最近新装一台格力凉之静变频1.5P空调,安装小哥三下五除二直接把管子接上开机,没抽真空!记得之前装的变频都要抽很久真空,这次没抽真空用起来会出问题吗?找他回来再抽真空行吗?
赞助商链接
反正被坑的是你,找不找看你自己咯
赞助商链接
看看雪种型号,有的必须抽空,有的排空就行!
y78d12:看看雪种型号,有的必须抽空,有的排空就行! ( 22:46) 雪种型号R410A当时他说高压冲一下就行,放10秒雪种现在叫他回来再抽真空还来得及吗?开机半小时左右
q1685:雪种型号410A当时他说高压冲一下就行,放10秒雪种现在叫他回来再抽真空还来得及吗?开机半小时左右 ( 22:50) 据说现在很多空调出厂多加制冷剂,多加部分就是为了排空听说的,我不懂
现在哪里还有抽真空的,费时费力的,一般用制冷剂充一下,看差不多冲进去了,把空气挤出来了就ok了,天朝之特色~
q1685:雪种型号R410A当时他说高压冲一下就行,放10秒雪种现在叫他回来再抽真空还来得及吗?开机半小时左右 ( 22:50) 410a貌似不用抽真空
现在安装空调都是排空,换压缩机或完全没了制冷剂才会用抽空,你就放心了。
厂家是建议抽的,因为R410是混合的制冷剂,理论上直接排空会有影响,实际问题不大,只要运行时压机声音制冷效果正常就没问题,我3年前买的格力当时也没抽,到现在也没问题,制冷效果很好的!多留意有问题及时找售后!
q1685:雪种型号R410A当时他说高压冲一下就行,放10秒雪种现在叫他回来再抽真空还来得及吗?开机半小时左右 ( 22:50) 雪种都运行开了还怎样抽真空?放了抽?
一样的,我家的普通空调来安装也没抽真空
jinll:410a貌似不用抽真空 ( 22:58) 胡说八道&&R22不用抽真空,410A按要求必须抽这个制冷剂是混合的。
r410要抽真空,不抽会有影响,这个制冷剂老牛逼了老贵了,让他们赔吧,只能全部放掉换新的
我过年前装Q柏格力变频空调安装时有抽真空,约十分钟。
来一狠招 直接把制冷剂放了 然后叫售后来修
lvbo:来一狠招 直接把制冷剂放了 然后叫售后来修  ( 23:23) 对啊 用扳手拧开小管 开机 10分钟就放完雪种了
不抽真空就等着冰堵啦,格力的安装很坑的,基本都是设法弄点小隐患,然后走售后,即坑客户又坑厂家。&&我家3台格力,都出问题,其中一台新机就修了N次,现在开机运行跟柴油机一样响,哎,算了
szmoon:我过年前装Q柏格力变频空调安装时有抽真空,约十分钟。 ( 23:20) 3p以下的壁挂机 真要抽真空 需要差不多半个钟头 3p的柜机 需要45分钟左右&&现在很多装机都是抽个10分钟 意思意思 不过 短期内 也不会出什么问题
r22可以不抽真空&& r410属于混合制冷剂排空会影响制冷剂混合比&& 我装410的机器都是抽真空的&&&& 厂家回访要问的&&&&&&&&
把制冷剂抽走卖了,让他们来修
k7kkl:3p以下的壁挂机 真要抽真空 需要差不多半个钟头 3p的柜机 需要45分钟左右  现在很多装机都是抽个10分钟 意思意思 不过 短期内 也不会出什么问题 ( 23:30) 听我师傅说人家有用大真空泵把铜管抽瘪的
410a要求抽真空安装,楼主空调放10秒雪种?这个度难掌握,具体看空调效果吧,效果还行就这样吧,格力我们这谁卖谁修,万一弄个假410a,还不如就这样呢
tfcrdx:听我师傅说人家有用大真空泵把铜管抽瘪的 ( 23:36) 真是铜管的 不会抽瘪的 会抽瘪 都是铝塑管和铝管&&最容易会抽出问题的 是2头铜管 中间焊接铝管的铜铝管 2种管抗压不一样 抽得厉害了 焊接的地方会开裂
r410a共沸混合物 其实不抽也无所谓
我买的美的变频也没有抽真空,开始安装的还忽悠我,说现在在抽直空,他连个真空机都没有,直接在排空。我看出来后说现在都排空也没有问题,我感觉抽真空肯定要好一些,应该会费电一些,短期也没有问题,长期对地压缩机应该也不好。关键是 谁会管你长期啊,客服回访也没有用,我直接说没抽也没见怎么样,因他说现在是保6年的,不过不知道是不是真的,估计还有很多条件,很多情况是不保的,现在没交钱你是爷,交钱后你就什么都不是了
我家装的格力,也没见抽真空,两口子一会就干完跑了
内容410按规范要抽。
tfcrdx:听我师傅说人家有用大真空泵把铜管抽瘪的 ( 23:36) 这是傅肯定是骗你的...铜管10个压力都没问题...何况这1个的大气压呢...
tfcrdx:听我师傅说人家有用大真空泵把铜管抽瘪的&( 23:36)&能抽扁吗,什么真空泵这么厉害
去年买的三菱电机来安装确认抽整空了,看他用一个泵接上去抽了
410要抽空是必须的。但是不抽也是可以用
现在不叫抽真空,是将多余的制冷剂排放掉时顺便排除空气的原理了。不然,任何空调都有5-10年的保修何来?
打电话过去销售点问熟悉的师傅,竟然说不抽真空排空也可以,让我放心用保证不出问题,说你一定要抽明天让安装师傅带真空泵过来抽下帮我补10秒钟雪种;现在连熟人都不敢信了
变频空调必须抽真空,制冷剂是两种制冷剂按比例混合的,排空法会破坏制冷剂比例使效率降低。
被坑了吧。410居然说不用抽真空,真服了。自己打格力400一问就知道了,不抽算安装不合格。去年我买的某品牌空调,抽的时间短,几个400电话后,安装工乖乖的上门拆机全款退了。厂家回访,认真起来,安装工基本不敢说 ”没抽真空“,不然要扣钱的。。
没有很专业的专业设备,抽真空(绝对真空)那是笑话。用简单的设备,只抽一个低真空,还不如用直接用气吹出去来的方便快捷。。
变频不抽真空隐患多多,短期一般不会有什么问题,时间长了肯定出问题,上次安装一台美的的,因有事没在家,回家一问安装师傅没有抽真空的,直接打电话让厂家换了机器。
R410A制冷剂是混合制冷剂&& 厂家要求必须要抽真空&&因为不抽真空排空很容易让制冷剂组分不稳定&& 去年朋友买的核心科技变频的&& 都装完了 打电话问我怎么办 售后装空调的很NB的说找谁都没用&&&& 我说去找客服呗&& 本地商场答应解决&& 最后就一直说跟核心科技在沟通&& 最后一个电话打过去&&商场开始说补点钱&& 没答应&&退货&&重装!! 还是那帮人&&还是那嘴脸&&让他把管子也给换了&& 人家几乎祈求的口气说真没必要&& 最后管子没换&& 最后抽真空抽了半个多小时&& 才释放的制冷剂&&&&现在用的妥妥的 !
应该要抽吧 上个月我在京东买的变频空调 也是没抽真空 厂家回访的时候我就说了没抽真空,第二天安装人员又是打电话道歉又是散烟的,搞的我多不好意思 ,安装工下午就过来把氟全给换掉了 还抽真空半小时
q1685:雪种型号R410A当时他说高压冲一下就行,放10秒雪种现在叫他回来再抽真空还来得及吗?开机半小时左右 ( 22:50) 呵呵,你的是R410,必须抽真空,否则影响制冷效果,而且容易造成压缩机损坏!第二,你已经开机运行了,没办法在补抽了,除非换雪种,重新抽,但是,操作技术要求很高!建议,投诉格力,要求换机
要抽真空的&&包装上大字注明必须抽真空 我买的变频就是没抽真空 厂家回访到了 安装工又是打电话道歉又是散烟的 下午就给我把氟放掉全换了
happy_2000:没有很专业的专业设备,抽真空(绝对真空)那是笑话。用简单的设备,只抽一个低真空,还不如用直接用气吹出去来的方便快捷。。 ( 17:49) 你真是太逗了。。。。。~~~~~~~~~~~~
问一下厂家安装要求及规范就行
如果是R410就必须放掉抽空重新定量加。这个是补救办法,其实安装时只把管路抽空即可。如果是R22的话就顶出空气即可
我的格力新装也没有做 连上管路和电源就开机 正常工作
我的也是ra410的&&也没抽 就排空了一下。用了三年了 目前挺正常
之前在某东买了一台海尔变频的空调,安装时那个人直接排空操作,他排空前我已经强调要抽真空了,结果他还是贪方便直接排空。于是他做初一我做十五,晚上直接投诉+申请退货,周旋了两三天终于有人来把空调拆下来拖走。后来买了个美的,安装的师傅不错,我不说他也自觉帮我抽真空。
主要是看冷媒的,R22的用排空法,R410的必须抽真空。一般R22的用在定频空调上面,R410的用在变频上面。
R410最怕水,和水反应呈酸性,腐蚀管路.不过新机的话出厂管路都是密封的,要是不抽也会用大问题,现在你要他回来抽只怕是更糟糕. 实在不爽的话,找格力投诉要求换机.
应该是排空的,很多空调出厂多加冷媒,就是为了排空
查看完整版本: [--
Powered by
Time 0.080792 second(s),query:5 Gzip enabled||||||||||
||||||||||
查看: 5248|回复: 14
变频机雪种r410a之肤浅经验
阅读权限15
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
& && & 对加变频机r410a 我和很多人一样迷茫!对变频机 我真的没什么经验。没玩过 ,上次帖子中提到的卡迪达斯 (格力一匹变频机)加雪种现在又有了下文 在这儿来分享分享!
& && &上次说了我 加了两小瓶410a 每瓶标示650克&&机器要求0.65kg 我就呼哧呼哧的加进去了,当时环境温度不怎么高 蒸发器有点凉意&&就走人了! 这几天温度高了 客户告诉我空调不凉,管子结冰,大家懂的哈! 我过去一开机21度两分钟真的结冰了压力0.2&&我靠上次,明明是0.6 这个烂机器 漏雪种!mp 关机找洗洁精试两个接头 不冒泡,郁闷了!没办法从新开机这次我调到27度温度开机!不是21度开机!机器运转压机工作压力从1.3 左右慢慢降到0.6--0.5,空调有了一点凉意,不再是没得反应那种了!外机管不在结冰!
& && && & 到这儿基本上确定了 21度开机温差太大压机直接高频启动,导致管子结冰(自己意淫是雪种本来不够压机转速太高 导致高压结冰0.2的压力!)设定27度开机 温感 温差不是很大,启动 的时候是低频率压机慢慢的转,雪种就刚刚够就不结冰,
& && &&&不知道我这想法对不对 就在这里抛砖引玉!大家看看! 所以变频机加雪种必须要定频,最好是用称,我现在准备用定频模式加雪种但是不带称加雪种加到整个蒸发器有了凉意在停!定频的方法我记得好像是睡眠模式按一下再按三次强冷 还是按一次强冷再按三次睡眠模式!这个还要高手说说这个怎么定频呢????
阅读权限15
在线时间 小时
有这种说法?不明白,学习中。
阅读权限40
在线时间 小时
我不懂&&学习一下谢谢分享
阅读权限30
在线时间 小时
正常的,刚开机细管起霜,等几分钟就化了。
阅读权限15
在线时间 小时
温度调到最低,风速最大,这样加也行,我也是刚接触410,22修的多了,多看看资料就会了
阅读权限20
在线时间 小时
制冷剂加多了
阅读权限15
在线时间 小时
正常的,刚开机细管起霜,等几分钟就化了。
哥哥!这是410a!不是普通格力!我自己也知道雪种是不够的!启动压力从1.3 降到0.2 !你还说我多了!
阅读权限15
在线时间 小时
温度调到最低,风速最大,这样加也行,我也是刚接触410,22修的多了,多看看资料就会了
你最好采用定频,模式!这样才能保证压机是最高功率运转加的才合适 如果你只是设定最低温度最大风力如果温感 它不发出高频信号 也有可能哦
阅读权限15
在线时间 小时
你最好采用定频,模式!这样才能保证压机是最高功率运转加的才合适 如果你只是设定最低温度最大风力如果 ...
拿杯热水泡上,我就不信它还变频
阅读权限15
在线时间 小时
拿杯热水泡上,我就不信它还变频
直接对温控下手!对的!不听话就泡她搞她