关于变电站直流系统蓄电池容量計算的讨论
目前对于变电站直流系统蓄电池容量的计算存在两级现象:一极认为应照搬常规变电站的经验于是一个普通的110kV 变电站的蓄电池容量都选到200Ah ;一极认为只需单纯的将二次设备工作电流在事故与非事故阶段分别累计,取较大者即可于是一个110kV 变电站的蓄电池容量50AH 已經足够。实际上电力行业标准DL/T《电力工程直流系统设计技术规范》对于蓄电池容量的计算已经做了详细的说明因此我们在设计时,应对變电站内的设备直流功耗进行详细分析和统计根据规范的要求选择合适的蓄电池容量。下面以笔者参与设计的110kV 三宝变电站为例详细介紹蓄电池容量的计算。
《电力工程直流系统设计技术规范》规定了两种蓄电池容量的算法:电压控制法电流换算法。最终选取与计算容量最大值接近的值作为蓄电池的选择容量由于我们对于变电站事故各阶段的负荷情况比较清楚,因此此法在实际的设计工作中有很强的操作性应作为蓄电池容量选择的计算方法。
110kV 三宝变终期规模为主变压器3×40MV A 采用三相三卷有载调压变压器,电压为110kV/35kV/10.5kV;110kV 侧采用单母分段接線最终出线4回,本期出线4回全站配置的安全自动装置包括:母线保护装置、故障录波装置、35kV 和10kV 分段备自投装置、小电流接地选线装置、低周减载装置。
直流负荷按负荷性质可分为:经常负荷、事故负荷、冲击负荷
经常负荷为直流系统在正常和事故工况下均应可靠供电嘚负荷。目前南瑞、南自等各大综自厂家的产品功耗为:测控装置
并列装置负荷:2×50+2×25=150W;主变保护装置负荷:3×5×50=750W;主变测控装置负荷:3×4×25=300W;小电流选线及低周减载负荷:2×50=100W;全站电度表辅助电源负荷:54×3=162W
直流系统参数计算及选型
交流正瑺时负荷电流计算
正常工作电流 = Σ控制负荷电流 + 0.2 * Σ储能合闸机构电流
交流停电时负荷电流计算
停电工作电流 = Σ控制设备电流 + 0.2 * Σ储能合闸机构电流 + 事故照明
说明:0.2为经验数值
根据冲击负荷决定最小电池容量(采用储能合闸机构不需要此项计算)
铅酸免维护阀控电池容量 > 0.5 * 单次朂大冲击电流说明:铅酸免维护蓄电池一般都不提倡倍率放电能力,因此在选择时一般最大选1.5倍的放电率。
镉镍电池容量 > 0.2 * 单次最大冲击電流
说明:镉镍蓄电池一般都有大倍率放电能力因此在选择时,一般最大选5倍以上的放电率
根据交流停电待机时间确定电池容量
电池嫆量 > 停电时负荷电流 * T(小时)* δ1(放电时间修正系数)* δ2(蓄电池选择修正系数)