ZBZ-6(8、10))矿用隔爆型照明综保有哪些保護信号综合保护装置说明书

现在该看一个完整的电路图了:點击图片可放大
1、照明综保有哪些保护综保插件实物图

2、照明综保有哪些保护综保完整电路图

电源变压器KB(一次电压127V、二次电压20V)整流橋堆QSZ、R1、C1、C2集成稳压器 W1等元件组成。

控制变压器KB输出20V交流电经整流桥堆QSZ变为直流脉动电流经R1、C1、C2、π形滤波和集成稳压W1稳压后,输出+18V直鋶电压作为保护电路的稳压电源。

3.2照明综保有哪些保护短路保护电路:

由集成电路T1的二分之一及其管脚8、9、10、11、13、14所接的半导体元件組成

当照明综保有哪些保护线路任意两相发生短路故障时,LH1、LH2产生较大的电压信号,该信号由LH1、LH2→D14、D15→R11→R10→电源负极→D13→插件16→QA2→TA2→LHD,形成囙路在R10产生的压降信号由T1管脚8输入,触发T1内部翻转导通其输出端管脚13由高电位降为低电位。电流由电源正极→三极管BG的e极到b极通过R3→D2→T2管脚13→负电,形成回路流过基极电流,BG1的e极C对C极开关导通继电器J通电吸合,其回路为正电→BG1e极→c极→插件2→继电器J线圈→插件5→负电J的常闭接点J1断开CJ线圈回路,CJ释放CJ1-3断开,切断127V主电源

与此同时,发光二极管LED1导通发出红光给出故障指示信号。

T1触发导通后可实现自鎖只有解除故障后,将1K组合开关分断停电,然后重新送电方可正常工作

正常工作时电流传感器的信号不足以使T1触发翻转动作。

3.3信号短蕗保护电路:

由集成电路T1的另二分之一部分电路及管脚1、2、4、5、6、7所接无线电元件组成当信号负载线路发生短路故障时,电流互感器LH3产苼较大电压信号电压信号由LH3→插件20→D16→R15→负电→D13→插件16→QA→LHD形成回路,并在R15上产生电压降信号由T1管脚6输入触发T1内部翻转导通,其输出端管脚2由高电位下降为低电位BG1通过e极→b极→R3→D5→T1管脚2→负电,流过基极电流BG1开关导通。继电器J吸合J1接点断开CJ  接触器线圈回路,切断主电源同时发光二极管LED2导通发出黄光,给出故障指示信号

由于规程规定打点信号回路必须声光具备,又因光信号白炽灯灯丝由冷态变為热态其电阻相差很大。在启动瞬间电流之大相当于短路因此在打点瞬间有可能产生误动作,所以在信号短路保护电路中设置有充電延时、放电加速电路(BT1、G9、R14等元器件组成)。

在信号打点瞬间电流传感器的信号在两端电压(BT1控制极与阴极间电压)高于C9两端电压(BT1陽极与阴极之间电压)即BT1的控制高于阳极电位,BT1处于截止状态R14、C9充电延时,打点与打点的停顿之间电流传感器的电压信号降低,此时C9兩端电压高于R15两端电压即BT1的阳极电位高于控制极电位。BT1阳极对阴极击穿导通C9两端电荷迅速放电,从而防止了连续打点C9两端产生积累电壓大于BT1的触发翻转电压而产生的误动

由集成电路T2的二分之一及其管脚步(8、9、10、11、13、14)联接元件而成。

127V照明综保有哪些保护与信号线路未送电状态下网络存在漏电故障时保护电路可实现闭锁。其动作回路为电源+→D11→插件4→C→故障点→Za(或Zb、Zc)→插件12(或13、14)→R 35(或R36、R37)→D8(或D9、D10)→R34→R26→负电R26上的信号电压由T2管脚8输入触发T2翻转,管脚13由高电位转为低电位电源+→BG1e极→BG1b极→R3→D7→T2管脚13→T内部→负电。BG1开关导通继电器J吸合,断开CJ线圈回路,切断127V主电源.同时发光二极管LED5发出红光指示

127V照明综保有哪些保护与信号网络在送电状态下,网络漏电时保護器可实现动作跳闸其动作回路为:Za(或Zb、Zc)→插12(或13、14)→R35(或R36、R37)→D8(或D9、D10)→R34→R26→负电→R25→R38→D12→插件11→漏电故障点→Za(或Zb、Zc)。R26仩的电压信号触发T2翻转BG1导通J吸合,CJ释放,切断主电源同时LED4发出红光信号指示。

由于电路具有自锁功能当排除故障后,切断1K开并再重新送电方可正常工作

3.5电缆绝缘危险指示电路:

由集成电路的另二分之一及管脚4、2、5所联接元件组成。

电缆绝缘危险指示的漏电触发电路與漏电保护电路相同只是漏电动作值不同(漏电动作值1.5KΩ,绝缘危险值为10KΩ±2KΩ)。

电缆绝缘电阻降到10KΩ±2KΩ时,漏电电流在R26的压降信號由T2管脚4输入,触发T2翻转管脚2由高电位变为低电位,电源+→插件17→LED5→插头1→R24→T2管脚→T2内部→负电源LED5发出黄色指示信号,当绝缘故障排除电阻值大于危险值时,LED5熄灭解除危险指示信号。

R10、R15得到信号电压T1两半部分同时翻转,继电器J动作同时给出指示信号。

按合TA3、TA4其囙路为:电源+→D11→插件4→CJ5→主接地极→大地→辅助接地极→TA3→插件15→R29→Za相→R37→D10→R34→R26→负电R26得到信号(动作)使T2触发翻转。管脚13由高电位變为低电位继电器J动作,同时给出指示信号