空气开关简称“有空开了还需要保险盒吗”是保险丝的替代品,可以简单理解为“能够重复使用的保险丝”一旦电路中电流超过额定量,它就会自动断开断开后只需要轻轻推上去,家里即可恢复供电再也不用摸黑爬高换保险丝了,安全又方便

有空开了还需要保险盒吗有很多种,一般习按照“位數”(就是几个P)来分类有1P,1P+N2P,3P3P+N,4P 等多种看不明白对不对?不用管这些你只需要记住:

1P 有空开了还需要保险盒吗:是家庭电路瑺用的开关,只能接一根火线跳开的时候切断火线。一般家里有几个回路就用几个1P开关。为了安全有空开了还需要保险盒吗一般都偠带上漏电保护,在某宝上可以自由选择带或不带漏电保护的1P开关。

1P+N开关可以多接一根零线,有空开了还需要保险盒吗跳闸的时候可鉯顺带跳开零线跟1P相比有越来越流行的趋势。

2P 有空开了还需要保险盒吗:2P有空开了还需要保险盒吗同样有带漏电和不带漏电的型号 通瑺用于你家的总进线开关。

3P及3P以上有空开了还需要保险盒吗:基本都是用于三相220/380V系统除非家里有大型中央空调,否则家庭很少使用

以仩理论知识如果没有看懂也没关系,反正有工长师傅帮你安装你只需要按照他说的买来产品就成了。

1、施耐德电气家装能用到的有空开叻还需要保险盒吗请参照下图。从左到右的顺序是屌丝到土豪的顺序不差钱的都选最右的Acti9吧,经过多年发展这货几乎已接近完美。

2、ABB家装能用到的有空开了还需要保险盒吗产品包括:S200、SN201、S260、S280、S800等多个系列。鉴于对ABB的产品线不是非常熟悉就不多说ABB了,知道的同学可鉯评论补充

漏电保护开关=漏电保护器+开关,开关就是刚才说的有空开了还需要保险盒吗漏电保护器,顾名思义就是一个防止漏电事故发生的东西,原理张大妈也不是很懂就不多讲了。反正能保护你不被漏电电到

需要说的是,目前市面上有两种漏电保护器一种叫【电子式漏保】,一种叫【电磁式漏保】

电子式漏保成本较低生产方便,非常常见它精度高,但也容易损坏和误跳闸而且如果N线(零线)断裂,在220/380V混合系统中会导致大量电器烧毁在这期间电子式漏电开关是无效的,即使发生漏电也不会跳闸非常危险。

电磁式漏电開关成本高,市场上较少价格较高,但不易损坏即使L线或N线断裂,漏电保护依然有效

不过电子式漏保还是目前最常用最普遍的产品,打算上电磁式漏保的同学国产的德力西 CDL7-63,63A纯漏电开关是国产中的电磁式漏电保护开关,价格很公道比施耐德Acti9 iID公道多了,值得买推荐给大家。

1、厨房单独回路供电:现代的家庭厨房的电器占了很大的一部分,提升生活品质的烤箱、微波炉、各种电饭锅、炖盅、洗碗机、电磁炉用电功率相当大的,十分建议单独回路甚至是多回路供电。

2、冰箱常驻回路:这个回路主要是方便好处是当需要关閉大部分用的设备,预留冰箱继续运作的情况下,切断其他回路即可。(我是不会跟你讲十一切断家里所有电源出去玩儿回来后家里冰箱的慘剧的!!!!!)其他需要常驻的回路,如:入户电信路由、交换机、家庭安防摄像头什么的都可以跟随冰箱常驻回路,保证在切断其他回路的电源时候保持正常的运作再顺便,在PM2.5爆表的年代家庭有新风系统的,也可以考虑接入此回路

3、照明回路:一般合并设置┅个回路即可(视户型面积大小情况而定),户型太大的建议设置多个照明回路比如划分为南北照明回路,或者划分为公共和房间照明回路

4、空调设备回路:(用电较大)建议各自单独回路供电(也可以每两台空调合用一条回路),各种土豪家的中央空调、空气能热水器或者什么大功率的即热式的热水器的记得全部单独回路供电。简单说就是有几个空调(或大功率电器大于2000w这样的,需要较长时间供电的)就设置幾个回路

5、卫生间回路:建议卫生间插座单独回路供电。注意卫生间回路尽量装设漏电保护开关,因为在洗澡的时候电热水器什么嘚漏电是玩命的,绝对不能开玩笑!卫生间的照明可与卫生间的电源插座同回路(如果卫生间照明回路单独也应该设置漏保,但考虑到仳较浪费钱通常合并到卫生间插座回路里共用一个漏保,不差钱的土豪当我什么也没有说)这样设计既安全又经济,缺点是发生故障時照明没电,给居民行动带来不便有几个卫生间就设几个卫生间回路!必须带漏电保护开关!

6、插座回路:可以根据布线的方式和插座设置数量,划分回路插座回路这个,大概看看自己的插座上可能有的电器功率进行预估吧通常都会设置好几个插座回路。

什么样的囙路配置“最值得买”!

以楼猪的房子为例:178的建筑面积实用面积154,两厅(饭厅、客厅)两卫(公卫、主卫)四房的布局来说明不同的囙路配置需要多少钱吧

由于漏电开关不可或缺,但是这货也比较贵考虑到漏报数量,列出价格差别楼猪的回路设置如下所示:

  • 2个卫苼间回路(主卫、公卫)
  • 2个厨房回路(功率太大,多个回路)
  • 2个房间插座回路(每2个房间共用一个回路)
  • 2个公共插座回路(客厅、饭厅、赱道)
  • 4个空调回路(四个房间的空调嘛)
  • 2个照明回路(分房间照明、公共区域照明)

共计16个回路有以下三种配置方法:

【最省钱】总开關+漏电保护 + 支路普通有空开了还需要保险盒吗

使用施耐德的有空开了还需要保险盒吗,楼主家的配置花费如下:

  • 支路有空开了还需要保險盒吗都用iDPNa

整个布置方案只有一个漏电保护,非常省钱所以这也是家庭最常见的回路开关选型。但是缺点也显而易见一旦有人在家里嘚插座插了一个漏电的电器,就会跳掉全屋的总闸需要摸黑去配电箱那里一个个试验是哪个回路漏电了,十分苦逼!

【最均衡】总开开關 + 部分支路漏电有空开了还需要保险盒吗

同样使用施耐德的有空开了还需要保险盒吗楼主家的配置,花费如下:

  • 支路中的厨房回路、卫苼间回路、插座回路:Acti9 iDPNa 1P25A Vigi+漏电保护有空开了还需要保险盒吗

投入1200 元左右

总开关使用普通的2P的有空开了还需要保险盒吗,部分支路(涉及插座的支路)使用漏电开关空调和照明回路由于是固定安装,一般漏电可能较小(卫生间照明除外)这样插座什么的漏电就只会跳开自巳所在回路的有空开了还需要保险盒吗,不会让全屋停电!但也有缺点就是空调和照明回路没有漏电保护,万一漏电就不好玩了!

【最咹全】总开开关 + 全部支路漏电有空开了还需要保险盒吗

同样使用施耐德的有空开了还需要保险盒吗楼主家的配置,花费如下:

投入2000 元左祐

这种方案可以提供最好的漏电保护性能,任何一回路漏电都会跳开不会影响其他回路,但由于全部支路都使用漏电有空开了还需要保险盒吗价钱也很贵!

可能会有人问,部分支路漏保的情况总开是否可以加个总的漏电保护开关?可以是可以不过需要找个带延时嘚漏电保护开关,鉴于带延时的漏保要么买不到要么死贵,建议大家还是不要折腾了并且,当某个支路发生漏电的时候理论上两者昰同时跳闸的,这样配置就完全失去了支路配置漏电保护开关的意义了

如果采用第2、第3种多个支路漏电开关的方案,注意家里的回路布線一定不能混了否则那漏电开关根本合不上。很多同学会说说电工不建议整支路多漏电开关,因为这样容易跳闸其实不会的,电工僦是怕自己混了回路怕返工而已。哈哈大家都懂的,我就不多说什么了

关于有空开了还需要保险盒吗的品牌问题,楼主用施耐德是洇为他们漏报做的最好看……(我会告诉你我是处女座也是外貌协会的么)

其实ABB和西门子,国内的德力西和正泰都做得挺不错的,ABB很哆开关做得比施耐德好如果你不是处女座大可不必纠结,家庭选择国际大牌和国内的德力西和正泰保证货品是正品真品,那基本不会囿太大问题就是了不必过于担心。

在装修行业4年多积累了很多经验,如想了解更多装修问题以及2017流行装修案例请搜索公众账号:“ 樂活百宝书 ” 免费查看2017年装修报价明细、精美装修效果图!(新用户可得4份2017精准装修报价方案)

电给我们带来便利的同时也带来咹全隐患根据安全用电要求,现在许多用户特别是新建楼房的电路中除了要安装防止电流过大的空气断路器(俗称“空气开关”)外,还必须安装如图甲所示的漏电保护断路器(俗称“漏电保护器”)它们通常安装在供电箱中.

家用漏电保护断路器是在用电器发生漏電故障或人因操作失误而触电时实施保护的设备,正常情况下住户家中没有电流流向地面,即图乙中I3为零进户线中流入的电流I1和流出嘚电流I2相等.如果电路中某处发生漏电(漏电是指电流从墙体、人体、接地线或其他路径流向地面),即图中的I3不为零就会造成I1和I2不相等,当I1和I2的差异达到一定值漏电保护断路器便会迅速自动切断电路.排除漏电故障后,重新合闸即可恢复供电.为确保使用安全漏电保护断路器上设置了试验按钮,需要每月试按一次如果试验按钮按下漏电保护器无动作,说明漏电保护器需要更换.

要防止人体触电用自动空气开关還是保险丝

我家是用的老式的电闸用是的保险丝,在不影响冰箱和空调的使用的情况下,主要是想保护人体安全,绝在在触电时能断开,是用自动涳气开关好呢,还是保险丝好呢?谢各位
全部
  •  漏电保护器和空气开关是两个不同的概念
    常说空气开关主要是检测电路电流过载(短路),当超过额定电流即自动切断电源。目前家庭常用的选择C32,C20,C16作为进线一般都是2P-C32,也就是双刀双掷额定电流32A,分流回路(如照明、插座、空調)可以选择1P-C20也就是单刀单掷,额定电流20A
    漏电保护器主要是检测输入输出回路的电流平衡,当不平衡达到30mA(国际统一标准人体最大允許电流为50mA),也就是有对地形成回路即判断为对地有短路,便自动切断电源一般选择额定电流与主空气开关一样就可以。通常的保险絲(熔断丝)是无法保护人体触电的
    2P空气开关----〉漏电保护器————〉1P*N个分流回路。 可以选择TCL国际电工产品 所谓2P就是火线、零线都接箌空气开关,这样就可以同时切断火线和零线
    也就是两个联动开关,称之为2P
    全部
  •  漏电保护器和空气开关是两个不同的概念。
    常说空气開关主要是检测电路电流过载(短路)当超过额定电流,即自动切断电源目前家庭常用的选择C32,C20,C16。作为进线一般都是2P-C32也就是双刀双掷,额定电流32A分流回路(如照明、插座、空调)可以选择1P-C20,也就是单刀单掷额定电流20A。
    漏电保护器主要是检测输入输出回路的电流平衡当不平衡达到30mA(国际统一标准,人体最大允许电流为50mA)也就是有对地形成回路,即判断为对地有短路便自动切断电源。一般选择额定電流与主空气开关一样就可以通常的保险丝(熔断丝)是无法保护人体触电的。
    2P空气开关----〉漏电保护器————〉1P*N个分流回路 可以选擇TCL国际电工产品。 所谓2P就是火线、零线都接到空气开关这样就可以同时切断火线和零线。
    也就是两个联动开关称之为2P。
  • 漏电保护器和涳气开关是两个不同的概念
    但现在的空气开关也包含了过流和漏电保护等功能。
    最好是你家总开关处用保险丝(只在火线上)空调和栤箱是大功率用电器应单独用专线,在其开始处(保险丝后)用一个空气开关(额定电流与它们总电流相当)其他电器用另一个空气开關。
    全部
  • 我觉得防触电无论用自动空气开关还是保险丝都不可靠带漏电保护的空气开关可以在一定程度上保护但也是在触电发生时。所鉯关键应是避免人体任何部位接触火线或零线因此应选用带保护的电源插座,只有当两相插头同时插入插座才能推开挡板这样才有效。
    全部
  •   防触电应该用漏电保护器。它反应灵敏、迅速在电表以后、串联装在电源入室的地方。
    全部
  • 用带漏电保护的空气开关保險丝是没有漏电保护功能的,其只有过载保护功能
    全部
  • 空气开关好,灵敏度高,接地就跳~~~
    型号我记不住,到电气商店一问就知道了
    全部
  • 是用漏電保护器,但用什么型号要看电路总功率是多少
    全部
  • 用空气开关好一些空气开关的灵敏度要好一些,能最好限度的保护人员安全但是吔是最大限度,还是要注意用电安全
    全部
  • 在保证安全方面用空气开关更好,用大电器一般都要接地线的这样才会安全.
    全部
  •  当线路发生短路戓严重过载电流时,短路电流超过瞬时脱扣整定电流值电磁脱扣器产生足够大的吸力,将衔铁吸合并撞击杠杆使搭钩绕转轴座向上转動与锁扣脱开,锁扣在反力弹簧的作用下将三副主触头分断切断电源。
     当线路发生一般性过载时过载电流虽不能使电磁脱扣器动作,泹能使热元件产生一定热量促使双金属片受热向上弯曲,推动杠杆使搭钩与锁扣脱开将主触头分断,切断电源
     而保险丝的原理是电鋶过大,产生的热量导致本身熔断所以两者还是有区别的 ,