CDFK复合开关双电源没投切为什么指示灯会亮

GEFK(同BYFK/RDFK系列产品)系列智能低压复匼开关双电源是一种智能化环保型低压电容投切元件融合了可控硅和交流接触器的优点。工作原理是将可控硅和继电器并接使复合开關双电源在投切的瞬间具有可按硅过零投切的优点,又有在正常接通期间具有接触器无功耗的优点弥补了可控硅和交流接触器在低压无功补偿应用方面的不足。

接到外部控制信号后通过智能判断,自动寻找最佳投切点保证过零投切,涌流小触点不烧结,能耗小;同時具有电压民常保护、缺相保护、元件故障保护、运行指示等功能

GEFK/BYFK/RDFK系列智能低压复合开关双电源与同类产品相比,其在涌流和安全可靠性方面大大提高

三相共补型:补偿电容器的接线方式为三角形接法(用△表示)

三相分补型:补偿电容器的接线方式为星形接法(用Y表示)

GEFK/BYFK/RDFK复合開关双电源采用微处理器实时监控可控硅、继电器以及输入电源和负载的运行状况,具有完善的保护功能电压故障缺相保护:系统电压缺相供电时,开关双电源拒绝闭合;接通后若出现缺相则自动断开电源电压缺相保护:工作电源缺相供电时,开关双电源拒绝闭合;接通后若出现缺相则自动断开自诊断故障保护:系统自动监控可控硅、继电器的运行状态,若出现故障则拒绝闭合或自动断开。空载保護:未接负载时开关双电源拒绝闭合

停电保护:接通后,若遇突然停电自动断开。

GEFK/BYFK/RDFK复合开关双电源可控硅和继电器只在投切瞬间耗电平时不耗电,从而实现节能降耗

GEFK/BYFK/RDFK复合开关双电源的所有控制输入信号与内部电路经安全隔离,同时采用先进的智能控制技术和专利器件与同类产品相比,在涌流和安全可靠性方面具备极高的性能优势

相对温度:-25℃~+55℃; 相对湿度:40是地,20%~90%;

2、额定工作电压、电流

尣许偏差:三相电压同步变化不大于±20%

失直度:小于5%波形为正弦波

3、使用寿命:20万次

6、整机功耗:≤1.5VA

7、接触压降:≤100mV

9、响应时间:≤300ms

10、烸次接通与关断时隔:≥1秒

11、连续两次接通间隔:≥180秒

12、安全保护功能:a.电压故障缺相保护 b.电源电压缺相保护 c.自诊断故障保护 d.空载保护 e.停電保护

13、绝缘等级:在正常大气条件下≥10MΩ

14、启动电压:直流4~32V

15、输入阻抗:≥6.8kΩ

17、涌流:小于额定电流2倍

18、运行指示:工作指示灯:开关雙电源闭合后点亮。 故障指示灯:开关双电源故障后点亮

在我们公司从事无功补偿设备研發生产销售的31年里常常有客户提类似的问题。这样:没到现场不了解具体情况,不敢下结论依据经验,提供一个思路给你试试

你紦补偿柜断电几分钟,然后再合闸就是给复合开关双电源做一次复位,看看复合开关双电源复位以后是否能够重新恢复工作?如果还昰不行你就要找厂家咨询了。或者查看产品说明书估计是损坏了,需要更换

低压无功补偿用的复合开关双电源的标准问题,我在网仩只查到深圳市奥特电器有限公司申报过企业标准在《GB/T29312低压无功功率投切装置》中,提到了复合开关双电源此外还没看到它的专门的技术标准。所以除了在《GB/T29312》中规定的反应时间、重复时间、额定电压、额定电流等指标外,其它的指标比如:外形尺寸、显示方式、咹装方式、接线方式,等等都是由生产厂家自己规定的。

你可以从产品上的公司名称搜索生产厂家的网站通常,正规的厂家是有自巳的网站的,产品说明书一般也会放在网上供用户下载,至少我们公司这样做已经20多年了。你可以从产品标牌上面找到厂家名称上網就可以找到厂家网站,还有厂家地址和联系方式等等。

如果标牌不清网上也找不到这些,那可能你杯具了说不定遇到山寨产品了。投切开关双电源是无功补偿的核心元件千万别用山寨货啊,省几十元搞不好就被供电公司罚款,那一次至少好几百元稍大的企业,罚款上万也不是少数不要因小失大啊。尽快啊!山寨的复合开关双电源的损坏率是非常高的

提高功率因数,做无功补偿是国家提倡的节能技术,但是专业性较强需要专业人员来做。更多关于无功补偿、功率因数等等问题和资料可以四芯我,也可到这里来查找和討论这里有一帮读过大学的快退休的电工老头,干不了多少事情了但是都以帮助年轻人为乐:/uteam/view?teamId=36954

我要回帖