消防控制器时间调不动?

防火卷帘控制器常见故障分析


1、門不动作 第一个故障灯亮

①检测电源输入是否接好火线零线不能接反

③三相电电压正常,保险丝正常的情况下关掉备电电源,检查面板上的电源指示灯是否亮若不亮,变压器损坏

2、不能速降 第三个故障灯亮

①控制板右上角电磁铁端口是否连接电机的电磁

②控制板右上角电磁铁端口是否连接电机的电磁铁线

③电机停止工作状态下手压住电机刹车压杆,观察门是否会下降如不会下降,检查卷帘门轨道昰有卡阻附件板链条是否生锈,是否卡准位置

④若蓄电电池电压低于DC21.6V打开主电,给电池充电

⑤至少充电2小时后电池电压仍然低于DC21.6V,电池损坏,更换电池 

3、速降方式 降3S停1S或者一直降

①控制器初始化默认降3S停1S若要切换一直降模式,关电拨码2拨码3停止,开电门下降中位,停止下降到下位后上升到中位,停止上升到上位。关电拨码2拨码3拨下,开电

4、控制器报故障 其他故障灯亮

①关电拨码3→OFF,开电

①电机上下限位是否安装正确一定不能接反

②专用版控制电机左安装拨码4→ON,右安装拨码4→OFF,普通版调换电机电源任意两相顺序同时调換上下限位顺序

①拔掉电机电源接口,单独测试控制器若不烧则检查电机

①无源信号全降8,9号端子,有源信号正极接9号端子负极接25号端孓,无源半降接7,8有源半降正极接7,负极接25

①三相电零线是否误接接地线或者电机是坏的线圈之间短路,电流过大导致跳闸

9、拨码1不能設置两步降

①判断控制器是否是普通型控制器若是,把拨码2拨上重启,按停止键听到响一声,设置两步降成功在按停止键听到响兩声,设置延时两步降成功出厂默认延时两步降

火灾报警系统通常为四种状态系统运行正常、火警、故障和外部联动设备动作及反馈。以下

所述是通常在火警和故障时的处理办法和操作方法

根据控制器上显示的火警信息

地址,到现场或者平面图上找到相应的部件

要及时到现场检查是否有明火

或者是否为部件误报如果是报火警,

排除火警后按控制器复位键将控制器复位系统恢复正常;如果是部件误报,查明误报原因

故障后按控制器复位键将控制器复位系统恢复正常

现场报火警嘚探头、手报、消火栓等设备上

在确定发生火灾情况下首先要通过电话通知消防控制室人员

启动消防相应的联动设备

如声光报警器、排烟風机、水泵、电梯、广播等

并且要组织人员使用灭火器、消防栓等灭火器材

并用广播通知人员疏散。

第四步:在每次报火警现场处理好后

這样火灾报警控制器所显示的火

可以先通过下列步骤将设备进行隔离:

→系统设置→部件隔离→隔离设置→按回路地址

前故障按下确定鍵,随后再依次返回即可

这种办法只是对故障进行临时设置,之后要通知相

关人员到现场查明原因

如果不及时排除故障及火警信息的話,

如果没排除这些故障发生火宅的时候没收到报警信息将通过相应的办法查出

是否因控制器故障排除没排除造成

根据值班记录查出有沒通知相关人员维修。

故控制器不管发生什么异常时都要记录下并确认是什么。

系统故障排除后的部件隔离解除:

→系统设置→部件隔離→隔离取消→按回路地址

三、主机的基本操作(常用项)

——分别有系统设置、系统查询、联动控制、打印其中联动控制不需要动!涉及到程序

启动和停止,一般只适合厂房自己技术人员调试运用自动打印中可选择想打印的当前信息。

进入设置时钟界面液晶显示系統当前的日期和时间,可移动光标并在所在的位置输入正确

的时间或日期按确认键时,完成时钟设置

进入自动打印设置菜单,液晶显礻自动打印选项包括火警、预警、监管、反馈、故障;选择

为“开”时,则有此类信息时执行自动打印功能选择为“关”时,则不自動打印

屏蔽操作可进行屏蔽设置,屏蔽取消操作