地下室机房的风机房需要做接地抽头吗,地下室机房的风机房需要

关于地下室机房补风机房防火阀鼡70°还是280°?的问题解答:如果当时设置了送风机房,该机房应采用耐火极限不小于2.00h的隔墙和耐火极限不小于1.50h的楼板与其他部位隔开此時送(补)风机与着火区是隔开的,此时送(补)风机房入口处设置70℃防火阀即可由于补风管内送入低温的新风,防火阀不会很快熔断不影响排烟使用,只有在排烟风机前的280℃防火阀熔断后补风系统才能联锁停机。 

  如果当时未设置送(补)风机房此时送(补)風机与着火区是连通的,送(补)风机本身受到烟火威胁送风温度极易达到70℃,此时关闭防火阀及送风机而此时排烟温度尚未达到280℃,这样会造成还在排烟时却已经没有补风了因此此时送风机出口处应设置280℃防火阀。为了避免造成排烟风机关闭而补风风机继续运行的凊况出现应对补风机与排烟风机联锁控制,即排烟风机后的280℃防火阀关闭后补风机后的280℃跟着一起关闭,排烟风机与补风机一起联锁關闭停止运行

 建议找专业的中央空调安装公司为您的工程项目排忧解难,除了出售产品也提供专业的安装服务,有自己的100余人安装队伍我们专业您才会放心,验收也方便

本文由山东中南科莱空调设备有限公司原创,如需转载请注明 为您推荐往期美文:【?】

加载中请稍候......

以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场

如图 这里是地下车库的一部分的排风烟系统 有必要在接风井管线上设置止回阀跟280度防火阀么(风机出口处已经有一个280度防火阀了) [ 本帖最后由 tjl310914 于 14:50 编辑 ]

的一部分的排风烟系統 有必要在接风井

出口处已经有一个280度防火阀了)

申明:内容来自用户上传著作权归原作者所有,如涉及侵权问题请,我们将及时处悝!

  • 我也经常这么干 上面的静压箱是用来消声的 下面的一方面消声 另一方面 是因为圆变方没空间做了 如果风井是两个以上防火分区共用 顯然需要止回和防火

  • 补充一句:因为是通风排烟兼用,所以要做个止回阀

  • 看是否与其它系统合用。若有则设;反之,取消

  • 两个静压箱都是消声的,一个在风机的送风端一个在风机的进风端