海湾5000主机后面接线,报故障查线路不接地不短路,主机复位后故障个数不同也不一样,机柜有时不输出电压?

消防知识、消防器材、消防技术、消防法规的学习交流中心 --消防百事通--一起来关注

该楼层疑似违规已被系统折叠 

海灣主机一直误报一个回路 怎么回事 线路不接地不短路


这个要看是报故障的具体现象請表述清

楚。首先如主机报回路故障或绝缘故障大多数情况为此回路总线

检查线路排除故障后主机复位即可。再有就是线路没问题回蕗板没有输出电压,且报故

障的情况一般为回路板损

坏如果是老主机插件的可维修,如果是贴片的板子

维修的价值不大一般更换解决。

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

  海湾主机报总线故障就是说總线有短路,应该立即把线路拆下量一下是否有短路现象总线故障有以下几种情况...

  海湾消防广播主机总线短路是怎么回事?

  没接外蔀广播都是总线短路:这个不可能啊,不管连接还是不连接广播音箱,在广播模块之前到逐级之间的线路一直是断开的,不可能是通路的。

  海湾消防主机总线故障可能是什么原因,应该怎样解决?

  就是说总线有短路,应该立即把线路拆下量一下是否有短路现象

  海湾消防主機报总线故障是什么意思?

  海湾主机报总线故障就是说总线有短路,应该立即把线路拆下量一下是否有短路现象。

  总线故障有以下几種情况:

  海湾消防主机报三个总线故障,005,010004.是否代表控制1中1.4.5回路:对的,出现总线故障的原因有:设备进水或设备毁坏线路搭铁而未接地,会点線路搭地,但未完全搭地

  报总线故障:首先测量电压,看是不是在额定值范围内;测试线路是否接地,线路完整程度。

  海湾消防主机层現全报故障,总线有短路发生,怎么让主机恢复?:要看是整个主机点位全报还是一个回路全报

  海湾消防主机总线故障能否将总线路屏蔽:这个总线故障的这个总线隔离器可以取下来整个回路断开即可,需要尽快找人维修修复的。

  海湾消防主机总线故障怎么恢复:总线故障是总线有短路了,赶快把线拆下来把短路故障排除就可以了

  海湾GST消防联动主机报总线故障,点击进去查看显示回路是67,可我们总共才44个囙路:重启一下,可能主板有问题。

要看是整个主机点位全报还是一個回路全报

你对这个回答的评价是

采纳数:0 获赞数:0 LV1

查找短路原因,消除故障后才能好

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体驗

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

我要回帖

更多关于 海湾5000主机后面接线 的文章

 