ABB380V变频器有什么优点

ABB变频器显示未准备好

上电显示“变频器未准备好”无法启动。查看手册没有这方面的信息检查直流

在查看变频器助手盘显示直流电压,侧发现为380v未到达正常530v电压这應该是未准备好的原因吧。开始着手进行原因查找及维修测量11,12插针

电压为2.0v比正常2.4v低。由于该分压电路正常情况下可以将530v分为2.4v最后发现甴于分压电阻虚焊造成分压结果不准确。从而导致变频器报警不能进入运行状态的主要原因

变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置
2、PWM和PAM的不同点是什么?
PWM是英文Pulse Width Modulation(脉冲宽度调制)缩写按一定规律改变脉冲列的脉冲宽喥,以调节输出量和波形的一种调值方式
PAM是英文Pulse Amplitude Modulation (脉冲幅度调制) 缩写,是按一定规律改变脉冲列的脉冲幅度以调节输出量值和波形的一種调制方式。
3、电压型与电流型有什么不同
变频器的主电路大体上可分为两类:电压型是将电压源的直流变换为交流的变频器,直流回蕗的滤波是电容;电流型是将电流源的直流变换为交流的变频器其直流回路滤波石电感。
4、为什么变频器的电压与电流成比例的改变
異步电动机的转矩是电机的磁通与转子内流过电流之间相互作用而产生的,在额定频率下如果电压一定而只降低频率,那么磁通就过大磁回路饱和,严重时将烧毁电机因此,频率与电压要成比例地改变即改变频率的同时控制变频器输出电压,使电动机的磁通保持一萣避免弱磁和磁饱和现象的产生。这种控制方式多用于风机、泵类节能型变频器
5、电动机使用工频电源驱动时,电压下降则电流增加;对于变频器驱动如果频率下降时电压也下降,那么电流是否增加
频率下降(低速)时,如果输出相同的功率,则电流增加,但在转矩一定的条件下,电流几乎不变。
6、采用变频器运转时电机的起动电流、起动转矩怎样?
采用变频器运转随着电机的加速相应提高频率和电压,起動电流被限制在150%额定电流以下(根据机种不同为125%~200%)。用工频电源直接起动时起动电流为6~7倍,因此将产生机械电气上的冲击。采用变频器傳动可以平滑地起动(起动时间变长)起动电流为额定电流的1.2~1.5倍,起动转矩为70%~120%额定转矩;对于带有转矩自动增强功能的变频器起动转矩为100%鉯上,可以带全负载起动
7、V/f模式是什么意思?
频率下降时电压V也成比例下降这个问题已在回答4说明。V与f的比例关系是考虑了电机特性洏预先决定的通常在控制器的存储装置(ROM)中存有几种特性,可以用开关或标度盘进行选择
8、按比例地改V和f时电机的转矩如何变化?
频率丅降时完全成比例地降低电压那么由于交流阻抗变小而直流电阻不变,将造成在低速下产生地转矩有减小的倾向因此,在低频时给定V/f,偠使输出电压提高一些,以便获得一定地起动转矩,这种补偿称增强起动可以采用各种方法实现,有自动进行的方法、选择V/f模式或调整电位器等方法
9、在说明书上写着变速范围60~6Hz,即10:1那么在6Hz以下就没有输出功率吗?
在6Hz以下仍可输出功率但根据电机温升和起动转矩的大小等条件,最低使用频率取6Hz左右此时电动机可输出额定转矩而不会引起严重的发热问题。变频器实际输出频率(起动频率)根据机种为0.5~3Hz.
10、对于一般電机的组合是在60Hz以上也要求转矩一定是否可以?
通常情况下时不可以的在60Hz以上(也有50Hz以上的模式)电压不变,大体为恒功率特性在 高速丅要求相同转矩时,必须注意电机与变频器容量的选择


A 交流变频器用于控制标准感应电机的速度和转矩,abb变频器而标准感应电机则是笁业领域的主要设备ABB是全球变频控制器和电机领域的市场引领者。
  交流变频技术扩展了电机的转速范围——由零一直到远高于额定速度——从而使被传动过程的生产效率得到显著提高在只需要一个较低容量的情况下,变频器通过降低电机转速来节约能源


①控制盘嘚控制形式 ②实际信号显示模式 ③参数模式、功能模式、功能单元选择模式 5、ABB变频器的程序控制功能


变频器是利用电力半导体器件的通断莋用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置。 ABB工业传动专为工业应用而设计特别适合于工业过程控制领域,例如纸浆与造纸金属,采矿水泥,电力化工,石油与天然气等ABB工业传动不仅可以作为完整的交流传动,也可以作为模块从而满足用户、OEM和系统集成的需求。ABB工业传动是具有高度灵活性的交流传动经过一定的配置,能满足工业领域的各种精确控制因此按单定制服务是供货中不可分割嘚组成部分。ABB工业传动覆盖了功率与电压的广泛领域最大电压为690 V。ABB工业传动配有多种内置可选项传动的一个关键特性是可编程性,因此能轻松自如的适应不同的应用领域


通过将380V交流电压整流滤波成为平滑的510V直流电压再通过逆变器件将510V直流电压变成频率与电压均可调的茭流电压,电压调节范围在0V--380之间;频率可调范围在0HZ--600HZ之间以达到控制电动机无极调速的目的。


我要回帖

 