S7-200 SMART s7200编程软件使用用过程中的问题。详情如下:

原标题:S7-200 SMART PLC与编程软件链接不成功嘚解决方法

经常有小伙伴问S7-200 SMART PLC与编程软件链接不成功的问题下面列举一下通信不成功时的解决方法,可以按下面的方法一一的去排查:

网絡电缆是否连接好在 CPU 本体左上角以太网接口处有“以太网状态”指示灯 “LINK” ,此灯常亮表示以太网连接成功

2、 检查编程设备的 IP 地址是否与 CPU 的 IP 地址在同一网段中

若下载系统块,注意用户项目系统块中的 CPU 类型是否与实际 CPU 类型相符合若不符合则会报错。

4、 在控制面板里面的設置PC/PG接口处的应用访问程序设置为“MWSMART………”这选项

5、 在设置PC/PG接口中的LLDP/DCP中,确认当前的PC网卡以勾选

6、 在电脑的任务管理器的进程中,看看是否有S7oiehsx.exe这个进程如果没有可能是因一些杀毒软件的阻止等原因造成的没有启动。如发现没有启动需要手动通过路径C:Program FilesCommon FilesSiemensS7IEPG把它启动起来

7、 检测当前系统的启动项中是否禁止了PNIOMGR,如果禁用了请使能该启动项。

8、 如果还是不能访问到设备建议重装操作系统。

问题1、用step7 microwin smart v2.2软件通过以太网和200 SMART PLC建立通讯连接时一开始找不到CPU,后来查资料手动运行PNIOMGR.EXE程序后能够找到CPU了,但是一点击“确定”按钮后就提示“端口无法咑开或正在被其它应用程序使用”重新启动电脑也不行。这种问题该怎么解决

1、检测当前系统的启动项中是否禁止了PNIOMGR,如果禁用了請使能该启动项,手动运行PNIOMGR.EXE

2、在电脑右键---管理---服务和应用程序---服务----SIMATIC S7DOS Help Service是否是自动,已启动状态如果不是,修改为这个状态

问题2、在电腦的网络和共享中心-本地连接-属性-Internet协议版本4(TCP/IPV4 )中,发现更改IP地址无论怎么改都网络都连不上怎么办?

答:如果更改IP地址无论怎么改都網络都连不上时在浏览器打开192.168.0.1(根据你电脑的IP地址,如192.168.1.1或192.168.2.1)进行路由器设置,在LAN口设置里面设置IP地址和子网掩码