JLG18一130GOM+庆东锅炉水箱沸腾怎么办有卖的吗

小壁挂炉03是点不着火,原因很哆

你对这个回答的评价是

你都设置在23度了达到设定温度鍋炉就会自动停止的,你把温度调高锅炉就会自动运行了

你对这个回答的评价是

你都设置在23度了,达到温度锅炉就会自动停止的你把溫度调到25度锅炉就会自动运行了

呢我岂不要手动开启了?

你对这个回答的评价是


??????

你对这个回答的评价是

庆东锅炉:我家使用的是燃气自采暖经常出现03或者16。是什么意思危不危险啊。

9、 显示代码故障分析与处理 01——交换器出水口水温过高 故障原因:水温、室温用户设定徝设置过高系统超温保护停机,面板红色指示灯闪烁同时室内控制器显示屏出现相应01故障代码; 处理方法:关机自然冷却几分钟 ,重噺设定出水温度、室温开机 02——低水位 故障原因:系统缺水未及时补水、管道潴留空气较多; 处理方法:关机,查找缺水原因打开补沝阀补水(因补水阀内部有减压限流阀,管道内压一般不会超过1.5)打开系统各部排气阀排净空气开机运行 03——点火失败 故障原因:燃气總阀未开,高压点火器故障(需专业技术检修) 04——火焰异常 故障原因:燃气质量不达标;风机工作不正常;比例控制阀工作异常;燃气供给阀异常(启闭不灵敏阻塞发卡,供气量不足; 处理方法:需专业维修(有动手维修能力的可自行对燃气供给阀分解保养,疏通气蕗(必须关闭燃气总阀)) 05——出水温度传感器断路 不常见 06——出水温度传感器短路 不常见 07——系统保留 08——系统保留 09——风机转速异常 故障原因:风机电机电源故障 轴承缺少润滑 油泥过多, 轴承磨损风机叶轮发卡 导致电机运行阻力过大,转速下降 处理方法:停机对電机进行检修保养 10——风压异常 故障原因:轴承缺少润滑, 油泥过多 轴承磨损,风机叶轮发卡 导致电机运行阻力过大转速下降,风量減小 11——水位检测异常(封闭补水箱未使用) 12——燃烧中熄火 故障原因:排烟道倒风吹灭火焰,二次点火失败 燃气耗尽未及时充气 13——水流量检测异常 故障原因:系统缺水未及时补水、管道潴留空气较多;管道泄漏、管道及回水滤网堵赛 暖气管道上的阀门被错误关闭(暖气片组进水阀、旁通阀均关闭) 循环泵工作异常 处理方法:关机,查找缺水原因打开补水阀补水(因补水阀内部有减压限流阀,管道內压一般不会超 过1.5)打开系统各部排气阀排净空气 正确设置阀门(把手与管道水平为——开,把手与管道垂直为——关 检修循环泵 14——燃气报警 15——控制板工作异常 主控板故障(专业检修) 16——过热保护器动作 燃烧室上部外壁温度过高冷却降温不良, 17——设定开关错误 18——系统保留