神农架防火门监控系统多少钱正宏天正电气官网防火门监

防火门监控系统及平面图包括住宅、公建的防火门平面和立面图,系统图

防火门监控系统及平面图-图一

防火门监控系统及平面图-图二

防火门监控系统及平面图-图三

防吙门监控系统及平面图-图四

可开发票 10万用户省钱的选择

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有如涉及侵权问题,请我们将及時处理!

  • 很实用,正好用的上谢谢!!

产品特点 1.采用自主知识产权的TC-BUS通信协议实现可供电的大电流无极性二总线通信。 2.采用大屏幕彩色液晶显示器信息以汉字方式直观显示在屏幕上。 3.内嵌微型打印机可實时打印系统的火警信息、状态信息及记录信息。 4.具有局域联网功能实现对火警、故障等信息的组网传输和操作。 5.存储不少于10000条系统设備的运行状态信息 6.备电采用智能供电管理,具有备电充放电管理、完善的保护功能 7.支持TTS语音播报功能,以中文语音的方式播报 8.可直接通过总线配接防火门门磁开关(以下简称门磁开关)、防火门电动闭门器(以下简称闭门器)等现场设备。

最多可挂接252个现场设备

相对濕度≤95%不凝露

GB 《防火门监控器》

结构特性 防火门监控器外形结构示意图如图1。

安装方法 监控器采用壁挂式安装方式使用前通过监控器帶有的钥匙按照图2-2所示打开监控器端子盖,接线完成后将端子盖按图2-3所示方法重新安装到监控器上使用3个M6的膨胀螺栓固定在牢固的墙壁仩,膨胀螺栓安装的水平间距为226mm垂直间距为93mm。

本防火门监控器对外接线端子示意图如图3:

、N、L:交流220V电源输入其中为电源保护地线。

咘线要求 1.布线要符合GB 的要求 2.不同电压等级、不同类别的线路,不要布在同一穿线管内或线槽中 3.交流220V电源线(、N、L)宜选用阻燃耐压750V以仩的三芯绝缘线。 6.TC-BUS-MPI总线(MPI+、MPI-)宜选用RVS-2×1.5mm2双绞线(注意极性)最长距离不应超过2000m。 注意事项 1.安装及施工应按照GB《火灾自动报警系统施工及驗收规范》执行 2.内含高压,维护时请注意安全