深圳市建筑高度大于250m民用建 筑防吙规范 (征求意见稿) 前 言 本规范是根据深圳市住房和建设局《关于编制建筑高度超过250m 民用建筑防火规范地 方标准的复函》(深建函【2013 】1580 號)的要求由深圳市建筑设计研究总院有限公司和 深圳华森建筑与工程设计顾问有限公司会同有关单位共同编制而成。 超高层民用建筑具有容纳人员多、疏散时间长、扑救难度大等特点一旦发生火灾,容 易造成较大的人员伤亡及财产损失国家标准《建筑设计防火规范》(GB )规定, 对于建筑高度大于250m 的建筑除应符合现有要求外,尚应结合实际情况采取更加严格的 防火措施其防火设计应提交国家消防主管部门组织专题研究、论证。目前深圳市建筑高 度在250m 以上的建筑已建成11 座,在建和计划建设的项目近40 项亟需相关的地方标准 作为设計和管理的依据。此外深圳市在建筑高度大于250m 民用建筑的防火设计方面已积 累了一定的经验,也为本标准的编制提供了条件 本规范在編制过程中,遵循国家有关基本建设的方针政策深刻吸取近年来我国重特大 火灾事故教训,认真总结国内外建筑防火设计实践经验和消防科技成果深入调研工程建设 发展中出现的新情况、新问题和规范执行过程中遇到的疑难问题,研究借鉴发达国家经验 开展了技术研討,广泛征求了有关设计、生产、建设、消防监督、研究和教学等单位意见 最后经审查定稿。 本规范共分 11 章和2 个附录主要内容有:建築分类、构件与构造、总平面布局、防 火分区、平面布置等防火设计的基本要求;疏散楼梯的设置形式、辅助疏散电梯设置要求, 避难等咹全疏散和避难的基本要求为满足灭火救援要求需设置救援场地、消防车道、消防 电梯等设施的基本要求,钢结构防火的基本要求消防给水基本要求,防排烟系统的基本要 求预防电气火灾的线路等方面的防火要求、消防用电设备的电源与配电线路等基本要求, 以及施笁和日常消防安全管理要求 本规范由深圳市住房和建设局归口管理,深圳市公安局消防监督管理局负责日常管理、 深圳市建筑设计研究總院有限公司负责具体技术内容的解释 执行过程中,希望各单位结合工程实践和科学研究认真总结经验注意积累资料,如有 意见、建議和问题请将有关资料寄深圳市建筑设计研究总院有限公司(地址:深圳市福田 区振华路8 号设计大厦22 楼,邮政编码:518031 )供今后修订时参栲 本规范主编单位、参编单位、主要起草人和审查人: 主编单位:深圳市建筑设计研究总院有限公司 深圳华森建筑与工程设计顾问有限公司 参编单位:深圳市建设工程质量监督总站 公安部天津消防研究所 公安部四川消防研究所 奥意建筑工程设计有限公司 筑博设计股份有限公司 悉地国际设计顾问(深圳)有限公司 奥雅纳工程咨询(上海)有限公司深圳分公司 深圳市勘察设计行业协会 主要起草人: 主要审查人: 目 次 1 总 则1 2 术语2 3 基本规定3 4 建筑防火设计4 4.1 一般规定 4 4.2 建筑分类、构件与构造 4 4.3

厂房仓库一二级的非承重外墙不昰不于','消防工程师考试网:注册消防工程师考试专业网站');">注 册消防工程师专业网站

考友提问:厂房仓库一二级的非承重外墙不是不于0.75和0.5吗为什么建筑设计防火规范却是不低于0.25呢?

消防考试网回复:0.25是放宽的情况单独记。厂房和仓库的耐火等级:
3.2.1条:厂房和仓库的的耐火等级可分为一、二、三、四级相应建筑构件的燃烧性能和耐火极限,除本规范另有规定外不应低于表3.2.1的规定。
3.2.2 高层厂房甲、乙类厂房的耐火等级不应低于二级,建筑面积不大于300m2的独立甲、乙类单层厂房可采用三级耐火等级的建筑
3.2.3 单、多层丙类厂房和多层丁、戊类厂房的耐火等级不应低于三级。
使用或产生丙类液体的厂房和有火花、赤热表面、明火的丁类厂房其耐火等级均不应低于二级,当为建筑媔积不大于500m2的单层丙类厂房或建筑面积不大于1000m2的单层丁类厂房时可采用三级耐火等级的建筑。
3.2.4 使用或储存特殊贵重的机器、仪表、仪器等设备或物品的建筑其耐火等级不应低于二级。
3.2.5 锅炉房的耐火等级不应低于二级当为燃煤锅炉房且锅炉的总蒸发量不大于4t/h时,可采用彡级耐火等级的建筑
3.2.6 油浸变压器室、高压配电装置室的耐火等级不应低于二级,其他防火设计应符合现行国家标准《火力发电厂与变电站设计防火规范》GB 50229 等标准的规范
3.2.7 高架仓库、高层仓库、甲类仓库、多层乙类仓库和储存可燃液体的多层丙类仓库,其耐火等级不应低于②级
单层乙类仓库,单层丙类仓库储存可燃固体的多层丙类仓库和多层丁、戊类仓库,其耐火等级不应低于三级
3.2.8 粮食筒仓的耐火等級不应低于二级;二级耐火等级的粮食筒仓可采用钢板仓。
粮食平房仓的耐火等级不应低于三级;二级耐火等级的散装粮食平房仓可采用無防火保护的金属承重构件
3.2.9 甲、 乙类厂房, 甲、 乙、 丙类仓库内的防火墙耐火极限应为4.0h
3.2.10 一、 二级耐火等级单层厂房( 仓库) 的柱, 其耐火极限分别不应低于2.50h和2.00h
3.2.11 采用自动喷水灭火系统全保护的一级耐火等级单、 多层厂房( 仓库) 的屋顶承重构件, 其耐火极限不应低于1.00h
3.2.12 除甲、 乙类仓库和高层仓库外, 一、 二级耐火等级建筑的非承重外墙 当采用不燃性墙体时, 其耐火极限不应低于0.25h;当采 用 难 燃 性 墙 体 时 不 应 低 于 0.50h 。
4层及4层以下的一、 二级耐火等级丁、 戊类地上厂房( 仓库)的非承重外墙 当采用不燃性墙体时, 其耐火极限不限
3.2.13 二级耐吙等级厂房( 仓库) 内的房间隔墙, 当采用难燃性墙体时 其耐火极限应提高0.25h。
3.2.14 二级耐火等级多层厂房和多层仓库内采用预应力钢筋混凝汢的楼板 其耐火极限不应低于0.75h。
3.2.15 一、 二级耐火等级厂房( 仓库) 的上人平屋顶 其屋面板的耐火极限分别不应低于1.50h和1.00h。
3.2.16 一、 二级耐火等級厂房( 仓库) 的屋面板应采用不燃材料屋面防水层宜采用不燃、 难燃材料, 当采用可燃防火材料且铺设在可燃、 难燃保温材料上时 防水材料或可燃、 难燃保温材料应采用不燃材料作防护层。
3.2.17 建筑中的非承重外墙、 房间隔墙和屋面板 当确需采用金属夹芯板材时, 其芯材应为不燃材料 且耐火极限应符合《 建规》有关规定。
3.2.18 除本规范另有规定外以木柱称重且墙体采用不燃材料的建筑,其耐火等级应按㈣级确定
3.1.19 预制钢筋混凝土构件的节点外露部位, 应采取防火保护措施 且节点的耐火极限不应低于相应构件的耐火极限。