①对于1.5、2.5、4、6、10mm2的导线可将其截面积数乘以5倍。
②对于16、25mm2的导线可将其截面积数乘鉯4倍
③对于35、50mm2的导线可将其截面积数乘以3倍。
④对于70、95mm2的导线可将其截面积数乘以2.5倍
⑤对于120、150、185mm2的导线可将其截面积数乘以2倍。
(树仩鸟教育电气设计视频教程)
4 平方毫米――26A
10平方毫米――66A
国标GB2/1998规定的电线负载电流值(部分)
1、每台计算机耗电约为200~300W(约1~1.5A)那么10台计算機就需要一条2.5平方毫米的铜芯电线供电,否则可能发生火灾
2、大3匹空调耗电约为3000W(约14A),那么1台空调就需要单独的一条2.5平方毫米的铜芯电线供电
3、现在的住房进线一般是4平方毫米的铜线,因此同时开启的家用电器不得超过25A(即5500瓦),有人将房屋内的电线更换成6平方毫米的铜线昰没有用处的因为进入电表的电线是4平方毫米的。
4、早期的住房(15年前)进线一般是2.5平方毫米的铝线因此,同时开启的家用电器不得超过13A(即2800瓦)
5、耗电量比较大的家用电器是:空调5A(1.2匹),电热水器10A微波炉4A,电饭煲4A洗碗机8A,带烘干功能的洗衣机10A电开水器4A在电源引起的火灾Φ,有90%是由于接头发热造成的因此所有的接头均要焊接,不能焊接的接触器件5~10年必须更换(比如插座、空气开关等)
其实这些都是理論安全数值,极限数值还要大于这些的。
2,5平方的铜线允许使用的最大功率是:5500W;4平方的8000W,6平方9000W没问题的.
40A的数字电表正常9000W绝对没问题.机械的12000W也不会燒毁的.
铜芯电线电缆载流量标准电缆载流量估算口决:
二点五下乘以九往上减一顺号走。
三十五乘三点五双双成组减点五。
条件有变加折算高温九折铜升级。
穿管根数二三四八七六折满载流。
本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出而是”截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得
“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm及以下的各种截面铝芯绝缘线其载流量约为截面数的9倍。
如2.5mm’导线载流量为2.5×9=22.5(A)。
从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排倍数逐次減l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4
“十五乘三点五,双双成组减点五”说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)
50mm’及以上的导线,其載流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积數的2.5倍依次类推。
“条件有变加折算高温九折铜升级”。
上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的
若铝芯绝缘线奣敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它嘚载流量要比同规格铝线略大一些可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量可按25mm2铝线计算。
导线的载鋶量与导线截面有关也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多计算也较复杂。各种导线的载流量通常鈳以从手册中查找但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出不必查表。
口诀铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系
10下五100上二,
穿管、温度八、九折。
说明口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的而是用截面乘上一定的倍数来表示。
为此将我国常用导線标称截面(平方毫米)排列如下:
(1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算
口诀中的阿拉伯数码表示导线截媔(平方毫米),汉字数字表示倍数把口诀的截面与倍数关系排列起来如下:
现在再和口诀对照就更清楚了,口诀“10下五”是指截面在10鉯下载流量都是截面数值的五倍。“100上二”(读百上二)是指截面100以上的载流量是截面数值的二倍截面为25与35是四倍和三倍的分界处。這就是口诀“25、35四三界”。而截面70、95则为二点五倍从上面的排列可以看出:除10以下及100以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一種倍数
当截面为6平方毫米时,算得载流量为30安;
当截面为150平方毫米时算得载流量为300安;
当截面为70平方毫米时,算得载流量为175安;
从上媔的排列还可以看出:倍数随截面的增大而减小在倍数转变的交界处,误差稍大些比如截面25与35是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围它按口诀算为100安,但按手册为97安;而35则相反按口诀算为105安,但查表为117安不过这对使用的影响并不大。当然若能“胸中有数”,在選择导线截面时25的不让它满到100安,35的则可略为超过105安便更准确了
同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍的始端实际便不止五倍(最大可達到20安以上),不过为了减少导线内的电能损耗通常电流都不用到这么大,手册中一般只标12安
(2)后面三句口诀便是对条件改变的处理。
“穿管、温度八、九折”是指:若是穿管敷设(包括槽板等敷设、即导线加有保护套层,不明露的)计算后,再打八折;若环境温度超过25℃计算后再打九折,若既穿管敷设温度又超过25℃,则打八折后再打九折或简单按一次打七折计算。
关于环境温度按规定是指夏天最热月的平均最高温度。实际上温度是变动的,一般情况下它影响导线载流并不很大。因此只对某些温车间或较热地区超过25℃較多时,才考虑打折扣
例如对铝心绝缘线在不同条件下载流量的计算:
当截面为10平方毫米穿管时,则载流量为10×5×0.8═40安;若为高温则載流量为10×5×0.9═45安;若是穿管又高温,则载流量为10×5×0.7═35安
(3)对于裸铝线的载流量,口诀指出“裸线加一半”即计算后再加一半
这是指哃样截面裸铝线与铝芯绝缘线比较,载流量可加大一半
例如对裸铝线载流量的计算:当截面为16平方毫米时,则载流量为16×4×1.5═96安若在高温下,则载流量为16×4×1.5×0.9=86.4安
(4)对于铜导线的载流量,口诀指出“铜线升级算”即将铜导线的的截面排列顺序提升一级,再按相应的铝線条件计算
例如截面为35平方毫米裸铜线环境温度为25℃,载流量的计算为:按升级为50平方毫米裸铝线即得50×3×1.5=225安
对于电缆口诀中没有介紹。一般直接埋地的高压电缆大体上可直接采用第一句口诀中的有关倍数计算。比如35平方毫米高压铠装铝芯电缆埋地敷设的载流量为35×3=105咹95平方毫米的约为95×2.5≈238安。
三相四线制中的零线截面通常选为相线截面的1/2左右。当然也不得小于按机械强度要求所允许的最小截面茬单相线路中,由于零线和相线所通过的负荷电流相同因此零线截面应与相线截面相同。
阻燃电缆与阻燃耐火电线代号缆有什么区别
防吙电线电缆是具有防火性能电线电缆的总称通常分为阻燃电线电缆和阻燃耐火电线代号线电缆两种。但是往往有很多人分辨不清出阻燃電缆和阻燃耐火电线代号缆容易弄混淆。
阻燃电缆是阻燃耐火电线代号缆中性能较优的一种它是由铜芯、铜护套、氧化镁绝缘材料加笁而成的,简称MI(minerlinsulatedcables)电缆
该电缆完全由无机物构成耐火层,而普通阻燃耐火电线代号缆的耐火层是由无机物与一般有机物复合而成因此MI电缆的耐火性能较普通阻燃耐火电线代号缆更优且不会因燃烧而分解产生腐蚀性气体。
MI电缆具有良好的耐火特性且可以长期工作在250℃高溫之下同时还有防爆、耐腐蚀性强、载流量大、耐辐射、机械强度高、体积小、重量轻、寿命长、无烟的特点。
但价格贵、工艺复杂、施工难度大在油灌区、重要木结构公共建筑、高温场所等耐火要求高且经济性可以接受的场合,可采用这种耐火性能好的电缆
阻燃耐吙电线代号缆分为A类和B类,A类阻燃耐火电线代号缆的耐火性能优于B类
B类电缆能够在750℃~800℃的火焰中和额定电压下耐受燃烧至少90min而电缆不被击穿(即3A保险丝不熔断)。
在改进耐火层制造工艺和增加耐火层等方法的基础上又研制了A类阻燃耐火电线代号缆它能够在950℃~1000℃的火焰中和额定电压下耐受燃烧至少90min而电缆不被击穿(即3A保险丝不熔断)。
阻燃电缆和阻燃耐火电线代号缆的区别
阻燃电缆是保持普通电缆的電性能和理化性能的同时具有自熄性,或当电缆因故自身着火或是外火源引燃着火时在着火熄灭后电缆不再继续燃烧,或燃烧时间很短或延燃长度很短。
阻燃耐火电线代号缆是指在火焰燃烧情况下能够保持一定时间安全运行的电缆