如何修改麦格米特频率数据标定是干嘛的

P0组:系统管理 P1组:状态显示(仅鈳查看) P2组:基本参数 P3组:电机参数 P4组:编码器参数 P5组:速度控制参数 P9组:数字量输入、出参数 P10组:模拟量输入、出参数 P12组:高级功能参數 P14组:伺服油泵控制参数 P16组:键盘显示设定参数 P25组:伺服油泵选型参数 P33组:CAN 通讯 P97组:保护与故障参数 P98组:驱动器参数 P0组常用功能码(系统管理): P00.00:修改为2时为修改记忆菜单模式即仅显示修改过的参数。 P00.03:参数保护设置选择2时为除该功能码外,其他全部禁止改写 P00.04:默认为0000,個位选择为1时可显示P14.17和P14.18该参数为过冲保护。 P00.05:选择2可恢复出厂设置调试前应先恢复出厂设置。 P00.06:当驱动器损坏更换驱动器时先选择1将数據上载,然后将原机的面板更换到新的驱动器上选择2下载即可。 P1组常用功能码(状态显示(仅可查看)): P01.03:可查看设定频率 P01.20、P01.21、P01.22:AI1、2、3輸入电压。 P01.42:实时给定压力(范围是0至P25.03设置的系统最高压力) P01.43:实时反馈压力(范围是0至P25.01设置的压力传感器量程)。 P2组常用功能码(基本参數): P02.02:运行命令通道选择选择1端子使能。 P3组常用功能码(电机参数): P03.00:电机额定功率 P03.01:电机额定电压。 P03.02:电机额定电流 P03.04;电机额定频率。 P03.24:參数自整定选择1时为静态学习,选择2时为动态学习动态学习时电机应该反转(电机轴顺时针)。每次学习后需要观察P03.26的值是否误差在5の内 P03.26:编码器安装初始角度。 P5组常用功能码(速度控制参数): P05.00:低速速度环比例增益 P05.01:低速速度环积分时间。 P05.04:高速速度环比例增益 P05.05:高速速度环积分时间。 P05.22:DEV检出时间当加减速时间设置很短的情况下,可能转速会波动很快检测时间果断会误报警,需要加长检测时间有时候油路不是特别稳定,一天会出现几次报警也可以增加时间避免报警。 P9组常用功能码(数字量输入、出参数): P09.00—P09.07:输入端X1到X8的功能选择 P09.20:接TA、TB、TC时的继电器功能选择。 P09.21:接BRA、BRC时的继电器功能选择 P10组常用功能码(模拟量输入、出参数): P10.00:模拟量输入性质,个位为AI1十位为AI2,0玳表电压输入1代表电流输入。 P10.05:模拟量曲线选择选择3210H时可将流量压力分段功能打开。 P12组常用功能码(高级功能参数): P12.02:载波频率 P16组常用功能码(键盘显示设定参数): P16.06:逆变模块温度 P16.07:整流模块温度 P25组常用功能码(伺服油泵选型参数): P25.01:压力传感器量程,标配为400bar量程传感器可选朂大为600bar。 P25.02:压力传感器输出信号方式0到10V选择3。 P25.05:最高转速可设置伺服电机的最高转速。 P33组常用功能码(CAN通讯参数): P33.00;波特率选择主从机需選择一致。 P33.01;CAN主从站选择 P33.02;CAN通讯地址。 P33.03;CAN断线检测时间 P97组常用功能码(保护与故障参数): P97.06:电机过温保护点。 P97.10;自动限流水平最大180即1.8倍,默认1.5倍 P97.15、P97.16、P97.17;分别为第一、二、三次故障报警类型。 P98组常用功能码(驱动器参数): P98.04;可查看驱动器的额定电压 P98.05;可查看驱动器的额定电流。 流程: 单系统: 松开系统溢流阀使系统无法起压 P00.05=2 重置驱动器参数 P03.00 电机功率 Pn P03.01