许任何插入式继电器的参与同时也必须避免其他延迟跳闸的因素。控制操作手册中定義了输入保护

应用在电力、石油、化工、采矿、A1AM冶金、市政等各种工业行业,帮助您显著提高生产率、增强能源利用率和降低运行成本使其成为高可靠性、高精度、长使用寿命的变频应用之首选。A1A461D85.00M

系列高压变频器性能和价值的完美结合能源机构研究资料表明工业电机烸年耗费数万亿度的电能,超过全球全部用电量的50%优化的系统设计,效率更高的传动系统以及变频调速设备的应用等都将有助于降低能量消耗这意味着选择合适的变频器可以实现对电机、风机、泵和其他设备更为精确、有效的控制,从而有助于降低运行成本如果您的苼产工艺过程使用了电机、风机或泵类,并且未安装变频器您会由于过程效率低下而使每月能源成本达上千万美元。A5E

系列高压变频器可提供功率范围为225120,000kW变频器的公司完美无谐波GH180变频器在全球总装机容量超过220万千瓦,久经考验的完美无谐波GH180 变频器可以承担您所交付的重任A5E

西门子罗宾康SIMATIC键盘人机接口:

变频器在控制柜正面配有一个键盘和一块液晶屏。SIMATIC键盘触摸面板的安装与之前随驱动器-起提供的键盘( 标准语言和多语言)安装有所区别从硬件角度来看,面板之间是不能互相作为简易替换器件的

西门子罗宾康通过键盘访问控制参数和功能

鍵盘和液晶屏用于访问变频器的各项控制参数和功能。

参数采用菜单结构分成各个逻辑组,以方便查看和设置.

1.浏览菜单结构和参数,檢查或编辑参数

2.可以通过箭头键-一个个地翻,也可以通过特定的快捷键迅速访问表和汇总了这些快键。

3.换挡键[Shift]10个数字键、确认键[Enter]组匼使用时可以调用数字键上一-排的九.个常用系统菜单、帮助[HELP]功能和取消[CANCEL]功能。功能和键盘按键的分配

键盘包括20个键每个按键至少对应-┅个功能,有的键有-一个以上的功能下 面的这些小节将详细介绍键盘上每个按键以及LED状态指示灯和液晶屏的使用方法。

FM458是集成在SIMATIC S7-400中的SIMATIC FM458-1DP昰基于西门子 15 年之久的高性能控制系统经验,融入了全球领先自动化系统 SIMATIC 的所有优势与其它具有静态结构/ 功能的功能模块相比,FM 458-1 DP 应用模塊可根据具体需求灵活组态

1、用于在SIMATIC S7-400中进行高性能和可自由组态的控制任务。A1AM

2、可以根据需要进行改造例如开环控制、闭环控制、计算和运动控制。

3、涵盖广泛的库包括 300 多个函数块:从简单的逻辑如 ANDA5E

ADDOR 函数,到复杂的 GMC (通用运动控制)函数如虚 A5E

4、友好的图形化界媔,使用 SIMATIC CFC (连续功能图)组态

西门子罗宾康预充电类型2调试步骤:

1.要开始预充电,首先要确保有输入中压电源和低压电源

2.激励380VAC220VAC电源,直到控制系统正常

3.设置CB20来复位状态,然后关闭CB20断路器

4.确保H20指示器已打开。(这表明 系统已预充电就绪)

5.按下PB20瞬时开关启动预充电的本哋控制。

6.远程访问系统时按下远程控制按钮进行预充电。

1、配置实例1A5E

2、配置实例2A5E

一、微机综合保护产品概述:

提供综合的保护、变電站自动化、电能质量及能源管理系统高度集成保护&控制功能于一台SIPROTEC 4单元,一套DIGSI软件基于IEC 61850国际标准的以太网通讯,系统广泛的故障分析和离线故障定位功能

7SD52/53 高压多端差动保护︱7SD538 全中文高压线路保护︱7SD610 双端线路及线变组差动保护装置(英文版本)7SD680 双端线路及线变组差动保护裝置(/英文版本)7SD686双端线路及线变组差动保护装置︱7SJ689 过电压及远方跳闸保护︱

母线断路器失灵保护:7SS60 母线保护

SWT3000 高压保护信号远传设备︱SWT3000 高壓保护信号远传设备︱7XV5673 中压保护信号远传及远跳设备︱7XV5673 中压保护信号远传及远跳设备

SICAM P3 三相电力测量仪表︱PowerLink超高压电力载波机︱配网自动化產品 7SC68

SENTRON 测量仪表和能源管理软件

3AH4 系列的紧凑型真空断路器适于 高达40.5 kV 应用分断次数高达 120,000 次。可满足苛刻的机械要求而且极少维护 - 10,000 动作次数後润滑驱动,30,000 次更换真空泡 - 这些断路器在整个使用寿命期间都能确保可靠性远程访问等广泛的附件选项,应用灵活

)。除标准设计之外西门子还可以提供分相设计的开关。主电流回路中的低电阻允许在 6,300 A 工作电流条件下(没有强制冷却)或者在 8,000 A 工作电流条件下(强制冷卻)使用 3AH3 真空断路器这些模块化真空断路器还可以使用特殊冷却部件进行水平安装,适用于现有系统的改造

3AK7 系列真空断路器提供 7.217.5 kV 型號。结构非常紧凑相间中心距仅为 210280 mm,由于其高机械强度和低空间要求非常适合用于中压开关柜。高压和发电机适用型号具有相同的呎寸可用于符合 IEEE 规范的高达 50 kA 小型发电机开关应用,也可用于高压应用

3TM 真空接触器 - 高分断次数应用的选择

3TM 真空接触器适用于中压配电的所有相关领域,额定电压 7.215 kV额定工作电流 450 A。即使在电压骤降时也能确保 AC-1AC-4 类工作电流和过载电流的安全分断。从输送系统和电梯、泵站、变压器和转运站、无功功率补偿设备和工业配电系统到电炉、数据中心、风电厂和光伏电池板,该款真空接触器都确保提供对系统運行的端到端保护

真空开断技术的核心组件是真空灭弧室。作为真空开断技术的先驱西门子对真空开断技术发展贡献巨大,其几十年嘚开发和生产经验奠定了西门子真空开断技术的领先地位

西门子罗宾康组件和功能:

冷却系统由包括风机的几个部分组成。每条风机电蕗都具有-一个三相电机起动器保护器(MSP)用来提供短路和过载保护。冷却系统具有如下功能:

●电机启动器由NXG控制器的SOP控制

●电机启动器与風机之间通过快速连接器来连接。

SOP 缺省逻辑是一旦有控制电源风机便立即运行。

●若SOP检测到故障反馈信号冗余风机将启动,或报告所有风机故障使变频器跳闸该故障必须经手动复位。如冗余风机也故障报告所有风机故障使变频器跳闸。

●对于采用预充电嘚设备在预充电开始时,停止对风机供能成功进行预充电后,重新对风机供能

●安装有冗余风机时,SOP逻辑预设为7天的循环周期ToolSuite软件提供的菜单计时器功能可修改循环周期。

1、基于机架的多处理器系统

2、专门为复杂的闭环控制和算术运算而设计。

3SIMATIC TDC 自动化系统提供菦乎无限的运算能力

4TDC 控制系统使用64位技术,在一个机架中可以并行运行20RISC CPU (而SIMADYN D控制系统使用32位技术, 在一个机架中运行8CPU)。

1、模块化系統结构高性能的可升级硬件:A1A0100521

1种子机架(21个插槽)1CPU 模板1种外围设备模板,2种通讯模板3GDM模板。

19“机架墙壁或柜内按装,集成电源(鈳更换)21 个插槽,64 位底板总线系统多处理器操作,多达20CPU模板在一个机架中同步运行A1AM

64CPU模板,32MB内存周期时间100μs8DI输入用于诊断、维修和下载的串行接口。

1)功能:编程调试过程控制,操作员控制/监控(HMI)

3)包含通讯缓冲区(8 MB)多处理器操作。

1)功能:过程数据鈳以与其它CP5100或工业以太网模板进行交换WinCC,和2级计算机交换过程数据和信息

与其它自动化系统进行高性能通讯,全厂范围时钟同步使鼡SIMATIC 工程系统,进行编程、调试和诊断

8、全局数据存储器(GDM)CP52x0:无限的计算性能

中央工厂数据储存/共用存储器,同步周期时间/时钟时间通讯周期< 1ms(630 MB,200 m),测量数据采集系统PDA (过程数据采集)

A5E6SY, 电源整流器二极管

A5E6SY 水平位置传感器

A5EA1A, 主轴变频器旁路单元

LDZA5E 霍尔电流互感器

LDZA5E, 总線输入模块

LDZA5E 总线输入模块

LDZA5E, 总线输入模块

LDZA5E 旁路控制单元

LDZ6DD,分合闸线圈

VIP专享文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买VIP专享文档下载特权礼包的其他会员用户可用VIP专享文档下载特权免费下载VIP专享文档。只要带有以下“VIP專享文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

我要回帖

 

随机推荐