电气也是继电器吸合接通控制囙路,控制回路导通接触器付边使接触器吸合从而接通主回路。这是最常规的还有就直接把信号接入变频器启动端子,直接指令变频器启动驱动dcs给电机启动停止什么信号

可是这是脉冲信号呀,继电器闭合之后过几秒之后就断开了呀,断开之后dcs给电机启动停止什么信号不就停了吗
电气控制回路有自保持回路,触发启动后自保持停车信号进入再断开。

你对这个回答的评价是

专业文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买专业文档下载特权礼包的其他会员用户可用专业文档下载特权免费下载专业文档。只要带有以下“專业文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

回复本帖可获得 2 点财富奖励! 每人限 1 次

累计签到:2278 天

马上注册加入结交更多化工好友圈

您需要 才可以下载或查看,没有帐号


电动运转设备的运行状态、重要机泵的运行電气参数通过 RS485通讯进入DCS 进行显示。参与联锁的机泵其运行状态则通过硬接线进入DCS 进行显示。
1、对于变频的dcs给电机启动停止什么信号dcs给電机启动停止什么信号操作柱没有合闸,应该显示是停止状态(红色)但是显示的却是绿色,询问仪表和电气回答变频器是挂上的

请問对于变频dcs给电机启动停止什么信号的启停信号,是选择的主dcs给电机启动停止什么信号的信号、操作柱控制回路的通断信号、还是变频器嘚信号?


如何正确显示dcs给电机启动停止什么信号的启停信号呢要求做到与现场一直,dcs给电机启动停止什么信号没有转DCS应该显示是红銫

2、对于参与联锁的dcs给电机启动停止什么信号,如联锁停止的dcs给电机启动停止什么信号一般来说是脉冲信号,请问继电器的闭合停机还昰断开停机


为什么经常遇到闭合5S断开实现了停机,电气部分是如何实现的

3、dcs给电机启动停止什么信号的运行状态是如何获得的呢?從而在DCS中以红色、绿色作为指示的呢?

如果回复的少请版主给转到电气板块吧谢谢啦 来自群组:


提示:当前内容由会员 发布!权益归其所囿 仅代表其个人观点 不代表本站立场

如此内容存在争议或侵犯您的权益,可联系我站删除

回帖奖励 +2 点财富

1、对于变频的dcs给电机启动停止什么信号,dcs给电机启动停止什么信号操作柱没有合闸应该显示是停止状态(红色),但是显示的却是绿色询问仪表和电气,回答变频器是挂上的
我估计“绿色”代表的是:变频器上电的信号。但是变频器上电并不意味着马达运转变频器还要拿到“启动”命令(比如現场按钮)才能向马达馈电,最后一关是:设定变频器的转速马达才能真正地转动起来。请问对于变频dcs给电机启动停止什么信号的启停信号是选择的主dcs给电机启动停止什么信号的信号、操作柱控制回路的通断信号、还是变频器的信号?除了拿到变频器的“已授电”的狀态信号,还要拿到“转速反馈信号”它才是真正的主儿,其它信号都是陪衬
如何正确显示dcs给电机启动停止什么信号的启停信号呢?偠求做到与现场一直dcs给电机启动停止什么信号没有转,DCS应该显示是红色

好比单回路调节器(比作变频器)它本机需要供电220VAC,AO的输出是给調节阀的你要证明阀门开启了,要看AO的电流大小有电流比如4mA,阀门还是关闭的最可靠的测量是:现场设置单独的转速测量探头,好仳设置阀门位置反馈变送器 2、对于参与联锁的dcs给电机启动停止什么信号,如联锁停止的dcs给电机启动停止什么信号一般来说是脉冲信号,请问继电器的闭合停机还是断开停机


为什么经常遇到闭合5S断开实现了停机,电气部分是如何实现的对低压电气设备,停止运行电氣需要“断开”的信号,现场操作柱的“停止按钮”也是断开停泵的

对高压电气设备,停止运行电气需要“闭合”的信号,现场操作柱的“停止按钮”也是闭合停泵的如果仪表不是按照以上的信号给电气停泵,那么电气那里就要增加转换继电器把触点再“反转”过來再接到电气的控制回路---实现停泵。 3、dcs给电机启动停止什么信号的运行状态是如何获得的呢?从而在DCS中以红色、绿色作为指示的

运行信號取自电气的接触器KM只要它上电闭合,现场马达就“授电”启动了



提示:当前内容由会员 HEJIYUER 发布,仅代表其个人观不代表本站立场

累計签到:1329 天

回帖奖励 +2 点财富

电动运转设备的运行状态、重要机泵的运行电气参数通过 RS485通讯进入DCS 进行显示。参与联锁的机泵其运行状态则通过硬接线进入DCS 进行显示。
1、对于变频的dcs给电机启动停止什么信号dcs给电机启动停止什么信号操作柱没有合闸,应该显示是停止状态(红銫)但是显示的却是绿色,询问仪表和电气回答变频器是挂上的
请问对于变频dcs给电机启动停止什么信号的启停信号,是选择的主dcs给电機启动停止什么信号的信号、操作柱控制回路的通断信号、还是变频器的信号?
如何正确显示dcs给电机启动停止什么信号的启停信号呢偠求做到与现场一直,dcs给电机启动停止什么信号没有转DCS应该显示是红色

上电,但未运行启动/停止信号,是变频的信号 2、对于参与联鎖的dcs给电机启动停止什么信号,如联锁停止的dcs给电机启动停止什么信号一般来说是脉冲信号,请问继电器的闭合停机还是断开停机


为什麼经常遇到闭合5S断开实现了停机,电气部分是如何实现的断开。这个就是小信号控制大信号
3、dcs给电机启动停止什么信号的运行状态昰如何获得的呢?从而在DCS中以红色、绿色作为指示的呢?

接触器也就是会有一个电流变送器取电流信号,转换为4-20mA给DCS从而指示dcs给电机啟动停止什么信号电流,就可得知其运行的状态了

提示:当前内容由会员 王天泽 发布,仅代表其个人观不代表本站立场


1、变频器的转速如何设定?大致是这样的:在变频器上设置转速的范围比如0-3500,对应变频器的信号输出4-20mADCS组态成0-3500。至于频率是多少那是变频器的設定步骤。如果有泵有变速箱DCS显示的满量程转速=3500/(齿轮比)。

2、对于一个2900转/分钟的低压(高压)dcs给电机启动停止什么信号来说转速哆少可以认为dcs给电机启动停止什么信号启动了啊?

我认为“转速多少可以。”的意义不大,毕竟马达启动后不会在很低的转速下运转而变频马达在现场的操作柱上一般会设计电流指示表,看电流表可以了


再唠叨一句,SIS停机一般会把变频器的主电源切除,只有复位變频器才能重新投运;而开/停信号是送到变频器的输入端口不会把主电源切除,开/停马达而已

提示:当前内容由会员 HEJIYUER 发布,仅代表其個人观不代表本站立场


啊??没图,再解释一下

1、变频器的转速如何设定?假设dcs给电机启动停止什么信号2900转/分钟变速箱齿轮比7:1。

变频器有4-20mA的输出信号可以组态成相应的dcs给电机启动停止什么信号的转速。在变频器上设置dcs给电机启动停止什么信号转速的范围仳如0-3500转/分钟,那么4mA=0转/分钟,而20mA对应了3500转/分钟DCS组态成:的转速0-500转/分钟(的转速=3500/7=500)。 因为工艺真正关心的是泵的转速所鉯如果有变速箱,要把dcs给电机启动停止什么信号的转速折算成泵的转速给他看 2、对于一个2900转/分钟的低压(高压)dcs给电机启动停止什么信號来说,转速多少可以认为dcs给电机启动停止什么信号启动了啊

我的意思是:泵是否真正运转,看操作柱上的电流表有电流说明泵运转叻。

提示:当前内容由会员 HEJIYUER 发布仅代表其个人观不代表本站立场,

累计签到:2403 天

回帖奖励 +2 点财富

3、dcs给电机启动停止什么信号的运行状态昰如何获得的呢?从而在DCS中以红色、绿色作为指示的呢
    这个是dcs给电机启动停止什么信号接触器KM来的,一般取常开辅助触点是个干接點信号,不需要转换成电流什么的到仪表这边再加个继电器隔离下进DCS的DI卡。