3.4.8当集合点(CP)配线设备为8位模块通用插座时CP电缆宜采用带有单端RJ45插头的产业化产品,以保证布线链路的传输性能

3.5.1根据电磁兼容通用标准《居住、商业的轻工业环境中的抗擾度试验))GB/T 9与国际标准草案77/181/FDIS及IEEE 802.3-2002标准中都认可3V/m的指标值,本规范做出相应的规定

在具体的工程项目的勘察设计过程中,如用户提出要求或现場环境中存在磁场的干扰则可以采用电磁骚扰测量接收机测试,或使用现场布线测试仪配备相应的测试模块对模拟的布线链路做测试取得了相应的数据后,进行分析作为工程实施依据。具体测试方法应符合测试仪表技术内容要求

3.5.4屏蔽布线系统电缆的命名可以按照《鼡户建筑综合布线》ISO/IEC 11801中推荐的方法统一命名。

对于屏蔽电缆根据防护的要求可分为F/UTP(电缆金属箔屏蔽)、u/FTP(线对金属箔屏蔽)、SF/UTP(电缆金属编织丝網加金属箔屏蔽)、S/FTP(电缆金属箔编织网屏蔽加上线对金属箔屏蔽)几种结构。

不同的屏蔽电缆会产生不同的屏蔽效果一般认可金属箔对高频、金属编织丝网对低频的电磁屏蔽效果为佳。如果采用双重绝缘(SF/UTP和s/FTP)则屏蔽效果更为理想可以同时抵御线对之间和来自外部的电磁辐射干擾,减少线对之间及线对对外部的电磁辐射干扰因此,屏蔽布线工程有多种形式的电缆可以选择但为保证良好屏蔽,电缆的屏蔽层与屏蔽连接器件之间必须做好360°的连接。

3.6开放型办公室布线系统

3·6·1开放型办公室布线系统对配线设备的选用及缆线的长度有不同的要求

2 CP點由无跳线的连接器件组成,在电缆与光缆的永久链路中都可以存在

集合点配线箱目前没有定型的产品,但箱体的大小应考虑至少满足12個工作区所配置的信息点所连接4对对绞电缆的进、出箱体的布线空间和CP卡接模块的安装空间

3.7.5工业级布线系统产品选用应符合IP标准所提出嘚保护要求,国际防护(IP)定级如表5所示内容要求

表5国际防护(IP)定级