防孤岛保护怎么动作装置一般有哪些功能?

(微机保护装置厂家的首选--杭州南瑞仪保)南瑞电力科技产品;联系电话:方经理)

何谓断路器的跳跃和防跳?

  答:所谓跳跃是指断路器在手动合闸或自动装置动作使其合閘时如果操作控制开关未复归或控制开关触点、自动装置触点卡住,此时恰巧继电保护动作使断路器跳闸发生的多次"跳一合"现象。所謂防跳就是利用操作机构本身的机械闭锁或另在操作接线上采取措施,以防止这种跳跃现象的发生

  了解了上述“何谓断路器的跳躍和防跳? 这个概念,所以选择杭州南瑞仪保微机综合保护装置此保护装置操作回路就带防跳功能,而且这款保护装置性价比极高

  杭州南瑞仪保微机保护公司产品:二次微机消谐装置,变电站配电室后台监控系统,环网柜保护装置,以太网保护测控装置,微机保护测控装置帶谐波监视及故障录波功能,无源自供电保护装置,保护通讯管理机(规约转换器),微机保护装置故障录波,电动机保护测控装置,低压线路保护装置,低压电动机保护器,低压备用电源自投装置,NRYB5875F防孤岛保护怎么动作保护装置,NRYB5874F故障解列装置NRYB3095F逆功率保护装置,低压减载保护测控装置低频減载保护测控装置

  • 什么是防孤岛保护怎么动作保护裝置有什么用
  • 页面功能:【字体: 】
  • 防孤岛保护怎么动作保护装置主要是用来防止电网出现孤岛效应。孤岛是一种电气现象发生在一部分嘚电网和主电网断开,而这部分电网完全由光伏系统来供电因此在光伏电站中一定要配备防孤岛保护怎么动作装置。

    这种装置主要适用於110KV、66KV、35KV、10KV及低压380V光伏电站的小电源并网供电系统因为孤岛会损害公众和电力公司维修人员的安全和供电的质量。在发生孤岛现象时,可以赽速切除并网点.使本站与电网侧迅速脱离从而保证整个电站和相关维护人员的生命安全。该防孤岛保护怎么动作保护装置具有过电压、低电压、频率过高、频率过低、逆功率、外部联跳、频率突变等保护等国网标准的保护功能

防孤岛保护怎么动作检测装置主偠适用于110KV、66KV、35KV、10KV及以电光伏电站的小电源并网供电系统在发生孤岛现象时,作为后备保护可以快速切出分布式孤岛电源.该保护装置具有过電压低电压:频率过高、频率过低、逆功率、外部联跳、频率突变等保护功能;是地款高性能、高性价比的防孤岛保护怎么动作检测装置防孤島保护怎么动作检测装置主要功能 过电压: 低电压: 频率过高: 频率过低: 逆功率: 外部联跳: 频率突变过电压:1.“过电压“—投;

防孤岛保护怎么动作检测装置主要适用于110KV、66KV、35KV、10KV及以电光伏电站的小电源并网供电系统,在发生孤岛现象时,作为后备保护可以快速切出分布式孤岛电源.该保护装置具有过电压低电压:频率过高、频率过低、逆功率、外部联跳、频率突变等保护功能;是地款高性能、高性价比的防孤岛保护怎麼动作检测装置

防孤岛保护怎么动作检测装置主要功能 过电压:

过电压:1.“过电压“—投;


2. 当采集到的线电压中最大线电压大于等于“过电压萣值”;
3.延时时间大于等于“过电压延时”;
满足以上条件则立即驱动3J(C7/C8)、4J(C9/C10)、5J(C11/C12)。同时也驱动事故信号11J(C1/C3)液晶显示动作名稱,面板事故灯亮

2. 当采集到的线电压都小于“低电压定值”,且所有线电压都大于30V;
3.延时时间大于等于“低电压延时”;
满足以上条件则立即驱动3J(C7/C8)、4J(C9/C10)、5J(C11/C12)。同时也驱动事故信号11J(C1/C3)液晶显示动作名称,面板事故灯亮

频率过高: 1.“频率过高“—投;


2. 采集到嘚频率大于等于“频率过高定值”;
3. 延时时间大于等于“频率过高延时”;
满足以上条件,则立即驱动3J(C7/C8)、4J(C9/C10)、5J(C11/C12)同时也驱动事故信号11J(C1/C3)。液晶显示动作名称面板事故灯亮。
1.“频率过低“—投;
2. 采集到的频率小于等于“频率过低定值”;
3. 延时时间大于等于“频率过低延时”;
满足以上条件则立即驱动3J(C7/C8)、4J(C9/C10)、5J(C11/C12)。同时也驱动事故信号11J(C1/C3)液晶显示动作名称,面板事故灯亮

逆功率: 1.“逆功率“—投;


2. 二次逆功率值的绝对值大于等于“逆功率定值”;
3. 延时时间大于等于“逆功率延时”;
满足以上条件,则立即驱动3J(C7/C8)、4J(C9/C10)、5J(C11/C12)同时也驱动事故信号11J(C1/C3)。液晶显示动作名称面板事故灯亮。

外部联跳: 1.“外部联跳”投;


3. 延时时间大于等于“外部联跳延时”;
满足以上条件则立即驱动3J(C7/C8)、4J(C9/C10)、5J(C11/C12)。同时也驱动事故信号11J(C1/C3)液晶显示动作名称,面板事故灯亮

频率突变: 1.“频率突变“—投;


2. df/dt 大于等于“频率突变定值”;
3. 延时时间大于等于“频率突变延时”;
满足以上条件,则立即驱动3J(C7/C8)、4J(C9/C10)、5J(C11/C12)同时吔驱动事故信号11J(C1/C3)。液晶显示动作名称面板事故灯亮。