原标题:电缆功率、线径、耗电量等各种计算公式大全

怎么按照功率计算电缆直径?

电功率的计算公式用电压乘以电流,这个公式是电功率的定义式永远正确,适用于任何情况

对于纯电阻电路,如电阻丝、灯炮等可以用“电流的平方乘以电阻”“电压的平方除以电阻”的公式计算,这是由欧姆定律嶊导出来的

但对于非纯电阻电路,如电动机等只能用“电压乘以电流”这一公式,因为对于电动机等欧姆定律并不适用,也就是说电压和电流不成正比。这是因为电动机在运转时会产生“反电动势”

例如,外电压为8伏电阻为2欧,反电动势为6伏此时的电流是(8-6)/2=1(安),而不是4安因此功率是81=8(瓦)。

另外说一句焦耳定律就是电阻发热的那个公式,发热功率为“电流平方乘以电阻”這也是永远正确的。

还拿上面的例子来说电动机发热的功率是112=2(瓦),也就是说电动机的总功率为8瓦,发热功率为2瓦剩下的6瓦用於做机械功了。

一、利用低压配电盘上的三根有功电度表电流互感器、电压表、电流表计算一段时间内的平均有功功率、现在功率、无功功率和功率因数。

(一)利用三相有功电度表和电流互感器计算有功功率

式中 N——测量的电度表圆盘转数

K——电度表常数(即每kWh转数)

t——测量N转时所需的时间S

CT——电流互感器的变交流比

(二)在三相负荷基本平衡和稳定的情况下利用电压表、电流表的指示数计算视在功率

(三)求出了有功功率和视在功率就可计算无功功率

(四)根据有功功率和现在功率,可计算出功率因数

例1某单位配电盘上装有一块500轉/kWh电度表三支100/5电流互感器,电压表指示在400V电流表指示在22A,在三相电压、电流平衡稳定的情况下测试电度表圆盘转数是60S转了5圈。求有功功率、现在功率、无功功率、功率因数各为多少

[解]①将数值代入公式(1),得有功功率P=12kW

②将数值代入公式(2);得视在功率S=15kVA

③甴有功功率和视在功率代入公式(3)得无功功率Q=8l kVar

④由有功功率和现在功率代入公式(4),得功率因数cosφ= 0.8

二、利用秒表现场测试电度表誤差的方法

(一)首先选定圆盘转数按下式计算出电度表有N转内的标准时间

K——电度表常数(即每kWh转数)

CT——电流互感器交流比

(二)根据实际测试的时间(S)。求电度表误差

式中 T——N转的标准时间s

t——用秒表实际测试的N转所需时间(s)

注:如果计算出的数是正数电度表决;负数,则是慢

【例】某用户有一块750转/kWh上电度表,配有150/5电流互感器接有10kW的负载,现场测试60s圆盘转了5圈求电度表误差是多少?

〔解〕①先求电度表转5圈时的标准秒数由公式(1)得T=72s

②由公式(2)得出电度表误差ε=20%,快20%

三、配电变压器的高低压熔丝选择方法

(一)先计算变压器高低压侧的额定电流

式中 S——变压器容量kVA

(二)高压熔丝=Ix(1.5~2.5) (2)

(三)低压保险丝接N还是L=低压额定电流(I) (3)

(例)有一台50kVA变压器,高压侧额定电压10kV低压侧的额定电压 0.4kV。求高低压的额定电流各是多少 A高压侧应选择多少A的熔丝?低压侧应选擇多少A的保险丝接N还是L

〔解〕①将数值代入公式(1),得高压电流I= 2.8 A

②将数值代入公式(l)得低压电流I=72A

③高压侧熔丝=2.8x(1.5~2.5)=4.2~7A鈳选择5A的熔丝。

④低压额定电流是72A可选择80A的保险丝接N还是L。

四、架空线路铝绞线的截面选择简捷公式

(一)首先计算负荷矩M=kW.km

(二)选鼡铝导线时每kWkm可按4mm2估算,即;导线截面S=M4mm2

[例]某单位在离配电变压器800m处按一台10kW的电动机应选择多大截面的错绞线?

③将数值代入公式(2)得导线截面

五、拉线坑与电杆的距离和拉线长度的计算公式

(一)拉线坑与电杆的距离计算公式L=hctga(m)

式中 h——电杆高度(电杆在地媔与拉线悬挂点间的高度)

a——拉线与电杆的夹角(技术规程规定拉线与电杆的夹角一般采用45?,在地形限制的情况下可采用30?或60?

(②)使用楔型线夹扎上把uT型线夹扎下把时拉线长度计算公式:

L=h/sina十上下把绑扎长度——拉线棒露出地面的长度

式中 h——电杆高度(电杆在哋面与拉线悬挂点间的高度)m

a——拉线与电杆的夹角

[例]有一根终端杆打一条拉线,电杆在地面与拉线悬挂点间的高度是8m电杆与拉线的夹角是45?,拉线上把使用楔型线夹下把使用uT型线夹,上下把绑扎长度 lm拉线棒露出地面lm.计算拉线坑与电杆间的距离和拉线长度各为多少m?

[解]①将数值代入公式(1)得拉线坑与电杆间的距离L=8m

②将数值代入公式(2),得拉线长度L=11.3m

1.护套厚度:挤前外径0.035+1(符合电力电缆,单芯电纜护套的标称厚度应不小于1.4mm多芯电缆的标称厚度应不小于1.8mm)

2.在线测量护套厚度:护套厚度=(挤护套后的周长—挤护套前的周长)/2π

或护套厚度=(挤护套后的周长—挤护套前的周长)0.1592

3.绝缘厚度最薄点:标称值90%-0.1

4.单芯护套最薄点:标称值85%-0.1

5.多芯护套最薄点:标称值80%-0.2

6.钢丝铠装:根数= {π(內护套外径+钢丝直径)}(钢丝直径λ)

重量=π钢丝直径沧ρL根数λ

7.绝缘及护套的重量=π(挤前外径+厚度)厚度Lρ

9.包带的重量={π(绕包前的外径+层数厚度)层数厚度ρL}/(1K)

其中:K为重叠率或间隙率,如为重叠则是1-K;如为间隙,则是1+K

ρ为材料比重;L为电缆长度;λ绞入系数。

1.护套厚度:挤前外径×0.035+1(符合电力电缆,单芯电缆护套的标称厚度应不小于1.4mm多芯电缆的标称厚度应不小于1.8mm)

2.在线测量护套厚度:护套厚度=(挤护套后的周長—挤护套前的周长)/2π

或护套厚度=(挤护套后的周长—挤护套前的周长)×0.1592

3.绝缘厚度最薄点:标称值×90%-0.1

4.单芯护套最薄点:标称值×85%-0.1

5.多芯护套朂薄点:标称值×80%-0.2

6.钢丝铠装:根数= π×(内护套外径+钢丝直径)÷(钢丝直径×λ)

重量=π×钢丝直径?×ρ×L×根数×λ

7.绝缘及护套的重量=π×(挤前外径+厚度)×厚度×L×ρ

9.包带的重量={π×(绕包前的外径+层数×厚度)×层数×厚度×ρ×L}/(1±K)

其中:K为重叠率或间隙率,如为重叠则是1-K;如为间隙,则是1+K

ρ为材料比重;L为电缆长度;λ绞入系数。

一、 导电线芯及裸导体制品

1. 圆单线的截面和重量计算:

(1)单一材料的圆单线:

W2—镀层材料重量 kg/km K --镀层的重量系数 见表1

d2—镀层单线的直径 mm r –有镀层材料的比重 g/cm

2.型线的截面和重量计算 1)裸扁线的截面和重量计算

R—扁线的圆角半径 mm r—方角一圆角截面的差数 mmL—方欠与圆角周长的差数 mm F—扁线截面积 mm C—扁线的周长 mm r—所用材料比重 g/cm

2)双沟形电车线截面和重量计算

双沟形是车线截面鈳用作图法分块计算,然后相加而得,或使用求积仪测得但在计算重量时可用标称截面计算。 (1) 铜电车线

(参照电线电缆手册 第二册709页 表12—5) 3)高压電缆用型线芯重量计算 (1) 空心绞合线芯直径D

tz、t弓—Z形及弓形线厚度 mm D0 —油道直径 mm

FZ、F弓—Z形及弓形线厚度 mm nZ、n弓—Z形及弓形线根数

r —所用材料比重 g/cm K—线芯绞入系数

1. 绞合线芯的结构计算 1)线芯按正规绞合时总根数

2)线芯绞合外径计算 (1)按正规绞合时中心为1—6根,线芯外径比M的计算按表3绞合线芯外径比M可查表4计算

(2)非正规绞合时,线芯外径比M的计算:

Z—外层根数 d—单线直径 mm n—层数 D—线芯直径 mm M—外径比

其中: d—单线标称直径 mm Z—单线根数;

r—所用材料比重 g/cm Km—平均绞入系数

(2) 组合绞线由不同材料的单线构成不同材料的单线直径有相同的,也有

不同材料相同单線直径的截面和重量:

其中:d1、d2—两种不同材料的单线标称直径 mm r1、r2—两种不同材料的比重 g/cm

Z1、Z2—两种不同材料的单线根数 d 单线标称直径 mm K1 m、K2 m—两種不同材料单线绞合的平均绞入系数

对于钢芯铝绞线的材料重量计算应该采用组合绞线的计算方法。先计算出每公里各种材料的重量以後再算出每吨产品各种材料的重量。 W=W1+W2

注: 对探测电缆、野外电缆用钢、铜混绞线也用此公式)

电线电缆的规格都是用横截面积表示的如1.5mm2 2.5mm2等但是怎么估算里面铜线或铝线的直径呢,要是电缆进场怎样检测线的粗细是否合格。

通常可以将导线的截面积除以导线股数再除以3.14後开平方,其值乘以2就可以算出线径用千分尺检测线径大小按前面步骤反算就可以求出导线截面面积。如1.5平方独股铜线线径1.38mm,计算(1.38/2)(1.38/2)3.141股=1.494954平方这就是合格的国标线径!

1.1、耗电量、功率、电流、电压的关系

A、耗电量单位:千瓦.小时 (KW?H),简称“度”

B、功率(P)单位:瓦特简称瓦(W)

C、电流(I)单位:安培,简称安(A)

D、电压(U)单位:伏特简称伏(V),家用电源一般是单相交流电电压为220伏;工业鼡电源是三相交流电,电压为380伏

E、功率=电流电压 ,即P=UI

F、耗电量=功率用电时间即耗电量= P T。耗电量的单位是度1度电是指1000瓦的功率使用1小時所消耗的用电量。

2.1三相电负载的接法

分为三角形接法和Y形接法

三角形接法的负载引线为三条火线和一条地线,三条火线之间的电压为380V任一火线对地线的电压为220V;

Y形接法的负载引线为三条火线、一条零线和一条地线,三条火线之间的电压为380V任一火线对零线或对地线的電压为220V。

三相电电器的总功率等于每相电压乘以每相电流再乘于3即总功率=电流电压(220V)3(W=UI3)

注:电表的负荷,可通过选配不同变比的电感线圈以达到使用要求如:规格为3x1(2)A的电表配电感线圈使用,选电感线圈变比为1:50则每相可承载的最大额定电流为100A。

分为三角形接法和Y形接法

三角形接法的负载引线为三条火线和一条地线,三条火线之间的电压为380V任一火线对地线的电压为220V;

Y形接法的负载引线为三条火線、一条零线和一条地线,三条火线之间的电压为380V任一火线对零线或对地线的电压为220V。

三相电电器的总功率等于每相电压乘以每相电流洅乘于3即总功率=电流电压(220V)3(W=UI3)

耗电量、功率、电流、电压的关系

A、耗电量单位:千瓦.小时 (KW?H),简称“度”

B、功率(P)单位:瓦特簡称瓦(W)

C、电流(I)单位:安培,简称安(A)

D、电压(U)单位:伏特简称伏(V),家用电源一般是单相交流电电压为220伏;工业用电源是三相交流电,电压为380伏

E、功率=电流电压 ,即P=UI

F、耗电量=功率用电时间即耗电量= P T。耗电量的单位是度1度电是指1000瓦的功率使用1小时所消耗的用电量。

空气开关又称自动开关,低压断路器原理是:当工作电流超过额定电流、短路、失压等情况下,自动切断电路

目前,家庭总开关常见的有闸刀开关配瓷插保险(已被淘汰)或空气开关(带漏电保护的小型断路器)目前家庭使用DZ系列的空气开关,常见嘚有以下型号/规格: C16、 C25、C32、C40、C60、C80、C100、C120等规格其中C表示脱扣电流,即起跳电流例如C32表示起跳电流为32安,一般安装6500W热水器要用C32安装7500W、8500W热沝器要用C40的空开。

三相电电表有机械表、普通电子表、磁卡电子表三种

注:电表的负荷,可通过选配不同变比的电感线圈以达到使用要求如:规格为3x1(2)A的电表配电感线圈使用,选电感线圈变比为1:50则每相可承载的最大额定电流为100A。

来源:上海众业通电缆陕西分公司如涉版权请联系我们删除。

原标题:电工常用单位与公式及換算大全

电工常用单位与公式及换算大全

电功:电流在一段时间内通过某一电路电场力所做的功

W表示功,功的单位是:焦耳(J)

P---功率(單位:瓦w)

t---时间(单位:秒s)

U---电压(单位:伏V)

I---电流(单位:安A)

t---时间(单位:秒s)

I---电流(单位:安A)

R---电阻(单位:欧Ω)

t---时间(单位:秒s)

U---电压(单位:伏V)

R---电阻(单位:欧Ω)

t---时间(单位:秒s)

功率:是指物体在单位时间内所做的功

P表示功率功率单位是:瓦特(W)

W---电功(單位:焦j或千瓦时kWh)

t---时间(单位:秒s)

U---电压(单位:伏V)

I---电流(单位:安A)

P=U^2/R(只能用于纯电阻电路)

U---电压(单位:伏V)

R---电阻(单位:欧Ω)

P=I^2*R(只能用于纯电阻电路)

I---电流(单位:安A)

R---电阻(单位:欧Ω)

电荷:物体或构成物体的质点所带电的量,是物体或系统中元电荷的代數和

Q表示电荷电荷的单位是:库仑(C)

电流:指电荷的定向移动

I表示电流,电流的单位是:安培(A)

电流密度:单位时间内通过某一单位面積的电量方向向量为单位面积相应截面的法向量,指向由正电荷通过此截面的指向确定

J表示电流密度电流的单位是:安培/方米A/㎡

电压單位之间的换算(电压单位有MV吗?不是小写m,是大写M)

U表示电压,电压单位是:伏特(V)

I---电流(单位:安A)

R---电阻(单位:欧Ω)

P---功率(单位:瓦w)

I---電流(单位:安A)

I---电流(单位:安A)

ρ---电阻率(单位:欧姆·米Ω·m)

L---物体长度(单位:米m)

S---物体的截面面积(单位:平方米㎡)

电容:指茬给定电位差下的电荷储藏量

F表示电容电容的单位是:法拉(F)

电容率:测定在一个电容两电极之间和周围全部只有绝缘油充满时的电嫆与同样电板的真空电容之比。

电阻:来表示导体对电流阻碍作用的大小

R表示电阻电阻的单位是:欧姆(Ω)

U---电压(单位:伏V)

I---电流(單位:安A)

ρ---电阻率(单位:欧姆·米Ω·m)

L---物体长度(单位:米m)

S---物体的截面面积(单位:平方米㎡)

电导:表示某一种导体传输电流能仂强弱程度

G表示物体的电导,电导的单位是:西门子(S)或者欧姆(Ω)

R---电阻(单位:欧Ω)

I---电流(单位:安A)

U---电压(单位:伏V)

电阻率:某种材料制成的长1米、横截面积是1平方毫米的在常温下(20℃时)导线的电阻

ρ表示电阻率,电阻率单位是:欧姆·米(Ω·m)

κ---电阻率(单位:西门子/米S/m)

S---横截面积(单位:平方米㎡)

R---电阻(单位:欧Ω)

L---导线的长度(单位:米m)

J---电流密度(单位:安/平方米A/㎡)

ρo---0℃时的电阻率(单位:欧姆·米Ω·m)

t---摄氏温度(单位:摄氏度)

a---电阻率温度系数

电导率:指在介质中该量与电场强度之积等于传导电流密度电导率是电阻率的倒数。

κ(希腊字母不是字母K)表示电导率电导率的单位是:西门子/米(S/m)

ρ---电阻率(单位:欧姆·米Ω·m)

电感:即当通过闭合回路的電流改变时,会出现电动势来抵抗电流的改变

L表示电感电感的单位是:亨利(H)

电抗:电容和电感在电路中对交流电引起的阻碍作用总稱为电抗

X表示电抗,电抗的单位是:欧姆(Ω)

感抗:一般是因为电路中存在电感电路(如线圈)由此产生的变化的电磁场会产生相应嘚阻碍电流流动的电动力。电流变化越大即电路频率越大,感抗越大;感抗会引起电流与电压之间的相位差

ω---角频率(单位:弧度/每秒rad/s)

L---电感(单位:亨利H)

f---频率(单位:赫兹Hz)

L---电感(单位:亨利H)

容抗:交流电频率越高,容抗越小即电容的阻碍作用越小。容抗同样會引起电流与电容两端电压的相位差

ω---角频率(单位:弧度/每秒rad/s)

C---电容(单位:法拉F)

f---频率(单位:赫兹Hz)

C---电容(单位:法拉F)

角频率---茬简谐振动中,频率的2π倍叫角频率。

ω表示角频率,角频率单位是:弧度/每秒(rad/s)

f---频率(单位:赫兹H)

加载其电感量按下式计算

据此可鉯算出绕线圈数:

单位分别为毫米和mH。

空心线圈电感量计算公式

线圈电感量l单位:微亨

谐振电容:c位F本:题建义c=500...1000pf可自行先决定,或由Q

谐振电感:l单位:微亨

1、针对环行CORE有以下公式可利用:(IRON)

当流过10A电流时,其L值变化可由l=3.74(查表)

即可了解L值下降程度(μi%)

μ0为真空磁导率=4π*10(-7)(10的负七次方)

μs为线圈内部磁芯的相对磁导率,空心线圈时μs=1

S线圈的截面积单位为平方米

l线圈的长度,单位为米

k系数取决于线圈的半径(R)与长度(l)的仳值。

计算出的电感量的单位为亨利

计算所有关于电流,电压电阻,功率的计算公式

1、串联电路电流和电压有以下几个规律:(如:R1R2串联)①电流:I=I1=I2(串联电路中各处的电流相等)②电压:U=U1+U2(总电压等于各处电压之和)③电阻:R=R1+R2(总电阻等于各电阻之和)如果n个阻值楿同的电阻串联,则有R总=nR

2、并联电路电流和电压有以下几个规律:(如:R1R2并联)①电流:I=I1+I2(干路电流等于各支路电流之和)②电压:U=U1=U2(幹路电压等于各支路电压)③电阻:(总电阻的倒数等于各并联电阻的倒数和)或 。如果n个阻值相同的电阻并联则有R总= R 注意:并联电路嘚总电阻比任何一个支路电阻都小。电功计算公式:W=UIt(式中单位W→焦(J);U→伏(V);I→安(A);t→秒)

3、利用W=UIt计算电功时注意:①式中的W、U、I和t是茬同一段电路;②计算时单位要统一;③已知任意的三个量都可以求出第四个量。

4、计算电功还可用以下公式:W=I2Rt ;W=Pt;W=UQ(Q是电量);一、利鼡低压配电盘上的三根有功电度表电流互感器、电压表、电流表计算一段时间内的平均有功功率、现在功率、无功功率和功率因数。

(┅)利用三相有功电度表和电流互感器计算有功功率

式中 N——测量的电度表圆盘转数

K——电度表常数(即每kW·h转数)

t——测量N转时所需的時间S

CT——电流互感器的变交流比

(二)在三相负荷基本平衡和稳定的情况下利用电压表、电流表的指示数计算视在功率

(三)求出了有功功率和视在功率就可计算无功功率

(四)根据有功功率和现在功率,可计算出功率因数

例1、某单位配电盘上装有一块500转/kW·h电度表三支100/5电流互感器,电压表指示在400V电流表指示在22A,在三相电压、电流平衡稳定的情况下测试电度表圆盘转数是60S转了5圈。求有功功率、现茬功率、无功功率、功率因数各为多少

①将数值代入公式(1),得有功功率P=12kW

②将数值代入公式(2);得视在功率S=15kVA

③由有功功率和视在功率代入公式(3)得无功功率Q=8l kVar

④由有功功率和现在功率代入公式(4),得功率因数cosφ= 0.8

二、利用秒表现场测试电度表误差的方法

(一)艏先选定圆盘转数按下式计算出电度表有N转内的标准时间

K——电度表常数(即每kW·h转数)

CT——电流互感器交流比

(二)根据实际测试的時间(S)。求电度表误差

式中 T——N转的标准时间s

t——用秒表实际测试的N转所需时间(s)

注:如果计算出的数是正数电度表决;负数,则昰慢

某用户有一块750转/kW·h上电度表,配有150/5电流互感器接有10kW的负载,现场测试60s圆盘转了5圈求电度表误差是多少?

①先求电度表转5圈时嘚标准秒数由公式(1)得T=72s

②由公式(2)得出电度表误差ε=20%,快20%

三、配电变压器的高低压熔丝选择方法

(一)先计算变压器高低压侧嘚额定电流

式中 S——变压器容量kVA

(二)高压熔丝=Ix(1.5~2.5) (2)

(三)低压保险丝接N还是L=低压额定电流(I) (3)

例1、有一台50kVA变压器,高压側额定电压10kV低压侧的额定电压 0.4kV。求高低压的额定电流各是多少 A高压侧应选择多少A的熔丝?低压侧应选择多少A的保险丝接N还是L

①将數值代入公式(1),得高压电流I= 2.8 A

②将数值代入公式(l)得低压电流I=72A

③高压侧熔丝=2.8x(1.5~2.5)=4.2~7A可选择5A的熔丝。

④低压额定电流是72A鈳选择80A的保险丝接N还是L。

四、架空线路铝绞线的截面选择简捷公式

(一)首先计算负荷矩M=kW.km

(二)选用铝导线时每kW·km可按4mm2估算,即;导線截面S=M·4mm2

例1、某单位在离配电变压器800m处按一台10kW的电动机应选择多大截面的错绞线?

③将数值代入公式(2)得导线截面

五、拉线坑与電杆的距离和拉线长度的计算公式

(一)拉线坑与电杆的距离计算公式L=h·ctga(m)

式中 h——电杆高度(电杆在地面与拉线悬挂点间的高度)

a——拉线与电杆的夹角(技术规程规定拉线与电杆的夹角一般采用45?,在地形限制的情况下可采用30?或60?)

(二)使用楔型线夹扎上把,uT型线夹扎下把时拉线长度计算公式:

L=h/sina十上下把绑扎长度——拉线棒露出地面的长度

式中 h——电杆高度(电杆在地面与拉线悬挂点间的高度)m

a——拉线与电杆的夹角

例1、有一根终端杆打一条拉线电杆在地面与拉线悬挂点间的高度是8m,电杆与拉线的夹角是45?,拉线上把使用楔型线夹,下把使用uT型线夹上下把绑扎长度 lm,拉线棒露出地面lm.计算拉线坑与电杆间的距离和拉线长度各为多少m

①将数值代入公式(1),得拉线坑与电杆间的距离L=8m

②将数值代入公式(2)得拉线长度L=11.3m。