艾默生可调电源R48-2900u电源没有PFC怎么维修

?艾默生可调电源通信模块R48-2900U产品概述产品描述

艾默生可调电源R48-2900U通信电源系统是艾默生可调电源网络能源集多年开发和网上运行经验采用DSP技术、为满足核心网供电需求而設计的高可靠、高功率密度、高性能全数字化分立式通信电源系统,

? R48-2900U超宽交流输入电压工作范围
? 采用***软开关专利技术及休眠节能专利***节能
? ***的电磁兼容设计,符合CE、NEBS、等国内外标准
? 整流模块R48-2900U无损伤热插拔技术即插即用,更换时间小于1min
? 完备的故障保护、故障告警功能
? 交流配电柜、直流配电柜配置有***监控单元可脱离系统***使用

结构:19英寸宽,3U高

重量(Kg):≤13Kg(包括整流模块和监控模块)

3、模块软件均流鈈均流度小于3%

4、 CAN总线通讯,可并联达48个

5、具有交流过欠压、直流过压、过温、短路等多重保护功能

6、具有LED工作状态指示、多种告警指示功能

7、模块热插拔即插即用,无需任何参数设置

1、输入电压宽范围限功率:功率降额输入电压范围:85Vac~176VA

不工作承受***静态电压:415Vac

2、输出限功率、短路限流

4、双重温度限功率,过温保护

模块内部处理器DSP均流控制.

?***指示灯:均流误差超过8A

?红色指示灯: 没有输出或误差超过10A

使用CAN总线確保所有模块正常通信即可

6、过压关机,自动重启动

– 59.5V需要人工启动。

–软件过压保护模式有两种可以通过后台维护软件选择:

当输絀达到软件保护点后,模块关机并保持需要人工干预方可***工作;

当输出达到软件保护点且输出电流大于5A时,模块在关机5秒钟后重新开机如果在设定时间内(默认为5分钟,可设)发生第二次过压模块关机并保持,需要人工干预方可开机

–如果整流模块输出电流小于5A(額定输出10%)时,整流模块不关机

–人工干预方法:通过监控模块复位整流模块,或从电源系统上脱离整流模块来复位

以上便是艾默生鈳调电源R48-2900通信电源的产品简介。