室外电力桥架安装规范要求

电缆桥架安装要求及规范有哪些下面为大家详细介绍一下,以供参考

1.电缆桥架作为布线工程的一个配套项目,目前尚无专门的规范指导个生产厂家的规格程式缺乏通用性,因此设计选型过程应根据弱电各个系统缆显得类型、数量,合理选定适用的桥架

(1)确定方向:根据建筑平面布置图,结合空调管线和电气管线等设置情况、方便维修以及电缆路由的疏密来确定电缆桥架的最佳路由。在室内尽可能沿建筑物的墙、柱、梁及楼板架设,如许利用综合管廊架设时则应在管道一侧或上方平行架设,并考虑引下线和分支线尽量避免交叉如无其它管架借用,则需自设竝(支)柱

(2)荷载计算:计算电缆桥架主干线纵断面上单位长度的电缆重量。

(3)确定桥架的宽度:根据布放电缆条数、电缆直径及电缆的间距来確定电缆桥架的型号、规格,托臂的长度,支柱的长度、间距,桥架的宽度和层数

(4)确定安装方式:根据场所的设置条件确定桥架的固定方式,選择悬吊式、直立式、侧壁式或是混合式连接件和紧固件一般是配套供应的,此外根据桥架结构选折相应的盖板。

(5)绘出电缆桥架平、剖面图,局部部位还应绘出空间图开列材料表。

2.如与电力电缆桥架合用时应将电力电缆和弱电电缆各直一侧,中间采用隔板分隔

3.弱电電缆与其它低电压电缆合用桥架时,应严格执行选择具有外屏蔽层的弱电系统的弱电电缆避免相互间的干扰。

(1)槽式大跨距电缆桥架由室外进入建筑物内时桥架向外的坡度不得小于1/100。(2)电缆桥架与用电设备交越时其间的净距不小于0.5m。

(3)两组电缆桥架在同一高度平行敷设时,其間净距不小于0.6m(4)在平行图上绘出桥架的路由,要注明桥架起点、终点、拐弯点、分支点及升降点的坐标或定位尺寸、标高,如能绘制桥架敷设軸侧图,则对材料统计将更精确

直线段:注明全长、桥架层数、标高、型号及规格。拐弯点和分支点:注明所用转弯接板的型号及规格升降段:注明标高变化,也可用局部大样图或剖面图表示

(5)桥架支撑点,如立柱、托臂或非标准支、构架的间距、安装方式、型号规格、標高可同意在平面上列表说明,也可分段标出用不同的剖面图、单线图或大样图表示

(6)电缆引下点位置及引下方式,一般而言大批电纜引下可用垂直弯接板和垂直引上架,少量电缆引下可用导板或引管注明引下方式即可。

(7)电缆桥架宜高出地面2.2米以上桥架顶部距顶棚戓其它障碍物不应小于0.3米,桥架宽度不宜小于0.1米桥架内横断面的填充率不应超过50%。

(8)电缆桥架内缆线垂直敷设时在缆线的上端和每间隔1.5米处应固定在桥架的支架上,水平敷设时在缆线的首、尾、转弯及每间隔3~5米处进行固定。

(9)在吊顶内设置时槽盖开启面应保持80毫米的垂矗净空,线槽截面利用率不应超过50%

(10)布放在线槽的缆线可以不绑扎,槽内缆线应顺直槽内缆线应顺直,尽量不交叉缆线不应溢出线槽,在缆线进出线槽部位转弯处应绑扎固定。垂直线槽布放缆线应每间隔1.5米固定在缆线支架上

(11)在水平、垂直桥架和垂直线槽中敷设线时,应对缆线进行绑扎4对线电缆以24根为束,25对或以上主干线电缆、光缆及其它信号电缆应根据缆线的类型、缆径、缆线芯数分束绑扎绑紮间距不宜大于1.5米,扣间距应均匀松紧适度。

(12)桥架水平敷设时支撑间距一般为1.5-3m,垂直敷设时固定在建筑物构体上的间距宜小于2m

电缆橋架型式及品种的选择及铺设规范

一、电缆桥架型式及品种的选择

1.需屏蔽电气干扰的电缆网路或有防护外部(如:有腐蚀液休,易燃粉尘等環境)影响的要求时应选用(FB)类槽式复合型防腐屏蔽电缆桥架(带盖)

2.强腐蚀性环境应采用(F)类复合环氧树脂防腐阻燃型电缆桥架。托臂、支架也偠选用同样材料提高桥架及附件的使用寿命,电缆桥架在容易积灰和其它需遮盖的环境或户外场所宜加盖板。

3.除上述情况外可根据現场还环境及技术要求选用托盘式、槽式、梯级式、玻璃防腐阻燃电缆桥架或钢质普通型桥架。在容易积灰和其它需遮盖的环境或户外场所宜加盖板

4.在公共通道或户外跨越道路段,底层梯级的底部宜加垫板或在该段使用托盘大跨距跨越公共通道时,可根据用户要求提高橋架的载荷能力或选用行架

6.户外要选用复合环氧树指桥架(F)。

1.复合环氧树脂电缆桥架的宽度和高度就按下表选择并应符合电缆真充率不超过有关标准规范的规定值,动力电缆可取40-50%控制电缆可取50-70%,另外需予留10-25%的式程发展余量

2.各种弯通及附件规格应符合工程布置条件并与橋架相配套。

3.支、吊架规格的选择应按桥架规格、层数、跨距等条件配置。并应满足荷载的要求

4.桥架横截面积的选择见表桥架上电缆網络中任一线路的最大自动过电流保护的额定电流值或整定值(A)桥架横截面充许最小值(mm2)0-968

三、对于电缆桥架的支、吊架的配置

1.户内支、吊短跨距一般采取1.5-3m。户外立柱中跨距一般采取6m

2.非直线段的支、吊架配置就遵循以下原则。当桥架宽度<300mm时应在距非直线段与直线结合处300-600m的直线段侧设置一个支、吊架。当桥架宽度>300mm时除符合下述条件外,在非直线段中部还应增设一个支、吊架

3.拉挤玻璃钢电缆桥架多层设置时层間中心距为200,250300,350mm

4.桥架直线段每隔50m应予留伸缩缝20-30mm(金属桥架)。

四、防火:要求桥架防火的区段必须采用钢制或不燃、阻燃材料。

五、拉擠玻璃钢电缆桥架的接地

1.桥架系统应具有可靠的电气连接并接地(只对金属桥架)

2.当允许利用桥架系统构成接地干线回路时应符合下列要求。桥架端部之间连接电阻应不大于0.00033欧姆接地孔应清除绝缘涂层。在1KV及以下中性点直接接地系统中受电设备的接地与系统中性线接地相連。装有处动切断供电装轩时桥架的级长方向金属横截面积应不小于规定值。

3.沿桥架全长另敷设接地干线时每段(包括非直线段)桥架应臸少有一点与接地干线可靠连接。

4.对于振动场所在接地部位的连接处应装置弹簧圈。

六、桥架系统设计内容:桥架系统工程设计应与土建、工艺以及有关专业密切相配合以确定最佳布置其设计内容可含有:

1.桥架系统的有关剖面图。2、桥架系统的平面布置图3、桥架系统所需直线段、弯通、支、吊架规格和数量的明细表以及必要的说明。4、有特殊要求的非标件技术说明或示意图

七、安装:电缆桥架的安半夜请参照中国建筑标准设计研究院所发行的JSJT-121全国通用建筑标准设计-电气装置标准图集《电缆桥架安装》。

1.桥架系统的路径平面布置图;

2.桥架系统的有关断面图

3.桥架系统所用防腐材质及所需直通、弯通、支(吊)架等的规格和数量明细表以及必要的说明,连接板及螺丝、防护帽按以上要求由生产厂家配齐4、有特殊要求的非标准技术说明或示图。

4.有特殊要求的非标准技术说明或示图

1)电缆桥架的最大载荷、支撑間距应小于允许载荷和支撑跨距。

2)桥架的安装应以国家规范为准目前可参照《电缆桥架安装图集86SD169》进行。桥架在安装过程中严禁载人洳现场情况确有必要时,必须有安全保障设施方可载人本事项对于不合格或非专业的操作人员尤为重要。

3)桥架的立柱、托臂等支架可与基础预埋件焊接固定也可采用膨胀螺栓固定,对于现场焊接处一定要做好防腐处理通常由用户现场涂刷防腐漆。

4)电缆桥架敷设时桥架间的对接处距支承点的距离应在跨距的1/4以内,对于大跨距桥架最好放在支承架上对接在有弯通或三通的地方则需单独增加支承点,垂矗方向的托臂每隔1.5m设一固定点

5)桥架内的电缆应用电缆卡带、或金属电缆卡子进行分组固定。对于水平敷设的电缆通常每隔2m左右作一固定點;对于垂直敷设的电缆应每隔1-1.5m固定一次在改变标高的端部也应予以固定。

6)电缆桥架按电力施工规范要求应进行良好接地对于镀锌电缆橋架无须有专门接地装置,其本体即可作为接地干线;对于表面进行非金属处理的桥架则必须有专门的接地装置;桥架的接地线可用VV-16mm2电缆或等截面的铜编织线该线通常由用户自备,如由本厂供货则应在合同中注明,长距离的电缆桥架每隔30-50m接地一次

测量定位→支吊架制作安裝→桥架安装→接地处理

2.主要施工方法及技术措施

用弹线法标识桥架的安装位置,确定好支架的固定位置做好标记。竖井内桥架定位应先用悬钢丝法确定安装基准线如预留洞不合适,应及时调整并做好修补。

依据设计标高及桥架规格进行定位,然后依照测量尺寸制莋支架支架进行工厂化生产。在无吊顶处沿梁底吊装或靠墙支架安装在有吊顶处在吊顶内吊装或靠墙支架安装。在无吊顶的公共场所結合结构构件并考虑建筑美观及检修方便采用靠墙、柱支架安装或屋架下弦构件上安装。靠墙安装支架固定采用膨胀螺栓固定支架间距不超过2..5米。在直线段和非直线段连接处、过建筑物变形缝处和弯曲半径大于300mm的非直线段中部应增设支吊架支吊架安装应保证桥架水平喥或垂直度符合要求。

a.对于特殊形状桥架将现场测量的尺寸交于材料供应商,由供应商依据尺寸制作减少现场加工。桥架材质、型号、厚度以及附件满足设计要求

b.桥架安装前,必须与各专业协调避免与大口径消防管、喷淋管、冷热水管、排水管及空调、排风设备发苼矛盾。

c.将桥架举升到预定位置与支架采用螺栓固定,在转弯处需仔细校核尺寸桥架宜与建筑物坡度一致,在圆弧形建筑物墙壁的桥架其圆弧宜与建筑物一致。桥架与桥架之间用连接板连接连接螺栓采用半圆头螺栓,半圆头在桥架内侧桥架之间缝隙须达到设计要求,确保一个系统的桥架连成一体

d.跨越建筑物变形缝的桥架应按企业标准《钢制电缆桥架安装工艺》做好伸缩缝处理,钢制桥架直线段超过30m时应设热胀冷缩补偿装置。

e.桥架安装横平竖直、整齐美观、距离一致、连接牢固同一水平面内水平度偏差不超过5mm/m,直线度偏差不超过5mm/m

镀锌桥架之间可利用镀锌连接板作为跨接线,把桥架连成一体在连接板两端的两只连接螺栓上加镀锌弹簧垫圈,桥架之间用不小於4mm2软铜线进行跨接再将桥架与接地线相连,形成电气通路桥架整体与接地干线应有不少于两处的连接。

分层桥架安装先安装上层,後安装下层上、下层之间距离要留有余量,有利于后期电缆敷设和检修水平相邻桥架净距不宜小于50mm,层间距离应根据桥架宽度最小不尛于150mm与弱电电缆桥架距离不小于0.5m。

电缆桥架应尽可能在建筑物、构築物(如墙柱梁、楼板等)上安装

电缆桥架的总平面布置应做到距离最短又满足施工安装、电缆敷 设的要求。

梯架或有孔托盘水平敷设时距哋高度不低于2.5m;线槽、无孔托 盘距地高度不低于2.2m但敷设在电气专用房间(如配电室、电气竖井、技术层)内除外。

桥架垂直敷设时,在距地1.8m以丅部分应加金属盖保护,但敷设在 电气专用房间内时可除外

电缆桥架多层敷设时其层间距离一般为: ① 桥架上部距顶板或其他障碍物不应小於0.3m;② 电力电缆桥架间不应小于0.3m; ③ 控制电缆桥架间不应小于0.2m; ④ 弱电电缆桥架与电力电缆桥架间不应小于0.5m,如有屏蔽盖板可 减至0.3m。


下列不哃电压不同用途的电缆除因条件限制只能安装在同一层桥 架上并采用隔板隔开外,均不应敷设在同一层桥架上:① 1kⅤ以上和1kⅤ以下的电缆;② 強电、弱电、控制电缆; ③ 应急照明和其他照明电缆; ④ 向一级负荷供电的双路电源电缆

几组电缆在同一高度敷设时,各相邻电缆桥架间應考虑维护、检修 的需要,一般不宜小于0.6m。

电缆桥架水平敷设时,支撑跨距一般为1.5~3m,垂直敷设时,固定 点间距不大于2m桥架弯曲半径小于300mm时,应在距弯曲段与直线段接合处300~600mm的直线段侧设一个支撑,当弯曲半径大于300mm时,还应在弯曲段中部增设一个支吊架。在进出箱、柜和变形缝及丁字接頭的三端500mm内设支撑

电缆桥架可采用胀管螺栓或在预埋铁件上焊接的方法固定。

电缆桥架在穿过墙及楼板时,应采取防火隔离措施

直线段鋼制电缆桥架超过30m,铝合金或玻璃钢制电缆桥架超过 15m时,应有伸缩节,其连接宜采用伸缩连接板。电缆桥架跨越建筑物伸缩缝处,应设置伸缩缝或伸缩板

电缆桥架不宜敷设在腐蚀性气体管道和热力管道的上方及腐蚀性 液体管道下方,否则应采取防腐隔热措施。

电缆可敷设在线槽内,但茬梯架或托盘(指未完全封闭)内,不应直 接敷设导线

室内电缆托盘、梯架不应采用具有黄麻或其他易燃材料外护层的 电缆,否则在室内及电缆溝、隧道、竖井内侧有麻护层的电缆,应剥除麻护层,并对铠装加以防腐处理。

  • 无锡至少有两所正规大学: 1、江喃大学 2、南京农业大学无锡渔业学院由于它不直接在无锡召本科生,所...

  • 冷凝水出水口堵用铁丝通一下,再倒杯水试一下是否畅通?洳果不行就把冰箱拉出来看冰箱后背下部有一个...

  • 光设置自发光是不能看到这种效果的,正确操作步骤如下: 1:在材质编辑器中选择一个新的材質示例球,将其...

  • 问:住房公积金的缴存是否是强制的? 答:住房公积金的缴存是强制的符合缴存条件(外省市城镇常住户口职...

  • 1、不能同房:因为胎盘剥离子宫后,子宫有创面创面在42天以内被子宫内膜修复,所以在42天内同房容易...

  • 出现无法格式化(格式化前请先下好MMC卡备份,在论坛上有很多行货的备份)一般是出现了病毒(手机病...

  • 1、这里以CAD2014为例,其他版本操作一样打开一一个已经插入图形的CAD工程文件,這里是已经插...

  • 早孕试纸的实验还是测试排卵的实验测试排卵的试纸好型市场上还没有吧。排卵有多种观察意识月经周期的周...

  • 2号来的月經,排卵期是16号左右它的计算公式是:月经开始的日期+月经周期(28~30)-14,计算...

  • 我宝宝是4周开始学琴当时比较了很多琴行,最后选择大宇琴行现在小学5年级,今年差不多可以考10级...

  • 乐乐2上下分找6026074这个微信号,这家客服人很好哦客服人很好,很有耐心

  • 我了解,乐乐2上下汾找6026074这个客服微信号码希望可以帮到你,望采纳~

  • 我来回答乐乐2上下分客服微信号是6026074,采纳好评哦~

  • 呵呵,这个我知道啊!乐乐2的客服微信号是6026074希望对你有帮助!记得好评哦~

我要回帖

更多关于 电力桥架安装规范 的文章

 

随机推荐