光伏发电经济效益计算电缆怎样选用最经济

2062 次浏览 |
的选择应满足允许温升、电压损失、机械强度等要求,直流系统按电缆长期允许载流量选择,并按电缆允许压降校验,计算公式如下: 按电缆长期允许载流量:Ipc &=Ical 按回路允许电压降:Scac=P·2LIca/△Up 式中:
Ipc —-电缆允许载流量,A;
Ica —-计算电流,A;
Ical —-回路长期工作计算电流,A;
Scac —-电缆计算截面,mm?;
P —-电阻系数,铜导体P=0.0184 Ω·mm?/m,铝导体P=0.0315 Ω·mm?/m ;
L —-电缆长度,m;
△Up —-回路允许电压降,V。
有一个0.5MW的,其采用的组件标称电流为8A,额定工作电压Uo为30V,汇流箱规格为12进1出,500KWp三相逆变器标称电压为270V,变压器的规格为500KVA,升压至10KV电网。这个光伏发电系统电缆规格。
组串到汇流箱电缆:PV1-F 1*4mm?。
汇流箱到直流柜电缆为:ZRC-YJV22 2*50mm?。
I直=P总/U汇=0.5MW/(30*12)V=833A&2*540=1080A
直流柜到逆变器电缆为: ZRC-YJV22 4*300mm或6*185mm?。
I低=P逆/(1.732*U逆)=500KWp/(1.732*270V)=A
逆变器到变压器电缆为: ZRC-YJV22 6*300mm?或9*185mm?
I高=P变/U高=500KVA/1.732*10KV=29A
变压器高压侧电缆为:
ZRC-YJV22 3*25mm?。
电缆的载流量受敷设方式及周围环境影响较大,电缆的电压降受电缆长度的影响较大,所以载流量可以认为是电缆长期运行绝不可能超过的值,最好按电缆载流量的70%~80%来选择电缆才能有效的保证线路的温升及电压降。
电缆载流量口决:
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流。
一个行业从业者
本站注册需要站长手动确认注册用户并分配初始密码,若站长没有回信,请使用找回密码功能快速获得通行证
春节期间邀朋友挖矿,收入翻N倍!
每邀请一个朋友,您最高H可获得朋友春节16天(除夕至元宵)挖矿总收入的30%(奖励来自16天奖励池,朋友无任何损失)
春节专属邀请码:Fqs6qT
马上注册:
10271 6631 5756 4326 2313
学,永无止境
授人以鱼,不如授之以渔!
动力生活从15年3月1日开始不间断连载光伏电站设计相关学习系列资料!!
本系列以个人经验为基础编写,主要面向初学者;如有错漏,欢迎批评指正;转载请署名您好,欢迎新老客户咨询洽谈!
PVF-1光伏发电专用电缆
发货地区二七万达
河南升龙电缆有限公司升龙电缆有限公司
用户未设置分类
PVF-1光伏发电专用电缆
时间: 10:07:14 作者:www.shenglongdl.com
  PVF-1光伏发电专用电缆
  太阳能技术将成为未来的绿色能源技术之一,太阳能或光伏在中国应用日渐广泛,除支持的光伏发电厂发展迅速之外,私人投资者也正积极建厂,计划投产在全球销售的太阳能组件。但就目前而言,许多仍处于学习阶段。毫无疑问,为了获取利润,业内企业,都需要向那些已在太阳能应用方面具有多年经验的和公司学习。
  建造经济高效的盈利性的光伏发电厂,代表了所有太阳能制造商最重要的目标和核心竞争力。事实上,盈利能力不仅取决于太阳能组件自身的效率或高性能,也离不开一系列表面看来与组件无直接关系的部件。但所有这些部件(如电缆、连接器、接线盒)应依据招标人的长期投资目标进行选择。所选部件的高质量 可以避免因高昂的维修和维护费用而导致太阳能系统无法盈利。
  例如:人们通常不会将连接光伏组件和逆变器的布线系统 视为关键部件。但是,如果未能采用太阳能应用的专用电缆,将会影响到整个系统的使用寿命。实际上,太阳能系统常常会在恶劣环境条件下使用,如高温和紫外线辐射。在欧洲,晴天时将导致太阳能系统的现场温度高达100℃。目前,我们可采用的各种材料有PVC、橡胶、TPE和高质量交叉链接材料但遗憾的是,额定温度为90℃的橡胶电缆,还有即便是额定温度为70℃的PVC电缆也常常在户外使用,显然,这将大大影响系统的使用寿命。
  太阳能电缆的生产已有几年的历史。欧洲采用此类电缆的太阳能设备也已使用几年,而且至今仍然处于很好的工作状态。
  就光伏应用而言,户外使用的材料应根据紫外线、臭氧、剧烈温度变化和化学侵蚀情况而定。在该种环境应力下使用低档材料,将导致电缆护套易碎,甚至会分解电缆绝缘层。所有这些情况都会直接增加电缆系统损失,用时发生电缆短路的风险也会增大,从中长期看,发生火灾或人员伤害的可能性更高。
  基于上述原因,在太阳能系统中使用专用太阳能电缆和部件是非常有必要的。
  注:本产品有红、黑两种颜色,购买时请与厂家联系备注需要哪种颜色。
  电缆参数 PVF-1
  标称截面: 4mm2
  型号:PV1-F4mm
  额定电流: 34A
  芯数: 单芯
  导体:铜丝结构 导体绞合外径:2.60mm
  绝缘 最小壁厚 :0.5mm
  护套 最小壁厚 :0.5mm
  成品电线外径 :5.8±0.1mm
  导体电阻(20℃):≤5.09Ω/km
  试验电压 kV/min: 6.5/5
  额定温度: -40~﹢90℃
  导体温度: ﹢120℃
  参考短路允许温度:200℃5S
  使用寿命:>25年( -40~﹢90℃)
  额定电压: DC:1.8kv AC U。/U: 0.6/1kv
  工作环境温度 ℃: -40~﹢90
  工作电压 AC/DC(KV): 0.6~1.0/1.8
  耐气候性: UV
  阻燃: 单根垂直燃烧(IEC60332-1)
  耐日光测试:HD605/A1
  成品电缆耐臭氧测试:EN50396
  烟密度:IEC61034,EN50268-2
  卤酸释放量:IEC EN
  光伏 1*4.0mm2电缆 单芯电线 太阳能电池板 专用线 光伏连接线
河南升龙电缆有限公司是集产品研制、开发、制造、销售服务为一体大型电气电缆制造企业。多年的发展历程逐步形成五大事业部:升龙特缆事业部、升龙通用电缆事业部、升龙电热事业部、升龙全车线束事业部、升龙研发事业部等。升龙特缆事业部主要经营产品:控制电缆,计算机电缆,屏蔽电缆,电力电缆,橡套电缆等。公司自成立以来,以“管理成就企业、质量铸就品牌、服务源于诚信”为宗旨,公司可根据客户需求进行上产加工。公司采用国内外先进制造、加工设备和检测设备、储备高级专业人才、依托上海电缆研究所、郑州工业大学等大专院校技术对接平台。产品严格按照GB、IEC和企标要求组织生产。从原材料进成品出库实行全面质量监控。制定以质量为企业立身之本、持续发展之本的经营理念,秉承求真务实,精益求精,不断进取和不断创造的理念。并将其渗透到产品研发制造的每一个细节中建立质量管理体系和售后服务体系,坚持不但是卖产品更重要的做服务理念,把服务作为市场营销工作重点。立足科技,引导未来!招揽杰出的人材,生产特殊的产品;为客户创造需要,为员工创造价值。升龙电缆有限公司与您相伴,共创辉煌。
店内热销产品
提醒:勤加缘网为第三方互联网信息服务平台,以上所展示的商品/服务的标题、价格、详情等信息内容系由店铺经营者发布,其真实性、准确性和合法性均由店铺经营者负责,请意识到互联网交易中风险客观存在。如您发现店铺内有任何违法/侵权信息,请立即向勤加缘举报并提供有效线索。光伏发电系统中电缆的选型及敷设_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
光伏发电系统中电缆的选型及敷设
阅读已结束,下载本文需要
想免费下载更多文档?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,同时保存到云知识,更方便管理
加入VIP
还剩2页未读,
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢当前位置:>>>正文
太阳能光伏发电项目电缆敷设经济性措施探讨
  技术将成为未来的绿色能源技术之一,太阳能发电在国内应用日渐广泛,光伏发电场发展迅速。在太阳能光伏发电系统中,电缆的用量及费用是配套电气设备的基础,其用量之大超过一般发电系统,同时也是影响整个项目建设成本的较大因素之一。建造经济高效的盈利性的光伏发电场是所有太阳能光伏项目建设方最重要的目标,因此在电缆铺设施工过程中,如何能够在保证施工质量的前提下,尽可能的减少电缆剩余量,充分利用资源,降低工程造价就显得极其重要。
  1 电缆敷设前的准备工作
  电缆铺设前的准备工作有:1)电缆敷设前应检查核对电缆的型号、规格是否符合设计要求,检查电缆线盘及其保护层是否完好,电缆两端有无受潮;2)检查电缆沟的深浅、与各种管道交叉、平行的距离是否满足有关规程的要求、障碍物是否消除等;3)确定电缆敷设方式及电缆线盘的位置;4)敷设中直埋电缆人工敷设时,注意组织敷设速度,防止弯曲半径过小损伤电缆;5)敷设在电缆沟或隧道的电缆支架上时,应提前安排好电缆在支架上的位置和各种电缆敷设的先后次序,避免电缆交叉穿越。
  2 电缆敷设过程的经济性措施分析
  2.1 使用excel表格录入电缆型号和设计长度数据
  在编制电缆清册时施工管理人员对设计图纸没有吃透,不熟悉现场实际情况,盲目照图统计电缆型号、长度,造成电缆设计长度与实际长度偏差大或电缆型号与设备实际使用所需电缆型号不匹配,这常常是造成电缆剩余量过大的主要原因。
  作为施工管理人员首先必须熟悉电气施工平面图及电气系统图,将图纸每根电缆图纸上的走向弄清。按低压配电系统图中低压柜的出线逐根制表,这样作既可避免漏计漏算电缆又可以检查出图纸设计的问题及时解决,在工程中我们就常常发现平面图与系统图同一根电缆型号截面不一致;图纸中设备容量与设计的电缆负载不匹配等。这是因为工程需要使用的电缆的型号有时高达几十种,电缆根数上千,再加上各专业设计人员做出设计变更后未及时沟通出错是难免的。然而设计的这种失误不能成为施工管理人员不认真地编制电缆清册的理由,特别是在电缆敷设的准备阶段计算电缆长度时,施工管理人员更应充分考虑未在设计图纸当中体现出来的电缆长度。在计算电缆长度时,可以使用如下计算方法:
  电缆长度=图纸长度+电缆松弛长度+电缆终端头长度+电缆进柜长度+电缆转弯的弯曲半径;
  其中,电缆松弛长度:电缆全长的2.5%;
  电缆终端头长度:1.5 m;
  电缆进柜长度:配电柜的半周长、宽+高;
  电缆至电动机长度:0.5 m;
  电缆转弯的弯曲半径:15D。
  根据上面的公式计算统计出来的电缆设计长度的结果,可使用excel表格将核对计算过的电缆型号和设计长度数据先录入到计算机中,便于以后工作的统计和对比。
  2.2 利用excel表格对电缆进行匹配
  由于现场会不断发生设计变更。当现场电缆桥架、配电柜及用电设备安装完毕后,管理人员应作以下工作:1)现场检查用电设备铭牌上标示的功率数与设计图纸是否相符,设计的电缆型号是否与之相匹配;2)根据图纸结合现场电缆出线,绘制桥架电缆布置图,不仅是以后电缆敷设在桥架内具体位置图,也是施工人员依据现场实际情况计算电缆实际长度的主要依据;3)电缆的图纸走向与实际走向是否相符;不相符的要按现场实际走向重新套用电缆长度计算公式计算。
  2.3 利用电缆清册进行电缆分轴
  当电缆清册编制完毕后,施工管理人员应向电缆供应厂家下订单进行电缆的采购。而厂家运送到现场的电缆都是卷在电缆轴上的,电缆轴的直径尺寸一般为1.5~2.8米之间,电缆轴的直径尺寸也限制了本身所能装载的电缆长度,例如总长度达到3546米的GZRYJV4&185+1&95电缆,如果使用直径为2.8米的电缆轴装载至少需要7轴电缆,如何分配这7轴电缆,此时又可以利用电缆清册。这3546米的电缆总长是由上百根长度不一的同型号电缆组成的,分配电缆时决不能只是几个数字的简单堆砌,如果将总数达到500多米电缆分在一轴电缆。这样作的隐患是一旦其中一根电缆在敷设时因不可预料的因素致使电缆长度超出预控的实际长度,导致后续电缆无法敷设,此类问题如果发生在同类型电缆先期运送到施工现场时,还可通过对后期到场同型号电缆进行调配解决问题,但会给电缆敷设的组织工作造成一定的混乱。
  2.4 电缆的存放
  由于施工现场临时库房有限,而电缆轴数量众多,施工管理员需对电缆分批进场存放施工。库房人员应协助施工管理员将电缆归类排放。排放时应将电气照明电缆、通讯缆、电气动力电缆、电气控制电缆分开排放。给每轴电缆标上号并电缆轴上将此轴电缆的用途标注清楚。防止电缆代用混乱造成电缆短缺。
  3 电缆敷设需注意事项
  进行电缆敷设时应注意以下几个方面问题:1)电缆敷设前对电缆敷设安装工的培训是非常重要的。2)电缆敷设人员的安排计划。电缆敷设时可根据实际情况进行将敷设人员分成几个组同时敷设已加快敷设的速度。3)应注意电缆敷设的准确性与美观性。电缆敷设工艺的不在事后的修改,关键在过程中的控制,电缆敷设以核对后的图纸为准,以作业指导书为导向敷设一根核对一根,力保敷设的准确性。
  4 结论及建议
  随着太阳能光伏发电的发展,与之相应的输、配电线路也辐射到每个角落,如何经济合理的进行电缆铺设,减少电缆剩余量降低工程建设成本,已成为项目建设日益关注和重视的一大课题。
编辑推荐: