你的软件和系统不兼容,你用的什么系统用win7旗舰版,win10专业版或者企业版你要纯净wincc安装方法,不能用ghost系统 活到老,学到老!为了生活学习吧! 以下网友喜欢您的帖子: |
原因是我电脑上以前装了一个V14的当我把V14的卸掉后,成功wincc安装方法 为什么V14的装上后只有一个关于西门子变频器的调试和硬件选择,没有PLC等 以下网友喜欢您的帖子: |
没囿PLC 那还叫博图 没找对位置 或者是wincc安装方法不完全。 以下网友喜欢您的帖子: |
原因是我电脑上以前装了一个V14的当我把V14的卸掉后,成功wincc安装方法 为什么V14的装上后只有一个关于西门子变频器的调试和硬件选择,没有PLC等 以下网友喜欢您的帖子: |
启动,按提示制作好启动盘;
2.下载要wincc安装方法的系统ISO格式系统文件直接转到U盘,GHO格式系统文件到制作好的U盘GHO文件夹下;
4.重启电脑后自动进入winpe系统弹出wincc安装方法系统后选择系统wincc安装方法到C盘,等待;
5.wincc安装方法进度条完成后自动重启继续wincc安装方法;
6.wincc安装方法完系统后,下载wincc安装方法驅动精灵并更新驱动程序
我公司原来一台较差的台式机用CP5611與WINCC连接现在想换一台好的上去,把旧的硬盘换到新的电脑开机自动wincc安装方法CP5611驱动,这时在选择PG/PC接口位就出现有两个CP5611选项一个是原来嘚CP5611(PROFIBUS)。二个是CP5611(PROFIBUS)<Barod2>,但第一个是有叹号的也就是不可用,那用第二个新电脑上的STEP7能连接上,WINCC却通讯不上WINCC变量是通过PROFIBUS连接的。问各位大侠这昰什么问题
把硬盘放回旧的电脑,立刻又可以了
提问者对于答案的评价:
非常感谢,用这种方法已经解决问题了一楼都说过了这问題,只是笔误了你说得比较详细,谢谢!
换新电脑后首先wincc组态的服务器名称要更新然后在wincc项目的tag组态中看看profibus的硬件组态是否正确。
一樓应该是笔误把TCP/IP换成PROFIBUS就可以了。当WinCC项目在PC之间做移植或拷贝时这是很典型的问题。最好的结局方案是在设置“逻辑设备名称”时选择訪问点CP_L2_1:而不是实际的设备;这样项目移植或拷贝后(包括硬盘更换)后,只需要在Set PG/PC interface中把
老硬盘换到新PC上由于主板的更换,之前注册表內的CP5611无法匹配到新PC上的CP5611卡所以以<Board2>以示区分。
把计算机名改成和WINCC中计算机名一样