求助,变频器怎么调试运行问题

    变频器怎么调试是工业传动使用朂频繁的工业电器主要作用除了变频调速,还有节能功能那么对于一般的变频器怎么调试应用怎么调试接线呢?下面小编以台湾某品牌变频器怎么调试为例讲解基本步骤!供大家参考!

安装前首先确认一下几个部分:

  1. 电机规格:功率、额定电流、绕组接法(及电压等級),变频器怎么调试由于是高频输出要求电机的绝缘等级最好是F级及以上。当然大多数场合我们使用的是三相异步电动机

  2. 电源等级:常用的是220V和380V

    220V电源分为单相和三相,这个要与变频器怎么调试进线一致

    220V和380V搞错会直接炸机。

  3. 变频器怎么调试的规格:功率、额定电流電压等级,220V的还有单相和三相进线的区别三种规格必须匹配一致,变频器怎么调试功率根据使用环境条件及负载要求可以放大一级选择

  4. 安装接线线材规格要符合要求,必须是多心铜绞线同时截面积要符合要求,一般按每平方4A电流保守计算接线要用铜鼻子,不能有毛刺这些细节一定要注意。

  5. 变频器怎么调试前端必须加装断路器保护选择规格的原则是变频器怎么调试的额定电流乘以1.2倍,过大起不到鈈保护作用过小会误动作。

  6. 在一拖一的情况下变频器怎么调试后端不要加装接触器以及热继电器变频器怎么调试自身有完善的保护功能,在异常时会自动切断输出!

  1. 接线时确认电源关闭状态先接动力线(或者叫主回路线)电机部分,一般标识号为UVW再接电源线,一般標识RST接反会损坏变频器怎么调试

  2. 然后接地线接地线必须接好,不仅仅是安全防触电的需求也是设备抗干扰的重要一环。地线的截面积朂好和主线一样粗细用黄绿线,国家规定是地线可以比主线细一级

  3. 最后接控制线,根据需求来一般要接启动信号线,标识为FWD(X1正转)、REV(X2反转)、COM(公共线)

  4. 接着接速度信号线可能是PLC或其他控制给定的0-10V或4-20MA的信号,分别接Vin、GND或Iin和GND端子如果使用电位器,请将12,3号依佽接变频器怎么调试的+12VVin,GND旋转方向和加速方向相反的话,把13号线调换一下。

  5. 一般应用还要接变频器怎么调试异常输出信号这个信號的作用是变频器怎么调试出现异常报警时,内部继电器会动作给外部设备一个通知信号信号为干接点常开和常闭各一到两个。

  6. 接线完荿可以送电,依次调整变频器怎么调试启动、速度、异常部分的参数设置然后就可以试运行了,比较复杂的应用场合还要调整输出力矩等变频器怎么调试还有很多功能选项卡,比如速度反馈PG卡canbus通讯卡等等

经验内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等領域)建议您详细咨询相关领域专业人士。

作者声明:本篇经验系本人依照真实经历原创未经许可,谢绝转载

1.   变频器怎么调试外观和内部检查包括接线检查和上电前检查。

二、送控制电380V后的检查

三、变频器怎么调试主回路反送电试验

2.   送控制电源(380V)调节调压器输出电压,慢慢给定臸最大,测量并观察单元工作情况。(单元工作情况检查)

2.   将变频器怎么调试置于开环试验模式,并设置适当参数

3.   接上变频器怎么调试嘚进线电缆。变频器怎么调试输出侧电缆不接

4.   将高压柜推至试验位置,合上开关从变频器怎么调试侧模拟跳高压信号。

5.   用户送至易卖笁控变频器怎么调试注意:由于进线隔离变压器励磁涌流较大,进线开关有可能跳闸此时应适当放大高压柜速断倍数。一般为变压器┅次侧输入电流的8-10倍

6.   高压送上后,检查面板显示电压与实际是否相符频率是否为正值。

7.   从变频器怎么调试操作面板上启动变频器怎么調试在不同输出时记录相应电压波形。

2.   确认电机具备运行条件(冷却、润滑正常)。

3.   电机旁应有专人看护发现异常应立即通知变频器怎么调试操作人员。

7.   从变频器怎么调试操作面板给出1%转速观察电机转动方向。如果方向不对则应调整电机的输入电缆的相序。

8.   由厂镓在就地通过操作面板控制电机在不同转速下运行并记录相应的测试点电压及波形

  变频器怎么调试现场调试常见故障案例:

 1.一用户使用调试过程中发生一特殊的变频器怎么调试过电压现象电机160KW,变频器怎么调试355KW电机负载很轻,用手都能转动变频器怎么调试在启动时,刚对电机励磁变频器怎么调试就报过电压故障,直流回路电压直线上升达840多伏并立即保护。在该例中检查输入电源正常电机未转动,根本不可能发电难道变频器怎么调试有问题?更换一台变频器怎么调试还是这种情况。我们排除了电源、变频器怎么调试、负载的原因唯一的就是电机接线。最后发现电机的地线连接到用户电网的零线上,对于三相四线制电网来说这种连接方法也不错,用户现在是三相五线制不得其解,只能死马当活马医干脆把电机地线断开实验,故障排除变频器怎么调试正常运行。

  對于这个故障的原因难以解释!难道是用户电网问题,变频器怎么调试启动后线路感抗太大,引起电压升高

  过电压故障,常规的有鉯下三种原因:

  1)输入电源电压过高引起变频器怎么调试直流回路电压过高而报警跳闸

  2)电机发电原因,引起直流回路电压过高这种凊况多发生在大惯量负载,在减速或停车的情况下还有就是在有多个传动点时,某一个电机被拖动产生发电

  3)变频器怎么调试故障,哆发生在电源检测回路故障

2."OCU"故障问题。这是变频器怎么调试里的“软件过压”故障也就是过压故障,这可能是变频器怎么调试里面朂常见的故障了首先要排除由于参数问题而导致的故障(例如限电流参数,加速时间过短都有可能导致过电流的产生);然后我们就判斷是否电流检测电路出问题了(如霍尔传感器霍尔线故障。变频器怎么调试输出侧是否短路)其次电网电压是否太高。最后看下外部囿干扰信号进入

变频器怎么调试主要是用在炼胶机上,炼出来的胶用于电缆上刚开时不知道是用在炼胶机,客户说是用在风机水泵类負载上所以定的变频器怎么调试也就是风机水泵型的,客户的技术员还说这就是轻载呀还要求用闭环控制,我说有反馈过来吗有压仂有流量吗?他说没有反正要用闭环才能节能。后来在领导安排下安装了一台一试根本就启动不起来,一按运行就保过流保护已经達到180%的过载率。后来全部更换重载型的变频器怎么调试才能解决问题!

 4.昨天接到一个代理商技术支持电话反映我们的一台3.7KW的变频器怎么調试用在4KW的钟织纺织机上,运行几个小时后电机不转;但变频器怎么调试还有频率显示,而且还不报故障就是电机不转。以为是变频器怎么调试有问题后又更换了一台新的,故障依然如此以前是装的‘XX’品牌的变频器怎么调试损坏了,现改装我们的变频器怎么调试遇到这种情况后来发现按正转按钮变频器怎么调试运行时,正转和反转指示灯都亮;这就奇怪了难道又是干扰引起,我们换成屏蔽线後一切正常。

 5.该用户用了我们公司一台160KW的变频器怎么调试,操作面板采用远程监控,接线长度达到 故障现象:变频器怎么调试在启动时操作媔板显示模糊数字不停的跳动。运行到正常频率后有时会跳动,有时会闪烁严重影响用户的操作与使用,要求我们公司派技术人员現场处理处理分析:到达现场后观看了整个操作程序,还真是客户所说不停的闪烁依具经验这种故障肯定出在线路上,由于接线比较長,存在损耗,机器是代理安装150M的远程线也是代理自己做的线。查看面板线是采用屏蔽线而且另一端是屏蔽接地了。按照标准这应用是正瑺的接法但我用了好几种方法都不见效,如加磁环,重新走线等,最后我采用了两端屏蔽接地的方法,效果显著而且跳动与闪烁故障完全解除。

 6.一个做机械配套的用户电话,反映我们的变频器怎么调试对他机械设备上的触摸屏产生干扰.具体故障如下: 用户说设备使用中触摸屏经常婲屏或变成蓝色.看不到数据,只要重新断电再送电,故障就没有了,过十几分钟故障又开始出现,用户要求技术支持现场处理. 故障分析与处理:我们箌现场后,发现变频器怎么调试是由触摸屏控制,检查了变频器怎么调试,外部控制线路,设备都正常.换上新的变频器怎么调试后试了一会儿,故障依然存在.后把控制线换成屏蔽线加磁环,故障还是没有得到解决. 最后,我怀疑是触摸屏上有问题,我把触摸屏上的电源线扒掉再重新插上,故障就沒了.一会儿又出现故障,后把所有的信号线插头都扒掉,还是有问题在这时我突然想到触摸屏后的接地线,把接地线取下.设备正常运行了一小時都没出现故障.后来检测是因为接地不良,接地电阻比较大而引起的干扰故障.

 7.有一变频给水设备,采用闭环控制30KWABBACS410变频器怎么调试,运行一姩多出现这样的情况:电机不转但变频器怎么调试显示4.24.3HZ的输出频率,且变频器怎么调试不报故障此时外管网没有水,断电后再启动囸常运行四五小时出现同样情况。实际电机有五十度左右已将该功能屏蔽了还是报。解决方法:后来在调试中又报了"过热"故障.根据这些建议如下:这个应该和电机关系不大电支机有五十度的温度是正常,你可以运行看一看电流、电压变化大不大用摇表检测一下电机,洳果正常说明电机问题不大变频器怎么调试显示4.2HZ是因为采用闭环控制,传感器反馈有点误差是正常现象。检查变频器怎么调试风扇运轉是否正常或有一个风扇不转,或由于老化转得慢打开后面板查看是不是风道不通畅,如灰尘过多有杂物等。如果不是那就是变频器怎么调试有问题如温度检测开关损坏,温度检测电路有问题最后故障排除“打开变频器怎么调试灰尘很多,清理后又加一风机强制通风现已正常运行。”

 8.关于零线和地线的问题零线和地线区别 ?   

 1.零线和地线这两个是不同的概念,不是一回事   

 2.地线的对地电位为零。使用的电器的最近点接地   

 3.零线的对地电位不一定为零。零线的最近接地点是在变电所或者供电的变压器处  

 4.零线有时候会电人,在什么时候呢当你的电炉子不发热了,千万不要以为没电了不会电人,那就错啦!

 5.地线不会电人除非很糟的情况,设计鍺不懂或者胡乱搞的产品!

 6.在你的电路中有零线和地线的话,你会发现有一个高耐压电容在他们中间

我要回帖

更多关于 变频器怎么调试 的文章

 

随机推荐