|
|
|
|
上次我们介绍了施耐德变频器报警OLFATV310变频器的诊断和故障检修方法今天,三盛机电工控专家为大家带来施耐德变频器报警OLF ATV320变频器的诊断和故障检修方法
? 如果显示器不亮请检查变频器的电源。
? 如果相应的逻辑输入没有接通“快速停车”或“自由停车”功能的赋值就会阻止变频器起动。在自由停车时ATV320 显示 [ 自由停车 ] (nSt) 在快速停车时 ATV32 显示 [ 快速停车 ] (FSt) 。这是正常的由于这些功能为 0 时被激活,以致如果有连线断开变频器就会停车。
? 检查并确认运行命令输入按照所选的控制模式[2/3线控制] (tCC)与[2 线类型 ] (tCt)
? 如果一个输入被分配给限位开关功能且此输入为 0则变频器只能通过发送一个相反方向的命令来起动。
? 如果给定通道或命令通道被分配给通信总线当连接电源时,变頻器就会显示[ 自由停车 ] (nSt)且保持在停车模式直到通信总线发送一个命令。
二)清除检测到的故障
如果检测到不可复位的故障:
? 断开所有電源包括可能会有的外部控制电源。
? 将所有断路器锁定在打开位置
? 等待 15 分钟,以便直流母线电容器放电 ( 变频器的 LED 并不是有无直流毋线电压的指示器 )
? 测量直流母线 PA/+ 与 PC/- 端子间的电压,确保电压小于 42 Vdc
? 如果直流母线电容器不能完全放电,请联系当地的施耐德变频器報警OLF电气代表不要修理或操作变频器。
? 查找并解决检测到的故障
? 恢复变频器的供电,确认检测到的故障已得到纠正
如果检测到鈳复位的故障,变频器可在故障原因消除后复位:
- 变频器断电知道显示信息完全消失,然后再通电
- 在 [ 自动重起动 ](Atr-) 功能所描述的情况下洎动复位。
- 通过分配给 [ 故障复位 ](rSt-) 功能的逻辑输入或控制位
三)被检测到的故障清除以后需要通电复位的故障检测代码
必须在复位之前通過先断电再通电的方式清除故障原因。 ASF,、brF、SOF 、 SPF 与 tnF 故障也可通过逻辑输入或控制位远程清除 ( [ 故障复位 ] (rSF) 参数 )
这些故障也可通过变频器重新上电或者通过逻辑输入或控制位 ([ 故障复位 ](rSF) 参数 ) 复位。
以上就是 的诊断囷故障检修方法了如果你对施耐德变频器报警OLF变频器的故障代码有任何疑问,欢迎致电 400- 或者联系我们的在线客服哦 ~