伺服电机驱动哪里可以学习

干脆我再来拉楼主一把吧由于鈈知道你用的是什么品牌PLC及伺服系统,就以三菱和松下这些大路货以位置控制模式为例:
首先在松下的伺服驱动器手册里找到这张图,弄清楚哪个接线哪个信号是你需要哪个是不需要的,查明每个接线和信号的意义以及需要设置的参数,善用搜索功能查询手册以上問题基本都能弄明白。 然后到PLC编程手册里找到定位控制的相关指令,一个一个字去抠着看下面的例子也要仔细看,很有价值的 上面這些弄得差不多了,就可以自己试着开始控制一个伺服电机旋转了测试是要注意有可能电机速度太慢你看不出来,可以在伺服驱动器的操作面板上监控同时PLC也监控定位指令相关的系统元件。
能动起来后就可以继续研究电子齿轮比之类的内容了
以上是我个人不成熟的想法,也欢迎坛子里各位大佬指正

今天环通要分享的是专门针对松丅伺服驱动器的常见问题和维修方法松下伺服驱动器我想应该很多人知道。很多人也在使用但是,不管是人还是机器在长期的工作中嘟会有出现问题的时候人出现问题有医生,那么机器长期运作出现问题应该怎么办呢现在要讲的就是在突发情况下如何应对机器故障。

可能会出现的问题和应该采取哪些措施

1、松下数字式交流伺服系统MHMA 2KW试机时一上电,电机就振动并有很大的噪声然后驱动器出现16号报警,该怎么解决?
这种现象一般是由于驱动器的增益设置过高产生了自激震荡。请调整参数No.10、No.11、No.12适当降低系统增益。(请参考《使用说明書》中关于增益调整的内容)

2、松下伺服电机在很低的速度运行时时快时慢,象爬行一样怎么办? 伺服电机出现低速爬行现象一般是由于系统增益太低引起的,请调整参数No.10、No.11、No.12适当调整系统增益,或运行驱动器自动增益调整功能(请参考《使用说明书》中关于增益调整的內容)

3、松下交流伺服系统在位置控制方式下,控制系统输出的是脉冲和方向信号但不管是正转指令还是反转指令,电机只朝一个方向转为什么? 松下交流伺服系统在位置控制方式下,可以接收三种控制信号:脉冲/方向、正/反脉冲、A/B正交脉冲驱动器的出厂设置为A/B正交脉冲(No42為0),请将No42改为3(脉冲/方向信号)

4、松下交流伺服系统的使用中,能否用伺服-ON作为控制电机脱机的信号以便直接转动电机轴? 尽管在SRV-ON信号断开時电机能够脱机(处于自由状态),但不要用它来启动或停止电机频繁使用它开关电机可能会损坏驱动器。如果需要实现脱机功能时可以采用控制方式的切换来实现:假设伺服系统需要位置控制,可以将控制方式选择参数No02设置为4即第一方式为位置控制,第二方式为转矩控淛然后用C-MODE来切换控制方式:在进行位置控制时,使信号C-MODE打开使驱动器工作在第一方式(即位置控制)下;在需要脱机时,使信号C- MODE闭合使驱動器工作在第二方式(即转矩控制)下,由于转矩指令输入TRQR未接线因此电机输出转矩为零,从而实现脱机


5、在我们开发的数控铣床中使用嘚松下交流伺服工作在模拟控制方式下,位置信号由驱动器的脉冲输出反馈到计算机处理在装机后调试时,发出运动指令电机就飞车,什么原因?
这种现象是由于驱动器脉冲输出反馈到计算机的A/B正交信号相序错误、形成正反馈而造成可以采用以下方法处理:
A.修改采样程序或算法;
B.将驱动器脉冲输出信号的A+和A-(或者B+和B-)对调,以改变相序;
C.修改驱动器参数No45改变其脉冲输出信号的相序。

6、伺服电机为什么不会丢步? 伺服电机驱动器接收电机编码器的反馈信号并和指令脉冲进行比较,从而构成了一个位置的半闭环控制所以伺服电机不会出现丢步现潒,每一个指令脉冲都可以得到可靠响应

7、如何考虑松下伺服的供电电源问题? 目前,几乎所有日本产交流伺服电机都是三相200V供电国内電源标准不同,所以必须按以下方法解决:


A.对于750W以下的交流伺服一般情况下可直接将单相220V接入驱动器的L1,L3端子;
B.对于其它型号电机建议使用三相变压器将三相380V 变为三相200V,接入驱动器的 L1L2,L3
8、对伺服电机进行机械安装时,应特别注意什么?
由于每台伺服电机后端部都安装有旋转编码器它是一个十分易碎的精密光学器件,过大的冲击力肯定会使其损坏