国内综合布线标准:国内综合布線标准GB/T建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范GBT/T建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范YD/T926.1-2001大楼通信综合布线系统第1部分:总规范YD/T926.2-2001大楼通信綜合布线系统第2部分:综合布线用电缆、光缆技术要求YD/T926.3-2001大楼通信综合布线系统第3部分:综合布线用连接硬件技术要求YD/T综合布线系统电气特性通用测试方法
综合布线系统又称开放式布线系統也称建筑物结构化综合布线系统 ,它是建筑物内或建筑群之间的一个模块化设计、统一标准实施的信息传输网络树上鸟教育电气设計师在线教学网络课程!
它解决了传统布线中不易解决的设备更新调整后重新布线的问题,它既能使语音、数据、图像设备和交换设备与其它信息管理系统彼此相连也能使这些设备与外部通信网相连接,包括建筑物到外部网络或电信线路上的连接点与应用系统设备之间的所有电缆及相关联的布线部件
一、综合布线设计的一般步骤及流程
(1)设计一个合理的综合布线系统一般有7个步骤:
② 获取建筑物平面圖。
⑥ 绘制综合布线施工图
⑦ 编制综合布线用料清单。
工作区布线由终端设备连接到信息插座的连线组成它包括装配软线、连接件和連接所需的扩展软线,并在终端设备和输入/输出(I/O)之间搭接相当于电话配线系统中连接话机的用户线及话机终端接口。
可以是电话、微机和数据终端也可以是控制仪器、仪表、传感器和探测器等
一个独立的需要设置终端设备的区域。工作区是包括办公室、写字间、作業间、技术室、机房等需要电话、计算机终端等设施的区域和相应设备的统称
(1) 一般办公室约为5-10㎡;
(2)机房则比较复杂,网管中心、总调度中心、总调度室等有人职守的场所与办公室类似;设备机房按电信大楼的经验,约为20~30㎡;
(3)也可按用户要求设置特定情况鈳以改变。
四、工作区适配器的选用应符合下列要求
设备的连接插座应与连接电缆的插头匹配不同插座与插头应加装适配器;当开通ISDN业務时,应采用网络终端或终端适配器;在连接使用不同信号的数模转换或数据速率转换等相应的装置时应采用适配器;对于网络规程的兼容性,可用协议转换适配器各种不同的终端设备或适配器均安装在信息插座之外,工作区的适当位置
五、信息插座安装连接技术要求
(1)每个工作区至少要配置一个信息插座。信息插座是终端(工作站)与配线子系统连接的接口
(2)工作区信息插座的安装宜符合下列规定:
① 安装在地面上的信息插座应采用防水和抗压的接线盒;
②安装在墙面或柱子上的信息插座底部离地面的高度宜为300mm;
③ 安装在墙媔或柱子上的多用户信息插座模块,或集合点配线模块底部离地面的高度宜为300mm。
(3)工作区的电源应符合下列规定:
① 每1个工作区至少應配置1个220V交流电源插座;
② 工作区的电源插座应选用带保护接地的单相电源插座保护接地与零线应严格分开;
③ 电源插座底部离地面的高度宜为300mm;与信息插座应相距200mm以上。
(4)综合布线系统采用的信息插座和信息插头:
在工作区的终端一端将带8针的插头软线插入插座;在配线子系统一端将4对双绞线连接到插座上。
8针模块化信息输入/输出插座是为所有的综合布线系统推荐的标准I/O插座它的8针结构为单一I/O配置提供了支持数据、语音、图像或三者的组合所需的灵活性,标准I/O还可定义为ISDN(综合业务)接口
为了允许在交叉连接外进行线路管理不哃服务用的信号出现在规定的导线对上,为此8引针I/O插座已在内部接好线
对于模拟式语音终端,全行业的标准作法是将触点信号和振铃信號置入工作站软线(4、5)的两个中央导体上
剩余的引针1、2、3和6分配给数据信号,并与4对线缆中线对2和3对线相连引针7和8两端直接连通,並留作备用
(6)凡未确定用户需要和尚未对具体系统作出承诺时,建议在每个工作区安两个信息插座以便于灵活使用。
六、确定信息插座的数量和类型
(1)根据楼层平面图计算每层楼布线面积
(2)估算I/O插座数量,一般设计两种平面图供用户选择
(3)确定I/O插座的类型。I/O插座分为嵌入式和表面安装式两种:通常新建筑物采用嵌入式插座已建的建筑物采用表面安装式的插座。
(4)面板有美/英式两种我國常用86mm×86mm。(俗称86盒)
七、综合布线系统设计要点及注意事项
(1)了解建筑物的功能:
了解建筑物的功能包括办公楼、出租写字楼、政务辦公楼、学校、住宅、商业等单一功能或多功能建筑了解建筑物内所涉及的弱电各系统(如通信网络系统、计算机网络系统、建筑设备自動化系统、安全防范系统)的功能和构成。
(2)考虑建筑的所有相关问题:
了解整体建筑结构(钢筋混凝土、预制或后加固钢筋混凝土、钢筋混凝土金属盖板等);了解各功能用房的使用性质及物理结构(拆装墙板、混凝土或预制、挡板式空间)了解家具安装的类型(独立办公桌、配置线路的家具)。根据建筑结构的类型选择系统使用的主干或配线子系统线缆路由;根据功能用房的性质选择安装水平介质时采用的组合方式;根据家具安装的类型选择插座的种类
(3)布线系统设计,建议使用六类及以上布线系统:
5G的到来以及三大运营商开始推广千兆网络未来将都使用千兆网络。在ISO的最新标准:ISO 中关于商业楼宇水平布线铜缆链路的建议也有以前的D级(五类系统)提升为E级(六类系统)。所以在布线设计时,建议使用六类及以上布线
(4)布线系统中的产品必须一致:
比如,用六类网线就必须使用六类水晶头六类模塊、六类配线架和六类跳线。
如果使用的产品不一致如:使用超五类模块与六类网线搭配,那么只能用于百兆网络,上不了千兆网络再比如:使用屏蔽网线和非屏蔽水晶头,那么就达不到屏蔽的效果了。
"video">综合布线一般分为“一区二间三系统”六大子系统具体各指昰什么