  • 试题题型【案例分析题】
某信息Φ心大楼内设有自动喷水灭火系统、气体灭火系统、火灾自动报警系统等自动消防设施和灭火器2015 年 2 月 5 日,该单位安保部对信息中心的消防设施进行了全面检 查测试部分检查情况如下:
(一)建筑灭火器检查情况(详见表 1)
(二)湿式自动喷水灭火系统功能测试情况
打开濕式报警阀组导航的试验阀,水力警铃动作按规定方法测量水力警铃声强为65dB,火灾报警控制器(联动型)接收到报警阀组压力开关动作信号自动喷水给水泵未启动。
(三)七氟丙烷灭火系统检查情况
信息中心的通信机房设有七氟丙烷灭火系统(如图 1 所示)系统设置情況如表 2 所示。 检查发现储瓶间 2 号灭火剂储瓶的压力表显示压力为设计储存压力的 85%,系统存在组 件缺失的问题
检查结束后,该单位安保部委托专业维修单位对气体灭火设备进行了维修维修单位 派人到现场,焊接了缺失组件的底座并安装了缺失组件;对 2 号灭火剂储瓶補压至设计压力。
根据以上材料回答问题:
图一 七氟丙烷灭火系统组成示意图
1.根据建筑灭火器检查情况,简述哪些灭火器需要维修、报廢
2.根据素材(二)的场景中存在的问题及自动喷水给水泵未启动的原因,并简述温式自动喷 水灭火系统联动功能检查测试的方法
3.七氟丙烷灭火系统在储罐间内未安装哪些组件?最大保护区对应的装置为几号驱动气瓶?
4.简述维修单位对储瓶间气体灭火设备维修时存在的问题
  • 参考答案:1.MFZ/ABC4 2010 年 1 月的全部需要维修,因此种类灭火器出厂期满 5 年必须检修
    2010 年 7 月 2 只筒体腐蚀面积与筒体面积之比大于 1/3 需报废。
    MF52003 年 1 月全部报廢因此种灭火器报废年段为出厂期满 12 年。2003 年 7 月 1 具因筒 体严重变形应报废
    2 存在问题:水力警铃声强题中为 65dB,实际应为 70dB自动喷水给水泵未启动是因为:1 水力警铃声强未达到规定声强 2.水流指示器在水流动作后不报信号检查方法:
    (1) 系统控制装置设置为"自动"控制方式,启动一只噴头或者开启末端试水装置流量保持在 0.94-1. 5L/s,水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃和消防水泵等及时动作并有相应组件的动作信号反馈到消防联动控制设备。
    (2)打开阀门放水使用流量计、压力表核定流量、压力,目测观察系统动作情况
    3 未安装的组件为瓶头阀,最大防火区对应的驱动装置为 2 号驱动气瓶因为根据表 2,最大的防护区 A 需要灭火剂钢瓶数量为 4 只从图 1 中可知只有 2 号驱动气瓶连接 4 只灭火剂钢瓶,因此对应驱动装置为 2 号驱动气瓶
    4(1)组件应厂外焊接厂内安装(2)应到专门补压房间进行补压,并测试(3)查明气罐压力不足原因並维修(4)分级存压