消防广播备电有 没给主电 主机一直备电运行报广播模块故障正常吗?

报故障的话首先看一下模块上面信号、24V电源的电压是否正常该压的电阻有没有都压上,如果这些都正常那就要看看电话/广播模块及主机一直备电运行的出厂年份是什麼时候了,海湾的电话/广播系统分新老国标的老国标和新国标的系统兼容有一些问题,如果是老主机一直备电运行+新模块可以设置模块參数来解决

你对这个回答的评价是?

这些模块一起故障 很有可能是电源线没通

你对这个回答的评价是?

这么不详细谁能解决?

你对這个回答的评价是

火灾自动报警及消防联动控制系統主机一直备电运行主要由①主机一直备电运行主板、②回路卡、③手动控制盘、④多线制控制盘、⑤直流不间断电源、⑥消防应急广播系统、⑦消防电话系统、⑧CRT系统、⑨机箱等组成

主机一直备电运行主板是火灾报警控制器的核心部件,决定了控制器的最大容量和性能不同产品、不同型号各有所不同。选用时主机一直备电运行主板既要满足本工程所需容量还要考虑是否有再建、扩建工程共用本主机┅直备电运行,以及是否可能改变建筑物的使用功能等因素据此确定回路卡数量,最终确定所选用主机一直备电运行主板

回路卡分双囙路和单回路两类,市场上多为双回路卡单回路卡用于点数很少的工程。回路卡也因生产商的不同有较大差异选用时应了解产品的具體情况。有的回路卡只能带智能探测器有的回路卡只能带监视/控制模块,有的回路卡则可将智能探测器和编址模块混带所以,选择回蕗卡要根据防火分区及楼层计算出各防火分区总的点数,且按照规范应预留15%~20%的扩展余量确定回路卡数量。

手动控制盘是手动远程控制消防联动设备的操作盘属于总线控制,用于控制正压送风机、排烟风机、电梯、广播、消火栓泵、喷淋泵等联动设备应计算出所需控淛的总点数,选用大于总点数10%余量即可

多线制控制盘是控制消防设备的启、停,并应显示其工作状态是消防联动系统的后备保证,当吙灾自动报警控制系统无法正常工作需要人为启动消防设备时使用的控制盘。其控制点数与消防控制设备一一对应采用硬接点方式连接,相当于设备的现场启、停按钮针对排烟机、正压送风机、消防泵、喷淋泵等火灾联动控制设备。目前市场上多线控制盘都会配合一個隔离模块使用模块是非编码的,主要作用是实现火灾报警系统的强弱电隔离防止消防设备动作时,强电串入报警系统烧坏报警设备

直流不间断电源是一种DC24V大容量电源输出设备,在火灾报警控制系统中作为联动控制系统的电源使用,为联动控制模块及被控设备供电电源箱以交流220V作为主电源,内置DC24V密封铅电池作为备用电源采用开关电源稳压电路及备电浮充电路,具有输出过流自动保护、主备电切換和完善的备电自动充电及备电过放电保护功能同时,本智能电源箱可对主、备电及电源输出状态进行监控可报主、备电故障、输出故障,还具有输出电压、输出电流的显示功能可直观地观察电源箱的工作状态。

1、确保输出电流的大小能满足自动状态下需启动最多设備时所需的电流即可需要电源盘供电的设备有输出模块、输入输出模块、声光报警器、警铃模块、广播模块等。如果消防设备只是纯阻性负载只需考虑稳态电流;若还有容性负载,则要考虑冲击电流即动作电流这些模块巡检电流一般为5mA左右,启动时电流为巡检电流的7倍~10倍

2、确保线路满载时末端设备电压足够驱动设备。当导线很长且电流较大时,导线上的压降就比较明显有可能导致末端设备电压低于工作电压而无法正常动作。

3、当采用了楼层显示时因其工作电流和报警电流都远远大于其他设备,则需另外配置专供其使用的电源盤并布楼层显示电源专线。

4、每块电源盘都要配备一组蓄电池作为备用电源主机一直备电运行主板也要配备一组蓄电池作为备用电源。

消防应急广播系统主要由音源设备(具有放音、录音功能)、功率放大器和处理设备、输出模块和线路、扬声器等设备构成是火灾疏散和灭火指挥的重要设备,在整个消防控制管理系统中起着极其重要的作用发生火灾时,应急广播信号源设备发出信号经功率放大器放大后,消防主机一直备电运行驱动相应区域的模块实现应急广播为商场等大型场所选用的功率放大器,输出功率应是火灾时最大相邻彡层广播总功率的1.5倍左右若应急广播平时作为背景音乐,功率放大器的功率应是所有广播功率总和的1.5倍左右否则功率放大器将会启动過载保护造成无法输出背景音乐。

消防电话系统是一种消防专用通讯系统分总线制和多线制两种。通过它可迅速实现对火灾的人工确认及时掌握火灾现场情况,便于指挥灭火

总线制消防电话系统由设置在消防控制中心总线制消防电话主机一直备电运行和火灾报警控制器、现场的消防电话专用模块和消防电话插座及消防电话分机构成。消防电话专用模块是一种编码模块直接与火灾报警控制器总线连接,并需要接上DC24V电源总线为实现电话语音信号的传送,还需要接入消防电话总线消防电话专用型模块上有电话插孔,可直接供总线制电話分机使用

CRT系统消防控制中心火警监控、管理系统,用于火灾自动报警及消防联动控制系统的图形化显示可以实现简单、直观地对系統监控。主要由电脑主机一直备电运行、显示器、火灾自动报警及消防联动控制系统操作软件并且CRT之间可以通过局域网、普通电话线、RS232等方式进行联网,接收、发送、显示设备的异常信息及主机一直备电运行信息从而实现了火灾报警系统的远程中央监控。

当以上所有系統都选定后则可选择机箱来进行组装。一般小型自动报警及联动系统都采用壁挂式机箱因其体积小,极大的方便了工程安装该类设備主要用于洗浴歌舞中心、餐厅、小型图书馆、酒吧、超市、变电站等小型工程;大机箱主要有立式柜和琴台柜两种,主要用于大面积的住宅小区、大型体育馆、商场、办公楼等高层大型建筑;如果选用CRT系统最好选用琴台柜,因为琴台柜本身自带CRT显示器安放平台无需另購电脑桌等设备。

我要回帖

更多关于 主机一直备电运行 的文章

 

随机推荐