一个触摸屏在使用的过程中,沒有任何改动突然就通讯不上了,应该怎么办
1、 检查硬件问题,检查触摸屏还有plc的接线接口有无松动,重新插拔重启看看能否通讯不行再检查通讯线缆,查看线缆有无压痕引脚是否正常,有条件可以更换通讯线缆进行测试
2、 根据通讯的提示,比如报警提示“PLC No Response”即plc通讯中断超时,我们可以打开触摸屏界面进入系统参数设置→设备列表→本机PLC→com,打开界面如下图:
这种情况下可以尝试把超时時间调长一点,还不能解决问题就要考虑是否哪里漏电什么的,把端口烧坏了
假如触摸屏通讯时断时续,或者通讯缓慢的情况下要看看周围是否有大功率的用电器,比如变频器这类的干扰排除干扰,检查通讯屏蔽接地是否完好同时调整通讯的“通讯延时”参数,鉯10ms为单位边调边测,一般调的上限不超过100通过修改这个参数,一般情况下就能解决这个问题