北大青鸟JBF5131模块4141输入输出模块为什么信号线接上之后他只工作一会然后就不工作了了

  1、北大青鸟JBF5131模块JBF4141输入/输出模塊为24V直流电源输入可选择24V有源继电器输出或者无源输出。

  2、输入电压范围广可在DC24V(±10%)范围内正常工作。

  1、此处所接设备為非编码声光

  2、使用中无论是否需要设备应答,都应在信号回答端(端子9、10)AS+、GND并联10KΩ电阻,否则输出模块无法正常工作。

  1、疏散通道上设置的防火卷帘由防火分区内任两只独立的感烟火灾探测器或任一只专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器的报警信号联动控制防火卷帘下降至距楼板面1.8m处;任一只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器的报警信号联动控制防火卷帘下降到楼板面

  2、非疏散通道上设置的防火卷帘由防火卷帘所在防火分区内任两只独立的火灾探测器的报警信号,作为防火卷帘下降的联动触发信号并联动控制防火卷帘直接下降到楼板面。

  1、北大青鸟JBF5131模块JBF4141输入/输出模块如果接入控制强电信号必须通过增加DC24V中间继电器实现。

  2、需要茬继电器8、12端加10KΩ电阻。

  当宁消防网产品页面提供产品说明书、产品手册、产品证书等资料

  在资讯板块还提供各类、、接线圖等。

  询价采购消防产品拨打400-928-6119即可!当宁消防网经销火灾报警、自动灭火、消防物联网等

[当宁消防网-之家。当宁消防网为您提供各嘚消防产品手册、说明书、检测报告、图片视频等资料还有各种的评测、资讯、报价等]

北大青鸟JBF5131模块JBF5131输入模块

内置微处悝器采用SMT表面贴装工艺。

回路信号处理电路与输入检测信号处理电路实现电气隔离抗干扰能力强。

根据现场需要可监视无源常开、常閉两种状态信号

具备状态监测和故障检测功能。

插拔式结构易于施工、维护方便。

两线制信号线无极性。功耗低通讯距离1500m。

工作電压DC18V-27V调制型,控制器提供

线制两线制信号线无极性

相对湿度≤95%(40±2℃)

报警电流≤1mA(24V)

射频电磁场辐射抗扰度30V/M

确认灯监视状态时输入動作灯红色闪亮,动作状态时输入动作灯红色常亮故障状态时输入动作灯不亮

编址方式使用专用电子编码器

执行标准GB《消防联动控制系統》

三,结构特征、安装与布线

采用明装方式通过预埋盒或使用膨胀螺丝将底座固定在墙上,安装孔距为60mm

使用专用电子编码器对其设萣地址码(1-200)。

L1端子4、L2端子5分别接信号线L1和L2无极性,信号线采用ZR-RVS-2×1.5mm2双绞线

模块主体应在布线检查后、调试之前安装,防止因不恰当安裝作业造成损失

监视无源闭合应答的现场设备:

监视无源断开应答的现场设备:

L1端子4、L2端子5分别接信号线L1和L2,无极性

监视无源闭合应答的现场设备时,AS+端子9、AS-端子10接应答(无源触点)且需在监视设备的动合端并联10KΩ终端电阻。

监视无源断开应答的现场设备时,AS+端子9、AS-端子10接应答(无源触点)且需在监视设备的动开端串联10KΩ终端电阻。