你好,我这有台ABB ABBDCS8000出现的问题是电流比原先大一倍,比如以前机器调到46转电流是510

VIP专享文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买VIP专享文档下载特权礼包的其他会员用户可用VIP专享文档下载特权免费下载VIP专享文档。只要带有以下“VIP專享文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

有一台挤塑机用的DCS800直流调速器鉯前是带的大电机450KW,一切正常最近换成250KW的直流电机,额定电流615A励磁电流15A,励磁电压和以前一样都是180V表面看基本参数设置都对。

故障現象是当运行到1000转以上时发生电流不稳定现象,电流波动上百安的变化电机运行不稳定。

故障起始转速并不固定可能1000也可能到1200多。

缯经在生产线停止后单独试验调速器和电机,在带载的情况下稳定运行到极限转速1500保持一分钟没事。但隔一天再这样试验却在1200转左祐就出现电流不稳的情况。

出现电流不稳情况降低转速,就可以稳定下来.因为还可运行在1千转左右生产线也在正常运行。

曾设置9903参数為模块额定电流1200A但开机就出现不稳定的情况,只能改回615A

在控制线附加高频磁芯以防止干扰,也没有明确的效果

是参数设置还是别的方面问题,请熟悉的人指点



现在怀疑励磁电流和电枢电流调节过程中是否产生自激振荡,准备下步进行试验