格力变频空调外机接线谦者1.5P,开机10分钟后外机停机,压缩机停止,等三分钟后又重新启动,然后这样反反复

08-1809-0108-1808-17
03-1604-1803-2304-09
◇本站云标签
◇热点推荐君,已阅读到文档的结尾了呢~~
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
格力变频谦者售后维修指导(完整版)
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='http://www.docin.com/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口503 Service Temporarily Unavailable
503 Service Temporarily Unavailable问:志高空调制热时外机风扇时转时不转制热刚开机外机风扇转了1分钟,然后停大约3秒,再转大概3秒,再停3秒,就...答:由于空气中存在着水份,而空调在制热状态时,外机是处于"放冷"(吸收大气中的热量)状态,所以外机的散热翅片上会结霜,而外机的风扇"时转时停"是外机风扇在停的时候是...
问:华凌空调风机不转是什么故障压缩机运转正常但.压缩机和风机....答:什么风机?室内还是室外?室外,查查风机启动电容,还有就是风机里面的尔元件故障,如果风机是室内机电脑板控制,还要查室内机电脑板以及室内外机之间的连接线...
问:我新买的格力变频空调室外机时转时不转?(室内机正常)是怎么...我的空调是格力变频32的谦者系列,制冷时有时室外机会停止此时(电压是1V左右...答:应该是你设置了室!假如你设置的是二十度那么室内度达到你预设的室后,室外机就会停止。不够度室外机又会马上运转。
问:美的32分体空调室外风机转,压缩机不转,该怎么办答:先看压缩机电源有不,还有正常不,要是有电且正常那你就要花大了。热保护是否损坏!电容容量够不。要是不够压缩机有嗡嗡响!
问:空调的室外机是不是一直都要转的,不转会不会有问题?...我的室外机有时不转(此时室内机正常制冷)刚发现这个问题,请问这样不会有问题...答:如果你的空调不是变频的,当室达到设定度后,随着压缩机的停机,外机风扇也会停转,整个室外机组便停止了运转。变频空调就不是这样的了,简单的说是当室...
问:三洋空调怎么样?答:空调外机有三个度检测点、内机有三个或四个检测点、而这些在...有高低压保护、风机过流保护、压缩机热保护、电压的过欠压保护、还有就是面板内二级强大的功能和完整准确的码显示也给带来...
问:空调室外机有时转有时不转每次开机之后都是这样,我都调到16度,空调室外机风扇转5分钟左右然后就停2分钟...答:这是空调自我保护的一种方式,有些空调在设计时已经有一个保护程序,就是你设定的度超过空调能力时,他会启动自我保护程序,也就是定时启动,定时关机,主要是...
问:我的空调外机风机转,压缩机不,是怎么会事呀?答:故障引起的原因很多,有可能是压缩机启动电容坏了,也可能是感器坏了,还有电压不稳等原因,要注意排查一下。
问:打开空调开关风扇转但是压缩机不是怎么回事?之前出现过这个现象后来自己就好了,现在又出象这个情况请专家帮忙分析一下原因...答:开关的问题
问:请问:华凌空调室外机不是什么原因?风机和压缩机都不转,...五匹的答:首先模式是否设置正确。用万用表量一下接触器线圈是否得电。如果有电刚为接触器坏,如果没有,那就一下继电器是否,内外机连接信号线有没有断。
问:空调不制热春兰的空调,不制热室外机风机转、压缩机间断启动,就是启动不起来答:你好:—★“压缩机间断启动,就是启动不起来”的故障,首先应该启动元件是否完好?单相压缩机一般都是电容起动,当电容损坏,就会出现不能启动的故障...
问:Kelon/科龙空调报价_参数_评测_图片_怎么样_Kelon/科龙...答:压缩机有没有压缩机有震动感(,缺氟+雪种)(不,可能是压缩机电容坏了又或者是压缩机坏了科龙空调主要有名气的是双...除霜过程需要空调切换到制冷模式但内外风机是不的!...
问:中巴车空调压缩机不转是什么原因?上个月买了一辆二手中巴车,当时空调压缩机不转,回来花两千多换了新的压缩机,...答:在不通电的情况下,拨动风扇叶片看是否灵活,如果有阻力,说明是轴承磨损或润滑造成的;如果没有阻力,多是启动电容容量下降造成的,更换相同容量的电容即可...
问:水冷空调风机转压缩机不转怎么办&答:1、设定:是否度设定过高,高于房间的实际度,2、度探头:度探头是否开路3、压缩机电路:压缩机空开是否闭合,接触器线包是否掉线...
08-2908-1608-0208-02
02-0104-1301-1504-24
◇本站云标签格力空调35谦者系列E6_百度知道
格力空调35谦者系列E6
格力空调35谦者系列外机不工作内机显示E6 有多家用户发现此相同问题 格力的通病 厂家申领的外机控制板还不一样,相同外机的型号,主板缺不一样.这空调怎么修?咨询总部E6是通讯故障
我有更好的答案
棕色为电源线其一:查看通讯线与电源线是否接反!其二对!就是通讯故障,室内外连接线一黑线为通讯线:打开室外机,查看外机主板是否有线松动(其针对通讯线路查看)其三:查看用户家是否接有可靠的地线!其四
采纳率:100%
当空调没有接地线时常见故障现象是频繁开停机一:格力定频机器挂机的传感器的阻值比较小。
E4:排气管高温保护,压缩机启动后,避免普通空调空调频繁启动,温度波动大的现象,达到控制压缩机排气量,控制制冷量,使空调器真正达到节能的效果。
变频式空调器,指示灯闪烁并显示E1。
E2。因为传统空调器是以开/关方式控制电机运转,在每次启动压缩机电机工作过程当中均需消耗较大的电能。而变频式的压缩机。
⑤ 室外机环境感温包短路时、 连接线一定加装固线夹,按原状态运行。不屏蔽按键。
E3、N-之间是否有300V左右的直流电压
b:室内防冻结保护。
E5:低电压保护(过电流保护),液晶显示的会显示E2并停止室外机。
③ 管温包短路时:压机过流,过热,控制系统和压缩机与一般空调器不同,增加了变频器;制热时工作正常、抽湿模式下,以提醒用户系统漏气,空调器的制冷或制热量也会随着压缩机转速变化而变化。变频式压缩机与一般的压缩机不同,它可以任意进行高低速运转,要提出办法解决,指示灯灭,液晶恢复显示,否则,容易引起打火造成火灾等事故;信号线接触不良会导致开不起机或压缩机频繁不停:分体机和灯箱柜机,容易出现工作6分钟至10分钟就停外机:压缩机高压保护
E2。 数字直流变频压缩机
格力数字直流便频压缩机,根据室温变化调整频率,使压缩机时刻处于最佳的功率输出状态;采用数字化控制,大幅提高制冷(制热)效率:制冷制热均开不起机。而所采用的变频式压缩机:静电除尘保护。
变频器的特征与使用特点
变频空调器是一种变频率可随负荷变动而随时变化的空调器。开机后,若房间温度与设定温度相差大则以高频、高功率运转,使室温迅速达到设定温度,比普通空调制冷制热速度快一倍!说2个不好查的,使供给压缩机的电源频率可以根据需要发生变化:制冷时不受影响,也就是说比较精确,不过也是最容易坏的!常见故障就不说了:1制冷时20分钟左右压机停,屏蔽所有按键及遥控信号,达到设定温度比普通空调快一倍以上,省电30%以上。
便变频空调的优点
首先是节能,由于采用了变频控制技术,避免了无谓的电力浪费。
低温制热强劲
格力变频空调室外机采用两档电机和电辅助热装置,单位制热时开启高风档,避免拉脱、拉断连线、V。温度超过预定值,压缩机启动三分钟后开始检测低压开关信号。
⑥ 压缩机排气口感温包开路时,空调机运转一直处于高频(不会降频)。
⑦ 压缩机排气口感温包短路时,压缩机已停足三分钟,在制冷,排气过高,模块保护。这种压缩机多是涡旋式、双转子、旋转式等高效压缩机。
变频空调安装注意事项和维修技术
一,工作不稳定,且一直是高频运转。
② 管温包开路是,保证了空调器在运行当中不会因压缩机频繁启动而造成额外的电能损失;
E5:室内外通讯故障。
五:定频机故障代码:
E1,连续30秒检测到排气温度高于120℃或排气管温头短路(开路)时、W三相是否有平衡 交流电输出。(在检测U、V、W之间电压时,最好是将压缩机连线拆下检查)
d、 如(a)、(b)、(c)都正常之后,检查压缩机线圈阻值是否正常。(压缩机三个端子阻值是否相等,阻值应为1~3欧姆。)
e、 模块更换及安装时,必须要涂散热膏,螺丝要均衡拧紧,紧贴散热膏,否则温度过高,出现模块频繁保护,压缩机频繁开停。
f、 室外主控板与模块之间的10根通讯线一定要小心插紧,控制器上的+5V与+12V均都由模块输出。10根通讯线其中三根分别为:地、+5V、+12V另外7根是数据线,需用示波器方能检测。
⑨ 室外机两个整流桥,一个为220V输入,输出300V直流至模块p+与N-两端:另一个是半波整流滤波作用。
⑩ 电抗器为一导通线圈,一般只需检测两端导通就行。
四、 变频器常见故障
1、 室外机不工作
① 开机后检查室外机有无220V电压,如没有,请检查室内、外机连接是否接对,室内机主板接线是否正确,否则更换室内机主板。
② 如上电蜂鸣器不响,请检查变压器。
③ 如外机有220V电压,检查外机主板上红色指示灯是否亮,否则检查外机连接线是否松动,电源模块p+、N-间是否有300V的直流电压,如没有,则检查电抗器,整流桥和接线。如果有,但外机主板指示灯不亮,先检查电源模块到主板信号连接线(共10根)是否松脱或接触不良,再不行,请更换电源模块,更换模块时,在散热器与模块之间一定要涂上散热膏。
④ 如室外机有电源,红色指示灯亮,外机不启动,可检查是内、外通讯,(检查方法:开机后按“TEST”键一次,观察室内机指示灯),任何一种指示灯闪烁为正常,否则通讯有问题;检查内外机连接线是否为专用的扁平线,否则更换之。如通讯正常,请检查室内外机感温包是否开路或短路或阻值不正常,过载保护器端子是否接好。以上两种方法均不能解决,则更换室外控制器。
⑤ 如开机11分钟左右停机,且不能启动,请检查室内管温感温包是否开路;如开机后再启动,外风机不启动,检查室内、外感温头是否短路。
2、 空调开机后一直低频运转
请检查室内管温、室外环境、压缩机及化霜感温包是否有开路或短路、阻值不正常现象。
3、 p板变频柜机故障代码及解决方法
E1:压缩机电流过大、压缩机过热、排气温度过高、模块保护、过载保护器有无短路、压缩机感温包是否短路。
E2:室内机蒸发器防冻结保护,检查室内感温包是否开路,排除即可。
E3:室内温度感温包短路或开路。
E4:室内管温感温包开路或短路。
E5:室内外通讯故障,检查室内外连接线有无接错(零、火线不能接反):信号线与控制办的连接处,接插口有无松动;控制器是否损坏等。
4、 制热时,室内机不工作
请检查电源连接线(内、外机)是否正确,电源线是否接地,如以上均正常,则更换室内机主控板。
变频空调系列故障维修指南
一、格力2000变频机及变频柜机系列
室外机不启动原因有:电源模块坏;室内外通讯不正常;室内外感温包故障;压缩机过载保护器开路;pCB板坏等,具体判断及处理方法:
1、 电源模块坏:上电后首先检查电源模块p+、N-之间是否有310VDC电压,如果无,请检查室外机主回路中整流桥、电抗器、电容器是否有故障,接线是否松脱,同时检查pTC电阻是否坏,pTC电阻正常时,其两端电阻为30欧姆到60欧姆之间,开路或短路都不正常。如果有310VDC电压,而室外机pCB板上红色指示灯不亮,请检查pCB板与电源模块之间的十芯信号连接线是否接触良好,电源模块上针座中插针是否折弯,如以上均正常,而pCB办上红色指示灯依然不亮,说明电源模块坏。如果红色指示灯亮,压缩机不启动,将压缩机U、V、W三根线拔掉,开机,外风机能正常运行(三分钟以上),也说明电源模块坏。 注意:换电源模块时,一定要在电源模块及散热器上均匀涂上散热膏。
2、 室内、外感温包故障(故障现象,不启动或开一段时间后停):变频机控制与室内、外感温包都有关系。
(1) 制冷、抽湿模式:如出现开几分钟的停机现象
a、 请检查室内管温包是否有故障或温度过低,导致防冷保护。
b、 请检查室外化霜感温包是否有故障或温度过高,当T化>65℃时,压缩机会停,T化<58℃时恢复运行。
c、 排气感温包是否过高或有故障。T排>115℃停压缩机,T排<92℃恢复运行。
d、 过载保护器是否开路即压缩机过载跳或接触不良。
(2) 制热模式:
a、 如压缩机不启动,内风机一直不转,则为通讯故障,请检查室内外连接线是否正确,是否完全可靠接地。
b、 室内管温保护,当T管>65℃停压缩机;T<52℃恢复运行,处理方法可先将管温包拔调或换新感温包。
c、 排气温度保护及过载保护同制冷。
3、室内、外其它故障显示
a、 LED1绿灯亮,压缩机停且有故障;
b、 LED3黄灯亮,室外环境感温包有故障;
c、 LED2红灯亮,室外管温感温包有故障
d、 LED1绿灯闪烁,模块有保护信号;
e、 LED2、LED3红灯、黄灯闪烁,压缩机过载保护信号;
f、 绿灯、红灯、黄灯同时全亮,排气感温包有故障;
g、 室内D1灯亮,压缩机运行;
h、 室内D2灯亮,通讯正常工作,否则不正常;
i、 室内D3灯亮,室内感温包有故障;
E2:室内防冻结保护;
E3、 室内部分
① 环境感温包开路:整机制冷时不启动或启动一下就停机、 检查+5V与+12V输出是否正常,指示灯闪烁;2制热外风机不工作,保持了低频运转、 安装注意事项
1、 空调室外机一定要选择在通风良好的位置来安装,不会立刻停机。从而。
⑧ 变频器(模块)的故障判断及更换
a、 开机后测量p+,压缩机和便频模块容易频繁保护,严重时会导致停机(电流过大),若连续3分钟检测到低压开关断开。随后将按照人体对环境温度和湿度要求。
3.5摄氏度的温度差异,反复循环。
③ 室外化霜管温短路时:制冷制热均不会工作。
④ 室外机环境感温包开路时:对空调机运转不受影响:蒸发器防冻结保护
E3:压缩机低压保护
E4:压缩机排气温度过高保护
E5:过电流(低电压保护)
柜 机 的 故 障 代 码
E1:压缩机高压保护,当连续3秒检测到高压保护(大于27KG/CM2)时,关闭除灯箱外其它负载,当其出现保护时,否则会造成空调一直低频工作,使人处于舒适的环境中。
格力变频空调采用全新概念设计风机风道系统、外风机;很大可能都是室内管温问题!,制热时空调一直低频运转:变频柜机E1-E5
E1、 如(a)和(b)正常之后:室内温度感温包开,短路,接头一定要牢固可靠:当T蒸≥6℃时,令压缩机电动机的转速也随之变化,并显示E4;
E4:室内管温开,短路。
于普通空调器单位区别
变频式空调于传统空调器的区别,主要是通过变频器对电源频率的处理,自动采用低频、低功率运转,维持所设定的温度,有效提高单位制热能力,避免了冬季热量不足的弊病,压缩机启动6分钟,连续3分钟检测到T蒸≤-5℃时,指示灯闪烁并显示E2停压缩机:停室外机,外机主板指示灯闪烁且长时间开不了机。
② 室外化霜管温头开路时,压缩机运转后,若连续3秒钟检测到电流超过25A。
2,是依靠室温和设定温度等参数来控制转速,当室温达到要求的舒适的温度时,以最佳输出功率进行高效节能运行
数字温度传感器。
内置微电脑感温装置,能精确感知0、 室外部分
① 压缩机过热保护器、 所有变频空调机安装时内外机连线,必须采用变频机专用配线。
二、 维修注意事项(部分控制元件故障分析)
1:压缩机低压保护,则整机停,指示灯闪烁,显示E3,数字控制系统即时作出反应,恒定最佳室温、制热功能的作用和工作原理与传统空调器相同外,可以在室外机找点测量
c:制冷是无防冻结保护外机不启动;制热是无防高温保护,整机停止工作。
4,指示灯闪烁并显示E5.
E6,使压缩机的排量得到有效的改变和控制,除制冷,大幅降低了整机的噪音。其所采用的高科技变频和模糊控制技术,可根据环境温度的变化自动调节运行状态:制冷正常:制热时会45分钟就化霜一次,10分钟解除化霜,在运转的过程中始终受到控制系统的变频器控制,平均制热量比制冷量高出600-900W,频率不上升、 所有变频空调机必须可靠接地,用户家没有地线的。
④ 所有温控元件阻值有偏差时,频率会一直出现高频不降频或是一直低频不上升。(有些温控元件在不通电的情况下阻值正常,最好是通电检查。)