海利普报E.OC.n故障,经测量马达三相阻值一样说明没问题,那是海利普变频器故障代码

海利普变频器“过电压”故障的一个特例 -- 变频器维修-工控 -- 工控网博客
变频器维修-工控
& & 文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎
转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。
& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &旷野之雪
& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &&
发表于: 16:03:19
标签(TAG):
HLPP-15kWIGBT/DC500V
E.bS.S/KM0MCUE.bS.S1
CN634PC13MCU
/E.OC.APC923PC929PC929IGBTOCIGBTMCUV2
D6PC929910IGBT PC7MCUOCOC
3PC929910YGN
CN4/CN225MCU14.3V380VU72.5VMCU60
MCU60C24E.LU.SMCU内部电路,能对输入检测信号做出反应,但不一定是正确的反应——对正常范围以内的电压检测信号作出了过电压的误判!
在MCU内部,一定有一个过、欠电压的“软件基准”,输入检测电压信号与之比较,MCU据比较结果报出过、欠电压故障信号,故障现象进一步说明:MCU内部的“软件基准”发生了偏移。这个软件基准是可以进行设置的,一般可以在相关(保护)参数表中设置。到这里自然想到调看相关参数值进行验证。
操作面板按键,调出CD001(最高电压设定),吃了一惊,该参数值由380无来由地变成了220;调看CD130(马达额定电压),其值也由380变为了220。调看CD131(马达额定电流)其值竟由33变为了1.5。至此似乎有点恍然大悟——整机控制参数变为220V500W以下小功率机型的工作参数!因此对输入380V检测信号电压,也就理所当然地报出过电压故障了。
将CD001、CD130、CD131等相关参数进行修改后,过电压报警仍旧不能复位。
1、考虑到MCU内部程序对过、欠压的报警,可能并非依据以上几个工作参数,而应是依据相应的保护参数,而这些参数是由制造厂家进行设置的,是一些工厂设置参数,用户无权修改——厂家不愿让用户“插足这块地盘”,以免设置不当使保护失灵造成损坏。在参数表以保留字样予以说明,如CD181~CD250,该范围内的参数用记是无法调看和修改的。
2、对相关参数修改完毕,变频器重新上电后,调看相关参数,仍旧为原值,如C001的参数值又由380变为220,是MCU外挂存储器损坏,还是上电后MCU重新向存储器写入数据,(异常时)进行了参数初始化操作呢?
本机型的存储器电路如图4所示。
图4 MCU外挂存储器电路
本机型的存储器采用93C56芯片,测量1、2、3、4引脚电压与正常机比较,没有异常。为进一步验证存储器是否仍有记忆功能,将CD000(主频率设定)的参数值进行修改,断电再上电后,发现该参数修改值能被记忆,说明存储器不坏啊。CD001、CD131等参数值不被记忆的原因,只有一种可能:是MCU依据内存数据,在上电时重新对U4进行了保护参数的重新写入。
那么这种故障成因是什么呢?在这种情况下应该如何修复变频器呢?
(未完待续)
下面先探讨一下此种故障的修复方法:
该故障可以确定非硬件电路的故障,须采用软件(参数复原)方法进行修复。
1、更换存储器
由于存储器有厂家设置的数据,直接换用空白芯片是不行的。可向厂家采购存储器芯片代换。或者由废旧同型号同功率主板上拆除存储器芯片代换。
2、重新向存储器写入“正常”数据
将一台正常同功率机型的存储器(U4)焊下,用编程器读出内部程序并存储,然后向同型号空白存储器芯片写入程序后代换。
这个方法最为便捷,存储的(数据)程序可作为以后的维修备用。
3、换用空白芯片,利用参数修改,使存储器内部数据复原
厂家不愿用户修改的部分数据,受密码保护和限制。如果输入相关密码,则可调看并修改相关保护的参数,如CD181~CD250序号以内的参数值,该类参数内容,一般包含变频器容量、过电压/欠电压保护值、产品序列号、版本号、保护密码等参数。换用空白芯片后,将参数重写一用面板重写一遍,也能解决问题,但前提是须知道厂家密码(一般为******6位数)。
在输入密码正确的情况下,对于本机型来说,可利用对以下参数的修改,来完成修复。
CD200:输入密码;CD201:设置用户(或厂家)密码; CD202:29(变频器容量,对应15k);CD203:0;CD204:0;CD205:510(是直流电压吧?);CD206:33(额定电流);CD207:800(过压保护值?);CD208:690;CD209:400(额定电压);CD210:06102;CD211:28383;CD212:2274;CD213:0;CD214:0;CD215:120;CD216:0;CD217/218/219:不可读取(产品序列号等);CD220:2;CD221:6;CD222:10;CD223:2;CD224:180;CD225:10;CD226:10;CD227:957(过压保护值?)。
好的,按照以上数据进行修改,即完成了软件数据复原,上电看一下,嘿,面板正常显示了。由于变频器容量和电流值与CD001、CD131两项参数值有关联性,在以上参数修改完毕后,此时再调看CD001、CD131等参数,便自动恢复为380V和33A了。
(未完待续)
下文再来探讨一下形成该过电压故障报警的成因。
我们有必要先了解主板MCU芯片上电期间的工作过程和工作条件:MCU芯片先得到+5V工作电源;随之内、外部硬件电路在复位引脚产生一个复位脉冲信号,内部计数器、寄存器等全部清零。若晶振时钟电路不能正常工作,电源和复位工作条件的满足,使MCU相关检测电路有了工作能力,能实施相关故障的报警;随之主时钟电路开始工作,具备了数据寄存器、计数器等电路的工作条件(可以进行数据的读取、写入等)。此时,MCU芯片首先读取外挂存储器(本机电路为U4)内部的用户控制数据,并写入MCU芯片内存(RAM数据掉电后不存储),此后变频器“如何干活”,便依据MCU内存数据来进行。若运行中产生故障,或变频器掉电后整机停止工作之前(在欠电压故障报警之后,因直流回路大容量储能电容的作用,开关电源尚能对MCU芯片维持一定时间的正常供电),MCU芯片将相关运行数据、用户写入的控制数据写入外挂存储器U4。那么下一次变频器上电工作,依然要调取U4内部数据来执行。
那么外挂存储器U4的内部数据究竟是些什么东东呢?翻开变频器使用说明书,有一个参数功能一览表,参数项往往多达几百项。可以说,这些参数值(数据)全部存储于U4当中。
那么这些参数仅仅只存储于U4内部吗?MCU芯片内存中有无存储参数呢?参数初始化的含义又是什么呢?
我们知道,当用户将控制参数调乱,变频器运行失常时,执行“参数初始化”操作,可以将参数值恢复为出厂值,乱了套的参数值又会变得规规矩矩。调整相关控制参数后,变频器又能恢复正常运行。那么这些“出厂值”的数据,显然是调用MCU芯片内存(ROM)的数据,由MCU芯片重新写入外挂存储器U4的。
如此一来,似乎外挂存储器损坏掉,或内部数据丢失,都变得不再可怕——只要为变频器重新上电,或换用空白芯片,执行参数初始化操作(换空白芯片或由MCU上电期间自动执行初始化操作),应该就可以将相关存储器数据错误的故障修复。对部分变频器来说,确实这样的,如下楼朋友所说,MM420型变频器存储器数据错误后,将存储器写空,上电后,MCU读取数据为空(读取数据失效),会自动执行数据初始化操作,自动地向其写入出厂值,从而完成了控制数据复原。
但对于本例机型来说,却有两种完全不同的初始化操作!一旦存储器U4内部数据错误,或因某种原因MCU不能正常读取U4内部数据,MCU向U4写入的却并不是说明书的“出厂值”数据,而统统变为220V、1.5A电压级别和功率容量的“原始数据”!可以想见改写这种数据后的上电结果,对380V电压级别的变频器机型,必然会报出过电压故障(因为供电电压高了近2倍!),对功率大于300W的机型,若试运行,也必然会报出过电流故障!
也说是说,该例变频器机型,当上电后误报过电压、或过电流故障时,也许并不是硬件电路的问题,而是软件设置不正常所造成的。先别着急,让我慢慢道出个中原委,嗨,要将一个问题说明白,还真得费点力气。
该例机型的两种初始化操作是怎么回事?
1、正常的初始化操作操作
该例机型,CD181~CD250序号以内的参数值,涉及变频器容量、电压级别、额定电流、过电压、过电流等保护数据,机型的功率不同,其数值有异,其内部数据是不相同的,如22kW和45kW的变频器,其MCU主板U4内部的数据是不相同的,我们暂切称其内部数据为“特定数据”,是依变频器功率大小和电压级别而定的。
在U4内部“特定数据”正常和MCU在上电期间能正常读取其内部数据(并写入内存)的前提下,用户可以放心大胆的改定说明书中的所有参数项,全乱套了也不用怕,此时只在执行CD011(参数重置)参数初始化操作,MCU便会依据内存中CD200~CD227中的“特定数据”,经计算后向U4写入说明书中的出厂值,如将CD001写为380,CD131写入33,参数初始化得以成功。
此时,初始化操作写入U4的,是使变频器能正常工作的“特定数据”。
2、“异常”的初始化操作
对异常一词加上引号,是指就MCU芯片来说,是执行了“正常的写入操作”,但对非220V、1.5A容量的变频器来说,这种异常写入,使380V供电级别的变频器,无端“变身”为220V供电级别的变频器,上电后,即产生过电压报警动作,电路不能正常工作了。而其原因何在呢?
本例机型MCU芯片内存(ROM)的控制参数数据,只是单相220V、功率500W机型的控制数据,与变频器的功率级别无关,大、中、小功率变频器,在MCU内部ROM中,只存储了这一种数据,相对于“特定数据”,我们可暂切将其称之为“原始数据”。
在变频器上电(或由不规则掉电产生的反复上电)期间,因某种原因(下文有述)MCU不能读取U4内部数据(判断U4内部数据错误)时,将被迫向U4写入“原始数据”,使380V15kW变频器摇身变为220V300W变频器,上电后报出过电压故障。或者因U4硬件电路异常,MCU无法调用U4内部数据,只能执行原内存中的“原始数据”!
写入“原始数据”后,因为密码锁定作用,用户或维修者无法修改CD200~CD227等参数值,检查电压检测电路又无异常,如果再想不到参数异常这一层,那么检修工作就会变得茫然无绪了。
这个“原始数据”要是同“特定数据”一样就好了哇,阿弥陀佛,我被这个“原始数据”搞得头都大了噢。
还得说说在什么情况下,MCU会被迫向U4写入“原始数据”或只能执行“原始数据”呢?
在这里要重温一下本机型的存储器电路,如图5所示。
图5 MCU外挂存储器电路
1、U4硬件电路异常
&& U4芯片损坏(或引脚有虚焊),或R88~R91四只上拉电阻中任一只断路(无法形成高电平脉冲信号),均会造成MCU无法与U4进行正常的通讯应答,或读取数据,MCU只能执行内存中的“原始数据”。
2、(静电)强干扰造成U4内部数据异常
由功率模块弧光短路产生较强的电磁能量、测试者所带强静电的侵入,可能会造成U4内部数据错乱或丢失。MCU判断读取数据错误,重新向U4写入“原始数据”。
3、不规则(瞬时、反复)掉电
维修者所备500V直流电源的容量(尤其是滤波电容的容量)非常有限,如果不慎出现接触不良的情况,使MCU芯片不能从容进行复位、读取、写入数据等操作,可能会判断为数据读取不良,而向U4写入“原始数据”,使正常的“特定数据”被取代!
这种异常情况,在变频器生产厂家的产品试验环节中不易模拟,而且当MCU主板与变频器主电路相连时,因电源容量大,瞬时掉电不会危及U4内部数据的安全。但维修者为主板接入小容量维修电源,就要注意有无接触不良了。本人即遭遇了一例在检修过程中,因电源插座接触不良使变频器上电即实施过电压报警的故障,由此费尽了周折才算搞掂,不得不慎啊。就此事(瞬时掉电,使U4数据异常)询问相关技术人员时,他们真诚地回答说,不可能出现这种情况啊。哈哈。
最后,将HLP-P型75kW机型(版本Vr2.01)CD200~CD227等参数值,列举于下,以提供朋友们的维修调整之便。
CD200:输入密码;CD201:设置用户(或厂家)密码; CD202:36(变频器容量,对应75k);CD203:1;CD204:0;CD205:510(是直流电压吧?);CD206:152(额定电流);CD207:800(过压保护值?);CD208:690;CD209:400(额定电压);CD210:8061;CD211:151;CD212:9094;CD213:1;CD214:0;CD215:120;CD216/217/218/219:不可读取;CD220:0;CD221:0;CD222:10;CD223:1;CD224:180;CD225:0;CD226:0;CD227:955;CD228:0;DC229:0;CD230:0。
由于本人的技术水平所限,本文或有错讹之处,欢迎朋友们指正与探讨。
啰嗦了那么多,我费了不少力气,不知朋友们听明白了没有,反正俺是尽力了,空着手的朋友们,给呱唧呱唧,鼓励一把吧。哈哈。再会。
2013年4月21日星期日,旷野之雪
&&我的分类&&
&&最新日志&
&&最新评论&&
&&Blog统计&
&&友情链接&
&&给我留言您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
海利普J系列中文说明书.pdf 55页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
下载提示
1.本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
2.该文档所得收入(下载+内容+预览三)归上传者、原创者。
3.登录后可充值,立即自动返金币,充值渠道很便利
需要金币:150 &&
海利普J系列中文说明书.pdf
你可能关注的文档:
··········
··········
--------------------------Page1--------------------------------------------------------Page2--------------------------------------------------------Page3--------------------------------------------------------Page4------------------------------海利普变频器目录一、前言11、购入检查12、HLP-J系列铭牌说明2二、安装配线31、储存32、安装场所与环境33、安装空间与方向34、接线端子说明45、基本配线图56、配线注意事项6三、产品标准规格8四、数位操作器说明91、数位操作器说明92、指示灯说明93、操作范例说明11五、试运行121、运行前的重点检查122、试运行方法12六、功能一览表13七、功能说明17八、保养、维护、故障信息及排除方法421、维护检查注意事项42--------------------------Page5------------------------------海利普变频器2、定期检查项目423、故障信息42九、周边设施选用及配置451、选件452、配置45十、附录48附录一外型及安装尺寸48附录二控制线路48附录三注塑机应用举例50因公司产品更新,本册内容若有更改,恕不另行通知。--------------------------Page6------------------------------海利普变频器一、前言承蒙您惠顾HLP-J系列,高性能注塑专用变频调速器。在使用变频器前请详细阅读本使用说明书,以便正确安装使用机器,充分发挥其功能,并确保安全。请永久保存此说明书,以便日后保养、维护、检修时使用。1、购入检查1.1本产品在出厂前已经过严格的检查。1.2本机出厂前均作严格的包装处理,但考虑运输途中的各种因素,装配前请特别注意下列事项,如有异常,请通知本产品经销商或本公司相关人员。●搬运中是否损坏或变形。●包装解开时是否有HLP-J系列变频器一台及使用说明书一本。●所订购的规格是否与铭牌相符合(使用电压等级及KVA数)。●内部装配的零件,配线及电路板是否异常。●各端子是否紧锁,机器内是否有异物存在。●操作器按键是否正常。1.3变频器乃电力电子产品,为了您的安全,请务必由合格的专业的电机工程人员安装、调试及调整参数。下述原因引起的故障,不属于保修范围:●不正确的操作或未经允许擅自修理、拆卸、改造变频器内部所引起的问题。●超出标准规范要求使用变频器造成的问题。●购买后跌损、野蛮搬运、或未按本说明书要求使用造成的问题。●因环境不良所引起的器件老化或故障。●由于自然灾害或与灾害相伴的原因引起的故障。··--------------------------Page7------------------------------海利普变频器2、HLP-J系列铭牌说明MODEL:HLPJ018D543BINPUT:3PH380V50HzOUTPUT:3PH380V40A18.5KWFreq-Range:0.1~400HzHOLIPELECTRONICSCO.,LTD.型号:HLPJ18D543B软件版本电压等级,43表示三相380v变频器容量,18D5表示18.5KW系列号,J表示注塑机专用系列商标名称··--------------------------Page8------------------------------海利普变频器二、安装配线1、储存本产品在安装之前必须放置于包装箱内,若暂不使用,储存时请注意下列几项:●必须置于无尘垢,干燥的位置;●储存环境温度-20℃到+65℃范围内;●储存环境相对湿度在0%到95%范围内,且无结露;●储存环境中不含腐蚀性气、液体;●最好放置在架子上,并适当包装存放。●变频器最好不要长时间存放,长时间存放会导致电解电容的劣化,如需长期存放,必须保证在1年内通电一次,通电时间至少5小时以上,输入时电压必须用调压器缓缓升高至额定电压值。2、安装场所与环境请将变频器安装于下列场所:●周围温度:-5℃~40℃且通风情况良好;●无滴水及湿气低的场所;●无日光照射,高温及严重落尘的场所;●无腐蚀性气体及液体的场所;●较少尘埃,油气及金属粉屑的场所;●无振动,保养、检查容易的场所;●无电磁杂讯干扰的场所。注意:安装场所的环境情况,将影响变频器的使用寿命。3、安装空间与方向●为了冷却及维护方便起见,变频器周围需留有足够的空间。如图所示;●为使冷却效果良好,必须将变频器垂直放置,并保证空气流通顺畅。●安装如果有不牢固的情形,在变频器底座下置一
正在加载中,请稍后...常熟海利普变频器故障报警维修,代码E.OC.n_乐收 >
> 详细信息常熟海利普变频器故障报警维修,代码E.OC.n 发布于: 23:15:58常熟海利普变频器故障报警维修,代码E.OC.n,就来常州诺捷自动化,电话:185-曾工,公司网站:。专业维修各类数控系统,变频器、触摸屏、 PLC 、直流调速器、伺服驱动器和工业仪表。公司采用专业的检测仪器,综合多领域的知识来准确判定故障点,并将其修复,正真做到无图纸的 IC 级电路维修。 我们为您开通 7X24 小时的服务热线,提供免费的电话支持,一方面,可以使得部分非硬件故障尽快排除,以节省企业某些不必要的开支;另外一方面,可以由此确定故障点的大概范围,给下一步的维修节省时间。主要变频器品牌有:英威腾变频器、富士变频器、三菱变频器、安川变频器、东芝变频器、日立变频器、三垦变频器、欧姆龙变频器、欧陆变频器、台达变频器、台安变频器、东元变频器、丹佛斯变频器、西门子变频器、ABB变频器、AB变频器、施奈德变频器、爱默生变频器、SEW变频器、KEB变频器、CT变频器、伦茨(LENZE)变频器、伟肯变频器等等。 技术特点: 一、 芯片级无图纸维修电路板,不受行业限制; 二、 使用专业的维修测试仪器,可以在线对集成电路元器件进行功能测试及比较测试、对可编程器件进行存储烧录; 三、 接触设备种类多,经验丰富,器件资料齐全。
常州诺捷自动化:公司实力雄厚,技术精湛,服务快,收费低,维修质量好,我们维修过得机器都会做整机清理,让设备焕然一新,这一点也得到了很多客户得认可。
常州诺捷自动化科技有限公司是一家专业从事工业自动化产品维修、销售、综合服务类公司,数年维修各类工控产品(变频器,伺服驱动器,直流调速器,触摸屏,PLC,软启动器,数控系统,电源模块)。
常州变频器维修,报警,初步判断故障可能与驱动器安装、连接有关。将驱动器拆下清理、重新安装,确认安装、连接后,该故障
度环的增益kv?的设定与负载惯量有密切的联系,一般来说,负载惯最越大kv应设定的越大,但机床比电机的负
输出的数据,然后发送,以上的操作,都必须使机床处在EDIT状态。系统机床参数的输入和调整当系统功能参数输入完毕后,重新按照系统密级型功能参数输入的步骤a~c操作,至
我们力争做到维修成功率100%,做到免费咨询,免费检测,免费送货上门,免费取货,只需要你一个电话,我们都做到了,全国各地均服务到位。
常州变频器维修基本流程:
第一步:首先询问用户损坏部件的故障现象及现场情况。
第二步:根据用户的故障描述,分析造成此类故障的原因,如是现场问题,电话帮客户解决疑问。
第三步:打开被维修的部件,进行全面的清洁,确认被损坏的器件,分析维修恢复的可行性。
第四步:根据被损坏器件的工作位置,阅读及分析电路工作原理,从中找出损坏器件的原因,以免下次类似故障出现。
第五步:与客户联系洽谈维修所需更换配件,征求用户维修意见,客户确认报价后进行维修。
第六步:维修内容包括排除已知的故障,对老化、损坏的元件进行更换,对整机内外进行彻底的清洗和保养等。
第七步:修复后对部件进行模拟负载测试,完成后发回客户,由客户进行现场测试。
强大的维修工控技术团队,强大的检测设备,强大的维修速度质量,是让客户选择我们的优质条件。
常熟海利普变频器故障报警维修,代码E.OC.n,数控系统维修,发那科fanuc数控系统维修,。器的电流,频率,模拟输出,继电器节点输出等等)之间建立布尔代数式和数学关系式,(4) MM4新一代变频器不同于
则停电、再送电开机。用手摇脉冲发生器将主轴摇下,用手动换刀换主轴刀具,不能拔刀,故怀疑松刀液压缸有
★专业维修:变频器,伺服驱动器,触摸屏,工业电源,PLC,工控机,专用线路板,直流调速器,软启动器,专用控制器等★
【维修技术热线:曾工, 李工】
★程序化,在接收机器后先检查故障原因,列出故障部件明细及价目表传真至客户处,经客户同意后再行修理 。
★价格低,专业配件供应商,最大限度的降低客户维修成本。极易受到工作温度的影响
★质量高,本维修中心工程师都具有多年维修经验,有测试平台,及相应负载测试平台。
★设备精,本维修中心配有先进的维修仪器,专用的测试台及系列负载试验设备。
★配件全,配有充足、齐全的零部件,保证维修的顺利进行。
★有保障,修理过的机器如出现同类故障,免费保修三个月 。
常熟海利普变频器故障报警维修,代码E.OC.n,电机减速时间太长的原因是:再生制动有效时,制动电阻阻值太大,过电流限幅动作,延长了减速时间。其原因
,并使机床面板上的原点位置指示灯亮,故障排除,尾座顶针不能伸缩手动尾座顶针开关,尾座顶针不能伸缩,
中已保证电流环有足够的增益响应。常熟海利普变频器故障报警维修,代码E.OC.n器三相输出电压,确实不平衡,测试六路输出波形,发现W相下桥波形不正常,依次测量该路电阻、二极管、光耦
电,显示“008”开机封锁,重新初始化,输入参数后,运行正常, (11)故障现象:操作控制面板PMU液晶显示屏
显示功能、|PMCDGN|PMC的I/0信号及内部继电器显示功能、|PMCPRM|PMC参数和显示功能。上同规格的伺服驱动器对调,开机后两台机床均能正常工作,证明驱动器无故障,但数日后,该机床又出现相同
度,漏电断路器动作的原因是:变频器运行时的高频开关状态会产生漏电流并引起漏电断路器动作而切断电源,重
变频器维修,伺服驱动器维修,触摸屏维修,直流调速器维修,软启动器维修,工控机维修,电路板维修。常州诺捷工业自动化技术有限公司,最专业变频器维修,伺服驱动器维修,触摸屏维修,电路板维修,工控机维修,PLC维修,直流调速器维修,伺服模块维修,AE电源维修等。常用品牌:三菱变频器维修、安川变频器维修...联系信息联系人:曾工电话:固定电话:60QQ:地址:江苏常州武进区湖塘镇广电路8号-铂安国际B座320室&R1 台¥88.00
产品型号:HLP-A02D243B
品&&&&&&&&牌:HOLIP
所&&在&&地:广东深圳罗湖区
更新日期:
1个 | 88.00元
添加描述请填写信息
联系方式:谢先生&&
(联系我时,请说明是从谷瀑环保上看到的,谢谢!)
让谷瀑专家为您解决采购难题
询价产品:
公&&&&司:
联&系&人:
手机号码:
谷瀑已收到您的需求,我们会尽快会通知卖家联系您,同时会派出采购专员1对1为您提供服务,请您耐心等待。
联系电话:
手&&机&&号:电话无人接听怎么办
联&&系&&人:谢先生
公司地址:广东 深圳 龙岗区 平湖镇
请输入手机号码,我们将通知卖家尽快联系您,同时为你提供更多1对1采购服务!
手机号码:
谷瀑已收到您的需求,我们会尽快会通知卖家联系您,同时会派出采购专员1对1为您提供服务,请您耐心等待。
已将您所需信息发送至您手机
我的询价单
海利普变频器报警E.OC.n 海利普变频器过电流故障
手&&&&机:
电&&&&话:
公&&&&司:
地&&&&址:
谷瀑已收到您的需求,我们会尽快会通知卖家联系您,同时会派出采购专员1对1为您提供服务,请您耐心等待。
管理我的采购
您的采购已提交成功!
验&&证&&码:
获取验证码
您的密码:mm
密&&&&&&&码:
店内推荐产品
联 系 人:
环 宝 通:
所在地区:
广东深圳罗湖区
&深圳沃邦尔工业自动化有限公司
&联&系&人:&&谢先生&
&手&&&&&&机:&&
&电&&&&&&话:&&
&传&&&&&&真:&0&
&联系时,请一定说明是从谷瀑网看到的,谢谢
&品牌:HOLIP &型号:HLP-A02D243B &维修产品:海利普变频器维修 &&维修方式:公司维修 &维修能力:修复率98%以上 &维修范围:HLP-A/HLP-B/HLP-NV/HLP-M &
海利普变频器报警E.OC.n &海利普变频器过电流故障&HOLIP 海利普变频器维修 丹佛斯变频器维修
热线: 谢先生
地址:深圳市龙岗区平湖镇华南城
海利普变频器维修常见故障:无显示、缺相、过流、过压、欠压、过热、过载、接地、参数错误、有显示无输出、模块损坏等。
海利普变频器报警E.OC.n &海利普变频器过电流故障&HOLIP 海利普变频器维修 丹佛斯变频器维修
& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &
海利普HLP-B系列变频器维修 & & 海利普HLP-C系列变频器维修
海利普HLP-C+系列变频器维修 & &海利普HLP-A系列变频器维修
海利普HLP-P系列变频器维修 & & 海利普HLP-NV系列变频器维修
海利普HLP-SP系列变频器维修 & &海利普HLP-F系列变频器维修
海利普HLP-J系列变频器维修 & & 海利普HLP-H系列变频器维修
海利普HLP-M系列变频器维修 & & 海利普HLP-SL系列变频器维修
海利普变频器HLP-A常见故障代码:E.OC.A加速中过流、E.OC.n 恒速中过流、E.OC.d减速中过流、E.OC.S停车中过流、E.GF &对地短路、E.OU.S停车中过压、E.OU.a加速中过压、E.OU.n恒速中过压、E.ou.d减速中过压、E.LU 欠压
深圳海利普变频器维修HLP-A系列
HLPA00D423B、HLPA0D7523B、HLPA01D523B、HLPA02D223B
HLPA0D7543B、HLPA01D543B、HLPA02D243B、HLPA03D743B
HLPA05D543B、HLPA07D543B、HLPA001143B、HLPA001543B
HLPA18D543B、HLPA002243B、HLPA003043B、HLPA003743B
HLPA004543B、HLPA005543B、HLPA007543B、HLPA009043B
HLPA011043B、HLPA013243B、HLPA016043B、HLPA020043B
HLPA022043B、HLPA025043B、HLPA028043B、HLPA031543B
海利普变频器报警E.OC.n &海利普变频器过电流故障
深圳海利普变频器维修HLP-C系列
HLPC00D423A、HLPC0D7523A、HLPC01D523A、HLPC02D223A
深圳海利普变频器维修HLP-F系列
HLPF00D423B、HLPF0D7523B、HLPF01D523B、HLPF02D223B
HLPF0D7543B、HLPF01D543B、HLPF02D243B、HLPF03D743B
HLPF05D543B、HLPF07D543B、HLPF001143B、HLPF001543B
HLPF18D543B、HLPF002243B、HLPF003043B、HLPF003743B
HLPF004543B、HLPF005543B、HLPF007543B、HLPF009043B
HLPF011043B
深圳海利普变频器维修HLP-SV系列
HLPSV00D421A、HLPSV0D7521A、HLPSV01D521A、HLPSV02D221A
HLPSV03D721A、HLPSV00D423A、HLPSV0D7523A、HLPSV01D523A
HLPSV02D223A、HLPSV03D723A、HLPSV0D7543A、HLPSV01D543A
HLPSV02D243A、HLPSV03D743A、HLPSV05D543A、HLPSV07D543A
深圳海利普变频器维修HLP-NV系列
HLPNV0D1821A、HLPNV0D3721A、HLPNV0D7521A、HLPNV01D521A
HLPNV02D221A、HLPNV0D2523A、HLPNV0D3723A、HLPNV0D7523A
HLPNV01D523A、HLPNV02D223A、HLPNV03D723A、HLPNV0D3743A
HLPNV0D7543A、HLPNV01D543A、HLPNV02D243A、HLPNV03D043A
HLPNV04D043A、HLPNV05D543A、HLPNV07D543A
海利普变频器HLP-J
HLPJ001143B
HLPJ001543B
HLPJ18D543B
HLPJ002243B
HLPJ003043B
HLPJ003743B
HLPJ004543B
HLPJ005543B
HLPJ007543B
海利普变频器报警E.OC.n &海利普变频器过电流故障
海利普变频器HLP-H 中频机专用变频器
HLPH00D423B
HLPH0D7523B
HLPH01D523B
HLPH02D223B
HLPH0D7543B
HLPH01D543B
HLPH02D243B
HLPH03D743B
HLPH05D543B
HLPH07D543B
HLPH001143B
HLPH001543B
HLPH18D543B
HLPH002243B
HLPH003043B
HLPH003743B
HLPH004543B
HLPH005543B
HLPH007543B
HLPH009043B
HLPH011043B
HLPH013243B
HLPH016043B
HLPH020043B
HLPH022043B
HLPH025043B
HLPH028043B
HLPH031543B
HLPM00D423C 单三相220V 50Hz 0.4 & 1.0 & & & & & & &2.5 & & & & & &0.4
HLPM0D7523C 单三相220V 50Hz 0.75 &2.0 & & & & & & &5.0 & & & & & 0.75
HLPM01D523C 单三相220V 50Hz 1.5 & 2.8 & & & & & & &7.0 & & & & & &1.5
HLPM02D223B 单三相220V 50Hz 2.2 & 4.4 & & & & & & &11 & & & & & & 2.2
HLPM03D723B 单三相220V 50Hz &3.7 & 6.8 & & & & & & &17 & & & & & & 3.7
HLPM0D0V 50Hz & & 0.75 &2.2 & & & & & & &2.7 & & & & & 0.75
HLPM01D543C 3&P400V50Hz & & 1.5 & 3.2 & & & & & & &4.0 & & & & & 1.5
HLPM02D243C 3&P400V 50Hz & & 2.2 & 4.0 & & & & & & &5.0 & & & & & 2.2
HLPM03D743B 3&P400V 50Hz & & 3.7 & 6.8 & & & & & & &8.5 & & & & & 3.7
HLPM05D543B 3&P400V 50Hz & & 5.5 & 10 & & & & & & & 12.5 & & & & &5.5
HLPM07D543B 3&P400V 50Hz & & 7.5 & 14 & & & & & & & &17.5 & & & & 7.5
HOLIP 海利普变频器维修 丹佛斯变频器维修故障代码:
海利普变频器报警E.OC.n &海利普变频器过电流故障&HOLIP 海利普变频器维修 丹佛斯变频器维修
热线: 谢先生
询价产品:
海利普变频器报警E.OC.n 海利普变频器过电流故障
手&&&&机:
电&&&&话:
公&&&&司:
地&&&&址:
供应商的其他相关信息
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。谷瀑环保对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。
深圳沃邦尔工业自动化有限公司
联系人:谢先生
联系电话:
联系地址:广东 深圳 龙岗区 平湖镇技术支持:&&&&

我要回帖

更多关于 摩托车启动马达故障 的文章

 

随机推荐