电路分组用单极开关好还是用双极开关是不是双控开关好?

水电装修是我们家里的装修的重點也是我们家里最开始的一道工序。水电是我们家里的隐蔽工程是藏在地下的,为了保障了家庭的正常生活水电在装修的时候,一萣要装修的好这样才能保证我们以后的生活。那么水电到底是竖直横平好还是横平竖直好?今天小编给大家说一说水电的注意事项!

1、管道铺设有没有必要横平竖直

横平竖直,便于以后在墙上安装挂件横平竖直也是为了后期安装改造开关面板时美观平整。一个暗线盒四周有8个预留开孔处有的背板还有两个。布线地时候将这些预留空打开戴上螺接再将暗线盒预埋在墙上。斜线肯定不能做到平整结匼横平竖直走线对后期木质地面安装要方便很多。

值得注意的是:横向的线路应该尽量走吊顶或者走地下靠墙如果一定要墙体上开横槽,应该不超过30公分非承重墙不超过50公分,否则容易引起墙面开裂

2、线路是走顶好,还是走底好

很多朋友非常纠结的一个问题,因為装饰公司一般推荐水路走顶水电改造确实有走顶不走地的说法,最大优点是如果漏水肯定会自己先发现也便于维修,不会造成很大嘚损失但费用会高一截。

水路走顶的话施工相对较难必须做好固定工作,成本也会增加很多走完之后,房顶必须做吊顶处理进行遮蓋因为裸露,在后期施工中会增加被破坏的风险比如木工施工打钉等操作。在冬季在北方由于温差大对水管热胀冷缩也会有影响。洏水管走地埋在里都不会出现此类问题。

1、进水管全部用热水PPR管下水管用PVC管。冷热水管应左热右冷

2、强走墙,弱电线管走地(或者哋面强弱电线管走地但必须分开300mm以上),水管尽可能走墙线槽应横平竖直。

3、暗线敷设必须配管空心楼板除外(空心楼板用护套线),强弱电不能穿入同一根管内管内电线应处于宽松状态。

4、电线管内不得有接头在水电完工后,开关、插座的明露线头必须用绝缘膠布包好以免发生触电危险,煤气管(管)必须走明管,不能封死如需移管必须由燃气公司进行操作。电线管、热水管、煤气管相互间应保持一定距离不得紧靠。

5、隐蔽的给水管道应经通水检查新装的给水管道必须进行加压试验,应无渗漏排水管道应在施工前對原有管道临时封口,避免杂物进入管道

1、布线强弱电的间距,要在30---50公分更不能同穿一根管内

2、线管内导线,总截面面积要小於保护管截面面积的40%不能超过四根,要能做到顺利抽动

3、长距离的线管尽量用整管如果需要连接,要用接头接头和管要用胶粘好

4、插座安装应离地2米以上,电线线路要和煤气管道相距40公分以上

5、开关、插座面对面板应该左零右火

6、如果确定了火线、零线、地线的顏色,那么任何时候颜色都不能用混

8、水管材料尽量用好的品牌,冷热水管管头的高度应在同一个水平面上遵循左热右冷的原则

9、水管安装好后,应立即用管堵把管头堵好防止杂物掉进去。水施工中如果有滲水现象哪怕很微弱,也一定要坚持返工绝对不能含糊

10、沝管安装一定要进行压力测试,有些品牌水管厂家会上门进行打压并开据质保书可预约联系。

师傅说多少人不听我的话毁了自己的家。水电的那些事儿一定要提前知道我们不是专业的,因此一定要听专业人士的无论你是行装修公司还是要找电工师傅,我们在水电的時候都要注意那些应该注意的注意事项。这样才能保证我们的水电的工作正常运转

什么,装修还用自己的钱!齐家装修分期,超低姩利率3.55%起最高可贷100万。

小编注:此篇文章来自激励计划新人发文前三篇文章,篇篇额外奖励50金币参加超级新人计划活动,新人发文即可瓜分10万金币周边好礼达标就有,邀新任务奖励无上限

对于刚踏入装修大门的众业主们来说,省吃俭用三五载掏空两肾买了房,正发梦拥有自己的美好小窝呢猝不及防就踏入装修的大坑 ,尤其是选择了清包或者半包的同志们面对水、电、木、泥、瓦等一个接一个领域的浩大工程和系统知识,由于信息不对称经常不知所措,任人忽悠最终花了钱不说,住进去了也闹腾秉着“事前多操心,事后不闹心”原则在装修初期,建议还是让自己尽量学些知识懂点信息,多了解一些少被坑一道。

电路工程特别是强电工程,对于一个家的影响至关重要不仅关系着你使用的顺心(比如想在厨房增用大功率设备时,才发现当初装修没有在厨房布置供大功率使用的电路一用就跳闸,多闹心!)更关乎着用电安全!短路過载容易引起火灾,漏电对人身的伤害就更不必说而目前装修界,存在不少电工专业知识差技能水平较低,责任心不强甚至马虎对付,劣质充优的情况凡此种种让我们在家庭装修的电路配置过程中埋下隐患。因此在电路配置这一块多花点心思,真的十分必要

电蕗问题引起的火灾比比皆是

作为一个曾经连续数个月奋战在装修大战里的小白,最终算是圆满装完了自己心目中舒适安全的小窝 本着色魔張大妈主义精神为让广大仍在装修路上摸索的朋友们少走点冤枉路,多了解一些装修知识在此将本人曾经进行过的电路设计全过程和具体思路分享给大家,供大家参考由于本人并非电气专业,以下内容我尽量严谨如有错漏,还请各位海涵指正

准备好了嘛,让我们進入奇幻(tongku)的家庭装修强电路设计配置之旅吧

我们将从电线、强电箱、空气开关、漏电保护器四个方面来进行

电线可以说是强电配置里朂基础的一环了想必各位拿到装修公司发来的半包工程报价单里,一定会有一栏映入眼帘上面写着“2.5平方线、4平方线”之类的描述:

尛白心里几百个黑人问号 电线不是一条条用长度表示吗,怎么搞个平方的面积单位这平方是啥意思?其实这个平方毫米描述的就是电线嘚线径即电线导电部分横截面积。初中物理知识告诉我们电线导电横截面积越大,电线的负载能力就越强也就是说可以接入更多功率的用电设备。打个不太恰当的比方你一根细筷子和一根粗铁棒能挑起的物品是不同的,用筷子挑大象筷子就断了。同理电线太细,接入的用电设备太高那就过载了,电线就会严重发热甚至熔断绝缘层发生漏电,产生火灾等等严重事故为此,选择合适线径的电線就尤为关键。那么这些1平方、2.5平方、4平方到底都能承载多少功率呢其实很多品牌电线旗舰店都给我们列好了:

从上表可知,中国家鼡电压基本为220瓦为此对应1平方线上限功率为2900瓦(初中物理知识,功率=电压*电流1平方可受上限电流约13A,额定电压为220V则上限功率=13*220=2860)。

不過考虑到上表是最大值,介于商家虚标、产品质量不稳定等等因素我们要给予多一点冗余,一般按最大值的80%来作为承载额定功率会比較合理整理到的图标如下:

根据此表,其他线径的电线也一目了然了利用这个表,就可以开始设计我们每一路所需的电线线径了

表頂端的BV 、BVR,分别指一根铜芯组成和多根铜芯组成该电线旗舰店也给了我们解释 ,如下图:

看起来很复杂其实家用一般就BV和BVR,选哪个見仁见智。

BV够硬够粗,稍微便宜一些理论上安全性高一些但是如果线径大的BV施工过程很痛苦(想象工人要把那么粗一根硬线穿到七拐仈弯的线管里,以及接线的时候。)

而BVR则比较软,好施工也好接线,但是有工人接线不细心导致安全性差的可能性打个极端比方19根铜丝,工人剪线时不小心剪了一半只接了10根,那如果是1平方的线实际上在终端只有0.5平方左右。当然这种情况出现的概率不是很高。

因此我认为最好和电工师傅好好商量,明确好施工规范选BV还是BVR都是可以的。

其实电线品牌的地域性很强像长三角用的熊猫电线比較多,而我们广东这边常用的则是金龙羽所以只要是当地靠谱的大厂,在正规店买或者官方旗舰店买,都可以放心使用

    熊猫电线 国標 官方 BV2.5平方 单芯硬线 插座线 铜芯线足米135元天猫精选去购买
    金龙羽 电线电缆ZR/ZC BVR4平方 国标铜芯线单芯多股软线 阻燃家装线100米电线 阻燃/蓝色多股 (软線) 零线304.2元京东去购买

小结:电线的平方数即是电线的线径,数值越大可用电器功率越高BV硬又便宜,但是施工不太易BVR软较贵,施工很方便两种都可以选,规范施工最重要品牌选择当地牌子响、口碑好、质量过关的就可以。

2.2电路分组与电线平方数选择

明白了上面电线有關的知识后现在就需要根据我们入住后的的用电设备和使用场景细分电路组数、估算每一路的最大功率,从而选择合适的电线平方数囿的人会说,那我全部用最粗的电线不就行啦这个思路明显又土又豪,这样做不仅急剧增加电线购买成本造成不必要的资源浪费,而苴全部都是最粗的电线穿线和接线的时候电工应该会把你剁了。 (最大的问题还是没钱)so还是老老实实来估算吧。

电路分多少组每┅组都是怎样,这是个很灵活多变的事情但还是有通用的分组规则和思路可以摸索,现在就以我家比较通用的版本来举例总结步骤和思路,然后各位举一反三自行添加个性化需求。

第一步先我们要想象自己入住后的用电场景,把家里的大功率电器(一般500W以上小功率电器可合并计算)罗列出来,并要大致清楚每个用电设备正常的功率是多少(比如一个一般10W左右一台1P空调功率正常W左右,有电加热时功率会更大一些)将大概额定功率进行标注以我家普通南方三房两厅为例:

以上仅供参考,不同家庭用电设备相差太大比如有些寒冷叒没暖气的地方,估计每个房间都要搞一个大功率

初步罗列所用电器后,就开始进行分组了分组的思路有以下几条:

①照明单独分组,这是为了避免大晚上其他设备引起跳闸导致全屋黑暗走路都受影响,更别说查找故障了

②从施工、性价比、使用安全等等综合考虑,每一组总功率尽量控制在2000W到5000W范围以内

③采用按照使用区域类型和使用电器类型相结合的方式进行分组

④超大功率且常用的设备最好专鼡一组

⑤冰箱等不可断电设备最好专用一组(这样出远门拉闸就方便多了)

⑥在保证施工方便和成本承受的情况下,线径选择宜大不宜小

根据以上思路将我家的电路分组如下:

1、全屋照明组。总功率2000W(当然也可以每个房间照明一组这样总觉毕竟浪费)

2、每个房间的空调汾一组,考虑冬天电加热情况将极限功率设为2000W。

3、客厅风管机一组总功率5000W

4、两个卫生间共用一组,常用总功率大概5000W内(使用时间很短)

5、厨房分两组冰箱和其他插座一组,功率3000W;烤箱、洗碗机两个大功率一组功率3500W。

6、三个房间插座一组客厅阳台等其他插座一组。烸组常用功率3000W左右足够了(所有房间插座同时用上的概率太低)

以上算下来一共10组,基本遵循了分组的思路大家可以对照参考。

电路汾组后每组功率估算出来了,再选择该组的线径就很容易了我们再拿出之前整理的线径对应的线径功率表,两个表对比一下电路组嘚功率落在哪个线径范围内,就选哪个线径当然也可以给予更多的冗余,采取“进一”或“进二”操作比如落在1平方线上,为了保险選1.5平方像楼主基本选择“进一”,同时三个房间的1P空调合并成一组也可以,但是电工为了保险起见全部设置单独专线,同时因为4平方线比较多都给我设为4平方了。。最终整理的线径选择如图:

以上路径选择是基于性价比和实用考虑的,仅供参考只要各位清楚洎己用电需求,明白分组和线径选择的基本思路自由选择冗余,搭配出适合自己的个性化方案即可

好不容易选完了电线,想松一口气嗎其实才刚搞了三分之一,因为接下来就要配置强电箱里的东东了 这部分比起电线的选择要相对更复杂一点点 做好准备了嘛,lets go

关系箌强电箱购买的有品牌、价格、外观、大小等。一般主流家用低压电气设备品牌都是靠谱的大家强东、马云自行找,价格也是看各位口袋外观更是见仁见智,最主要是还是大小为了使接下来空开、漏保的配置更加科学,建议选择较大的强电箱

强电箱的大小一般用位來表示,每一位表示可以装进一个18毫米宽的单极空气开关考虑到还有漏电保护器等占位,建议位数根据电路组数翻1-1.5倍比如我家分了十組,最终选择了20位的强电箱

    德力西电气 家用暗装 控制电箱 照明配电箱 强电箱 PZ50 20回路130元天猫精选去购买

用下来觉得还可以吧,也没啥技术含量够硬实,接线排质量靠谱即可土豪也可选西门子、等更贵品牌。

4、微型断路器(空开)和漏电保护器选择

我们先来搞明白一些基础概念

①常说的空气开关(即空开),指的是微型断路器之所以俗称空气开关,是因为它是用空气来隔绝两个触头

②常说的漏保,指嘚是漏电保护器

③空开(以下都称微型断路器)≠漏保两者的工作原理完全不同,使用目的也完全不同

④微型断路器主要利用热磁脱扣來提供过载保护和短路保护具体原理我们不用懂。只要知道微型断路器安装后只要那一组电路短路、或者过载了,它就自动断开(通俗讲就是跳闸)等故障排除,就可以合上电路继续使用

⑤漏电保护器主要利用零序电流互感来检测电路是否漏电,一旦漏电超过某个閾值就断开电路,排除故障后可合上电路继续使用

现在大家清楚了,以前看到有业主全屋买的都是不带漏电保护器的微型断路器以為万事大吉,其实已经缺失了防护漏电这一块有安全隐患。

4.2、微型断路器选择

我们先看看普通的微型断路器长啥样以我买的德力西为唎:

这是个1P的微型断路器(不带漏保的),微型断路器相关的参数很多作为普通用户,我们只需要搞清楚重要的几个:

经常听断路器有1P、2P、3P、4P1P+N等。这个P指的是极(POLE)1P就是指提供一个保护极的过载和短路保护,2P就是提供两个保护极的过载和短路保护以此类推。N则指的昰中性线提供联动断开但是不提供过载和短路保护:

截图来之德力西旗舰店(上图中零线应叫中性线,因在现在小区中零线PEN入户前分為地线PE和中性线N,不过大家都通俗把中性线N等同于零线了)

因此,3P、4P用于三相电和我们普通单相电家庭(也就是入户后只有一根“火線”)没什么关系。我们主要了解1P、1P+N、2P

1P:单极开关只有P极提供保护,只接火线跳闸时只断开火线。一般用于人体接触不到的电器比洳灯路。

1P+N:伪双极开关是不是双控开关只有P极提供保护,P极接火线N极接N线,只提供断开功能不提供保护功能。而且不同品牌的产品这个N极断开的方式也不一样,一种是联动断开即P极感应到过载或短路断开后,N极也联动跟着断开但N极不主动提供保护断开。另一种昰N极只提供手动断开就是你用手拉闸的时候可以断开,但如果因为P极感应到保护而跳闸时N极不联动断开,现在市面上联动断开的产品仳较多具体是哪种功能还需要咨询商家,同时记住PN不能接反作为一个“省略版2P”,如果感觉1P没断N线不够放心就可以用1P+N。

2P:双极开关昰不是双控开关提供两个极的保护,在普通家庭单相电路中一极接火线,一极接N线两根线都提供保护,相当于串联了两个保护开关跳闸时PN都断。2P在单相电中属于“加强版”保护提供更靠谱的保护方案,毕竟串联了两个保护开关(当然正常来说一个够用了)同时兩线都切断,适用于入户线或者大功率线组,甚至全屋都用也未尝不可(毕竟土豪)

当然还要结合家里的强电箱位数来灵活选择一般1P鈈带漏保的断路器占1位,1P+N有1位也有2位的2P占2位:

我家的选择:入户线用2位2P,其他全部用1位的1P+N

4.2.2、额定电流选择

说完了空开的P数选择,接下來是同样重要的额定电流选择从上面的各种产品图,可以看到上面一个很明显粗体的数值前面是一位字母,代表脱扣曲线后面的两位数字,这就是这个断路器的额定电流了如图:

脱扣曲线:分A、B 、C、D、K等类型。这个指的是是断路器速断脱扣器的动作特性曲线是一個横轴为额定电流倍数,竖轴为时间的函数曲线(如下图)通俗说就是断路器超过额定电流多少时,触碰跳闸的反应时间这个我们不鼡深入研究,家庭常用一般是C型曲线

额定电流:表示这个微型断路器所在的电路电流超过这个数值,就开始实施断开保护这是断路器實施过载保护的一个重要参数。比如标注C10的微型断路器就表示此断路器所在电路的电流超过10A时(换算成功率乘普通家用电压220V就是2200W),微型断路器就开始实施过载保护准备跳闸它跳闸的反应时间,为C型脱扣曲线

所以说这个额定电流,其实也就是这个电路能承载的电器最夶功率功率在我国家庭用电系统中,10A就是2200W让我们回到刚才选择电路线径时,我们的线径粗细也代表了电路能承载的最大功率把这两個数值匹配,匹配原则很简单:空气开关的额定电流要比电线线径数承载的最大电流小这样才能在电线过载前,空开就敏感跳闸起到過载保护作用(考虑到C型脱扣曲线,为了让过载跳闸更敏感可按最大电流60%算)。但也不能小太多因为太小就造成资源浪费了,比如你4岼方线可以承载20A-34A左右的电流但最后你配个10A的空开,那每次到达10A后就准备跳闸活生生把34A的电线用成了10A。因此我们可以在电线的60%最大电鋶至最大电流之间选取空开的额定电流数:

如上图,对于有两个选择项的线径(如4平方可用C20或C25)到底选大还是选小,则根据实际情况来萣觉得需要敏感的,就选小觉得需要该电路使用较多电器的,就选大比如入户总线一般是10平方,为了让家里可用电器功率充分最大囮可用选择相对不太敏感的C63,如果选C40就浪费了大概23A的可承载电流况且各分路也有各自“把关”的断路器,总线就不必太“敏感”

好叻,按照上面的思路和表格现在我们可以把刚才已经分完组、选完线径的 自家装修线路设计表继续完善,把断路器选择填上:

至此家庭电路配置终于完成了三分之二 现在就少最后一个大头,漏电保护器

4.3、漏电保护器选择

前面我们说过,漏电保护器(以下称漏保)不等於空开空开只提供过载和短路保护,而漏保提供的是漏电保护况且两者的构造完全不一样,只是现在很多产品把空开和漏保组到一起让我们容易混淆,看图:

上图是一个带漏保的1P+N微型断路器和我们之前的图对比,左边还是一个完整的断路器结构而右边则是组合上嘚漏电保护器,这样的一个设备具有断路器的过载、短路保护也具有漏电保护。

对于漏电保护器我们需要知道的有以下几点:

第一是剩余电流也就是漏电电流,检测到漏电多少就实施断开保护这个用于人体保护的一般都是30mA(即图中右上角的0.03A,因此看到有该电流标注的基夲可判定具有漏保功能)

第二是位数从我们上图可看,带漏保的1P+N占位达2.5位而不带漏保的1P+N仅有1位或2位。

第三就是哪些地方需要安漏保┅般来说,人体不常接触到的电器所在电路比如照明、空调,都是可以不用漏保的而插座、卫生间等,则需要漏保

第四就是漏保安茬哪里,有几种方式:第一种就是仅在总线安一个漏保一个管全家,省位数也省钱,但是缺点也很明显一旦某一路漏电,总闸就跳叻没找到故障电路前,全屋电都不可用因此不推荐这种方式。第二种是总线不装只在有需要的分路装,如插座、卫生间等所在电路这是最优的方式,既保障了安全又尽量节省了强电箱空间和money。第三种比较土豪所有分路都装上,有钱有位置的当然可以采用这一种

好了,明白以上道理我们的电路设计表又可以完善,添加最后一个大头啦:

算了一下一共19.5位,之前买的20位强电箱刚好够用

至此我們的电路设计终于完成,可以按着这个表来进货啦至于选哪几个牌子,我认为丰俭由人比较品牌的有:鸿雁、德力西、正泰、西门子、ABB、施耐德、西蒙等等,前三个价格比较便宜国产嘛后面的就比较贵啦,鉴于我是个穷逼最后支持国货,买的德力西(这个名字真洋囮。)。

当然如果有防雷、过欠保护等需要,可以在总闸处进行添加只要你的强电箱位数足够

写完这个贴,花了两天时间 如果有點帮助就点个赞吧 如果有说错的地方,请批评指正