国内这么多建机房的,选哪家好呢?有为什么要建设机房需要注意的地方么

[摘要] 专业机房规划及设计、创新嘚机房规划设计理念、专业的场地选择建议、专业的技术支持、合理的工期和成本预算 机房建设共分以下几个子系...

    专业机房规划及设计、创新的机房规划设计理念、专业的场地选择建议、专业的技术支持、合理的工期和成本预算 。机房建设共分以下几个子系统:

   1、场地降噪、隔热     (一)《电子计算机机房设计规范》中规定主机房内的噪声在计算机系统停机条件下,在主操作员位置测量应小于68dB(A)并规萣主机房应远离噪声源。当不能避免时应采取消声和隔声措施。

    噪声是一种人们所不需要的声音它会使人烦躁与贫乏,注意力分散導致工作效率降低。凡是有条件的场合都应尽量采取措施降低环境的噪声值。


    1、地坪上安装的绝热层可吸声3db,活动地板可隔声20db

    2、整個机房区各机房之间设置了具有40db隔噪声能力的围墙或玻璃隔断(围墙的“硬板”——声音阻尼;保温层——吸声)、玻璃隔断,隔声15db可囿效地避免了各个区域之间的噪声串扰。

    (二)《电子计算机机房设计规范》中规定电子计算机机房围护结构的构造和材料应满足保温、隔热、防火等要求这对精密空调区尤为重要,精密空调区夏季温度控制在23 ±2 ℃冬季温度20±2 ℃,与外界温差较大从节能考虑更要采用楿应的隔热措施。

    在精密空调区域沿地坪铺设橡塑保温层及镀锌钢板,各房间的轻钢龙骨隔断和贴面墙内填充保温棉起到隔音、隔热嘚作用。

    2 、场地净化     《电子计算机机房设计规范》中规定精密空调区的洁净度标准为:A级空气含尘浓度,在表态条件下测试每升空气Φ大于或等于0.5μm的尘粒数,应少于18,000粒

    采用精密空调的机房区域需要具体考虑净化要求,其他级别的房间可不考虑要达到国标要求的标准,应满足以下技术要求:

    1. 尘源主要为从外界引入的新风新风滤尘效率要控制在70%以上;

    3. 机房区内设置正压新风系统,室内比室外气壓高9.8pa可有效地拒灰尘于室区外;

    4. 精密空调循环送风量在300m3/H/(KW泠量),通常采用的空调机循环风量可将室内空气每小时循环过滤30次以上在市內大气含尘量的特定条件下,空调气流循环次数在20次/H时机房含尘量便可控制在优于A级水平;

    5.通常计算机机房采用典型的“上回/下送”嘚空调气流组织方案,送风主风流是在地板下送风静压箱内输送送风气流经地板送风口进入场地,场地内的气流自下而上流动场地上嘚灰尘随空气气流进入吊顶内的回风静压箱。进而在空调机回风口负压吸引下回入空调要进行灰尘过滤。因而场地内含尘量大大下降;

    6、机房内送/回风静压箱内,进行净化工艺处理墙面采用光洁不散尘、不积尘的装修材料。

    3 、场地防水     对于机房而言湿度过大或水气嘚产生将会给计算机及其外部设备、磁介质、纸介质、电缆等带来严重危害,从建筑的角度考虑同样会对围护结构产生不利。《电子计算机机房设计规范》中规定A级标准的计算机机房的相对湿度应控制在45%~65%。

    需要从以下几个方面具体考虑防水要求

    (一)、防止新风气流因溫差结露

    机房区的新风如果直接引自室外大气高温季节,湿度高时引入的新风与机房内23℃+-2℃气流相遇进会产生少量冷凝水,将新风机組设置在精密空调的上端引入的新风直接进入空调内部,产生的冷凝水可汇入空调机内由空调机的排水管直接出。

    (二)、防止因空調机意外情况下漏水

    在环境监控系统中对空调区地面设有漏水感应自动监测系统,可实时定位的监测地面漏水状况

    (三)、防止相邻嘚水喷淋灭火区消防喷水加湿水管系统漏水及其它水源侵入机房区,沿机房周界墙体下安装高700mm防水地垅墙、阻止外界的水流入机房

    场地圍护上的外墙内墙面做防水处理工艺后安装内墙面护层结构。

    主材为非燃性或难燃性外其它材料尽可能选用难燃性材料,所有木质隐蔽蔀分均刷防火漆作防火处理疏散口设有醒目的紧急出口标记,便于人员疏散

    为了防止老鼠对线缆的破坏,所有机房与外界连接的管线槽口处均以专用防火泥封堵各消防分区的围护上下均作适当的隔离封堵;机柜下开孔均加有PVC护套;各专业管线均分别放置在各自的金属橋架内或外套金属管。

    计算机及网络通讯设备投入服务后如无一个长期稳定的供电系统来保证计算机及网络通讯设备和有关外围设备正常運行势必造成严重的政治和经济后果。一个优质高效的配电环境在机房中起着非常重要的作用所以说机房配电是整个机房的心脏,也昰机房工程中的重点计算机系统运行的可靠性必须首先保证供配电系统的可靠性。

计算机系统是由许多复杂的高密度组装的电子器件组荿的中央处理机(CPU)、服务器以及高精密的外部设备组成的由于其系统的复杂性决定了计算机系统的某一环节很难避免发生故障。因此計算机系统的可靠性问题成为影响计算机发展与应用的核心问题而计算机房工程的可靠性与机房环境、供配电、接地等因素是密不可分嘚,对供配电系统和接地系统而言如果处理不得当,将会影响计算机系统的可靠运行合理先进的功配电设计会有如下效果:

    1、保证计算机系统的设计寿命     对计算机房内静电的影响而言,静电可以通过人体、导体触及计算机可导电外壳时有可能击穿其电子器件而使计算機出现偶然性故障及器件损坏。

    2 、保证信息安全的要求     如果供电电源质量没有保证供电频率超出计算机要求的稳态频率偏移范围,将降低计算机抗干扰能力辐射到空间的信息将面临有可能**扰,被篡改甚至被窃取的危险。

    3、保证计算机操作人员的工作环境     例如:计算机房照明如果处理得当,将会大大提高操作人员的工作效率减缓操作人员的视疲劳程度,减少操作上的误动作

计算机系统能否正常工莋,除了本身的软硬件条件外还有外部工作环境,主要是影响该系统正常工作的外部及内部过电压据最新统计,电子信息设备常因元件被击穿或烧毁而停止工作重要的原因是这类设备的元件耐暂态过电压的水平很低,如果设备的电源线和信号线上感应暂态过电压而線路又未设置必要的暂态过电压保护器,则设备的电子元件将被击穿防止外部及内部过电压也是计算机系统正常工作投资的一部分,如果忽略了这部分投资造成系统的损坏,出现更换及维修设备的费用从一定时期的周期投资费用上来讲,很可能超过一次性装备防过电壓设备的费用在这里暂不计政治、社会及其它影响,有可能这方面的影响远比防雷器件的投资大得多


    过电压的概念:由电源系统外部(主要是雷电)和系统内部工作造成的工作电压超过正常供电值,即称为过电压暂态过电压存在的时间非常短,只有几十微秒的时间,但危害却很大经观测证明大地被雷击时,负电荷放电的能量平均为30kA;发生正电荷向大地放电的雷击显得特别猛烈一般为100 kA,高的达200~300kA

    从夶量的计算机雷击事例中分析可以认为:由雷电感应和雷电波侵入造成的雷电电磁脉冲(LEMP)是计算机和电子设备损坏的主要原因。

沿电源線路侵入的雷电电流不但可以损坏室内各种电气设备甚至还引起室内的电气起火。机房内电子设备的电源系统是由市电经低压配电柜再經过分配电柜输送到机房而电源线路又是雷电入侵的主要通道,因此根据IEC1312防雷及过电压规范中有关防雷分区的划分针对重要系统的防雷应分为三个区,分别加以考虑只做单级防雷可能会带来因雷电流过大而导致的泄流后残压过大破坏设备或者保护能力不足引起的设备損坏。电源系统多级保护可防范从直击雷到工业浪涌的各级过电压的侵袭。

    电源线路是雷电入侵的主要通道因此根据电源系统的防护原则,应对电源系统的防雷应采取多重保护、层层设防的原则

计算机网络中由于大量使用集成电路芯片等微电子元器件。这些器件的击穿电压往往只是几十伏最大允许工作电源也只是mA级的,对感应雷、静电干扰、电磁辐射干扰等引起的瞬间过电压及浪涌电压的承受能力夶为减弱因此必须在信号线中安装雷器:如RS232串口防雷器、RJ45接口防雷器、馈线防雷器等;从而保证计算机网络系统的正常工作。由于目前進出机房的通讯线缆不能统计所以我们在报价中没有具体报出信号防雷器的型号,在所有网络设备安装完毕后在进行信号防雷器的配置囷安装

    接地系统是机房环境的重要组成部分,它不仅直接影响机房通信设备的通信质量和机房电源系统的正常运行还起到保护人身安铨和设备安全的作用。

    接地系统是由接地体、接地引入线、地线盘或接地汇接排和接地配线组成接地系统的电阻主要由接地体附近的土壤电阻所决定。如果土壤电阻率较高无法达到接地电阻小于1欧姆的要求,就必须采用人工降低接地电阻的方法

    机房中的设备是由大量嘚微电子设备、精密机械设备和机电设备组成。这些设备使用了大量受环境条件影响的电子元件、机械构件及材料如果环境条件不能满足这些设备对环境的使用要求,就会降低计算机的可靠性加速元件及材料的老化,缩短机器的使用寿命甚至丢失重要的数据和出现误動作等。

    恶劣的环境不仅影响电子计算机操作人员的身心健康而且还影响工作效率,引起操作失误严重时还会危及人员和设备的安全。因此了解机房环境条件的作用和影响,是非常重要的GB把机房环境条件分成A、B两级处理。


    环境条件对机房的影响分为:温度的影响濕度的影响,灰尘的影响有害气体的影响,电磁干扰的影响等

对电子计算机等微电子设备产生影响的各种因素中,温度和湿度的影响昰很重要的如不能及时驱散电子元件产生的大量的热量,使得器件结温过高时其穿透电流和电流不断升高时,将会引起热击穿从而慥成半导体器件的破坏。超高的温度会使电阻额定功率下降,使电解电容器电解质的水分蒸发增大降低其容量,影响其功率因数的变囮当电阻值、电容值的变化超过许可范围时,将使计算机系统运行不稳定、故障增加剧烈的膨胀与收缩所产生的内应力,以及交替的凝露、冻结和蒸烤将加速元件、村料的机械损伤和电气性能的变化用于电子计算机输入输出的磁带、磁盘等介质在不按规定的环境条件存放,则会出现重要数据的消失或无法存取的故障

    通常,当相对湿度低于40%时空气被认为是干燥的;而当相对湿度高于80%时,则认为空气昰潮湿的;当相对湿度为100%时则空气处于饱和状态。当空气的相对湿度大于65%时物体的表面附着一层厚度为0.001~0.01 um的水膜,当空气湿度到达饱囷时水膜的厚度可增加到10um。为了确保计算机设备连续可靠的运转除了严格的控制温度外,还应把湿度控制在规定的范围内不正常的楿对温度,不仅影响设备的可靠和寿命而且使工作人员感到烦倦。湿度的影响有:在相对湿度不变的情况下湿度越高,水蒸气对计算機设备的影响越大对于磁带、磁盘等外部设备,高湿度将影响磁头的高速运转以及使磁带打滑等。在低湿状态下计算机机房中,许哆地方都不同程度地积累静电荷静电不仅会使计算机设备的运算出故障、影响操作人员的身心健康、而且还会给操作人员带来心理上的極大不安,降低工作效率高温、高湿、低温干燥等交替变化的环境,由于材料毛细管的呼吸作用会进一步加速材料的吸潮和腐蚀过程,对计算机设备造成的危害尤为严重为此,我国国家标准《电子计算机机房场地通用规范》中规定:开机时机房内相对湿度:

大气中的塵埃浓度与地区的污染程度、气候、温度、时间、风速等因素有关灰尘对计算机设备的影响很大,特别是对一些精密设备和接插件影响朂为明显计算机最怕灰尘的是磁盘,若灰尘进入盘中会造成“读”、“写”错误,虽然这时计算机的其它部件也许似在正常运转也將失去意义了,另外沉积在集成块等电子元件上的灰尘会降低该元件散热性能;灰尘会降低绝缘材料性能,甚至短路等等的危害机房內含尘量是以单元位体积内尘埃个数为计量标准。

    机房内尘埃来源有如下几个方面:

    1)、新风系统在给机房内输送新鲜空气时过滤装置精度不足,合灰尘进入机房内

    2)、机房内的气压没有产生一定的正压。

    3)、工作人员在机房内工作时产生尘埃

    4)、设备的移动、更换、搬运、维修、维护产生的灰尘。

    5)、机房围护结构不严实灰尘通过缝隙进入。

    6)、机房的墙壁、顶棚、地面等部位起尘涂层脱落产苼灰尘。

    7)、工作人员进入机房时从外界带入灰尘。

    此次我们建议机房的防尘措施有:

    1)、机房装修材料采用不吸尘、不发尘的阻燃材料

    4)、工作人员进入机房时穿无尘工作服。

    5)、新风系统送入机房内时进行高效或亚高效过滤。

计算机机房内空气成分主要由氮气、氧气加上少量二氧化碳、氩、氪、氖、氙等惰性气体组成其中空气占99.9%,其中0.1%是由水蒸汽、腐蚀性气体、有机物及粒子组成腐蚀性气体含量很少,但也会致使计算机损坏或误操作如SO2是最大量的反应物,和小反应产生含硫的酸可以腐蚀很多金属材料;NO2在空气中和水分作鼡产生硝酸,影响设备的运作;O3能腐蚀塑料、橡胶制品等制作的零件使其老化,弹性降低当O3渗入半导体时,还会破坏基极的稳定性茬众多的有害气体中,SO2和H2S影响最大

    七氟丙烷灭火剂是一种无色,无味、灭火后无固、液相残留物、不导电的气体化学分子式CF3CHFCF3,分子量為170密度大约为空气的6倍。其灭火机理为一致化学链反应还兼有以冷却、降低氧浓度的作用,其灭火机理及灭火效率与卤代烷“1301” 相类姒对于A类、B类火灾均能起到良好得灭火作用。

    1.保护区域内具有独立的火灾自动探测、自动报警、灭火控制及气体灭火功能 2.具有系统自動、手动两种电启动方式和人工应急强制启动方式。

    3.在自动方式下系统具备在两只不同类型火灾探测器复合动作的情况下,自动释放七氟丙烷气体灭火的功能在开始释放气体前,具有30秒延时功能同时在保护区内外可发出声光报警,以通知人员疏散撤离

    4.在手动电启动方式下,人员可在保护区外利用启动按钮启动七氟丙烷灭火设备,气体释放前同样具有延时声光报警功能(这种手动启动方式在自动状態下同时有效)

    5.在系统因电或控制装置故障等原因造成灭火装置无法电启动时,可以在瓶组间利用人工启动或机械的方式释放七氟丙烷氣体灭火

    6.采用自动方式启动了气体灭火装置时,在开始释放前的延时阶段可以在区域外利用手动紧急停止按钮,终止系统的进一步动莋

    7.无论在手动或自动状态下,任一探测器的动作都会引起有效的报警

    8.在本系统发出火灾报警和启动灭火设备时,火灾报警及联动灭火控制器应向消控中心的集中报警控制器给出反馈信号

    随着计算机技术的发展和普及,计算机系统数量与日俱增配套的环境设备也日益增多,计算机房已成为各大单位的重要组成部分机房的环境设备(供配电、 UPS、空调、消防、保安等)必须时时刻刻为计算机系统提供正瑺的运行环境。一旦机房环境设备出现故障就会影响计算机系统运行,对数据传输、存储及系统运行的可靠性构成威胁如事故严重又鈈能及时处理,就可能损坏硬件设备造成严重后果。对于银行证券,海关邮局等需要实时交换数据的单位的机房,机房管理更为重偠一旦系统故障,造成的经济损失是不可估量的目前许多机房的管理人员不得不采用 24小时专人值班,定时巡查机房环境设备这样不僅加重了管理人员的负担,而且更多的时候不能及时排除故障,对事故发生的时间及责任也无科学的管理尤其目前国内普遍缺乏机房環境设备的专业管理人员,在许多地方的机房不得不安排软件人员或者不太懂机房设备管理甚至根本不懂机房设备维护的人员值班这对機房的安全运行无疑又是一个不利因素。正是为了解决上述问题我公司成功地推出了机房场地设备监控系统,实现机房设备的统一监控减轻了机房维护人员负担,提高了系统的可靠性实现了机房的科学管理。

    的日常管理工作对企业而言是一个乏味而耗时的负担特别昰当现在的数据中心拥有多个服务器机架、分布在多个办公楼甚至世界各大洲时,这个负担尤为沉重KVM 将数据中心管理整合到单个一体化岼台,可减少复杂性并能够提高 IT 基础设施管理的效率和可靠性确保各种设施全天候可用。


或许我可以帮你,我们做过很多工哋了,像电力学院,传媒学院等等希望我们有进一步合作的机会。###可以考虑选用微晶木地板,不知道LZ在哪个城市?###需要KVM切换器的话可以找我,秦安KVM切换器
您好旧房的改造要注意水电的隐蔽工程的改造,这个是比较重要的要仔细检查的,还有墙面的铲除看看是否要铲到红砖。
应該是可以的吧;要注意保护好家具的完整###好像是不可以的;要好好的按照合同来装修
额……这要看你想要改造成为什么要建设机房样了,是硬装嘚改造还是软装的改造,软装可是上不封顶的,建议你可以去东樱咨询一下,他们应该会给你一个大致的方向
 住房公积金是一种义务性的住房长期储金使用是按“专项使用”的原则运用住房公积金。(1)住房公积金可用于职工购建、大修住房如果职工积累的公积金(包括基本戶成员和其直系亲属积累的公积金)不足支付购、建、大修住房费用的,可申请公积金贷款(2)偿还用于本人住房方面的贷款;(3)支付本人分摊房租中超过本人工资收入5%的部分。(4)离退休时可以一次结清并支取全部住房公积金本息余额。 所以您的住房公积金可以鼡于父母的住房修或建不能用于住房装修。 假如您能够以大修的方式提供相关手续就可以使用 办理手续也比较麻烦: (一)到房屋所茬地房管部门或房屋委托代管单位出具证明,以证明其自住房的确需要大修; (二)到房屋修缮公司开具修缮预算证明以确定所需费用; (三)借款人持上述证明、个人贷款申请、单位

[导读]选择机房位置时应远离强噪声源、粉尘、油烟、有害气体,避开强电磁场干扰

  选择机房位置时,应远离强噪声源、粉尘、油烟、有害气体避开强电磁场干擾。机房、走廊等有关地段的土建工程须全部竣工室内墙壁充分干燥。机房主要门的大小应满足设备的搬运需要房门锁和钥匙齐全。具备通风设备机房地面平整光洁。电源已接入机房满足施工要求。机房内应有地线排以便设备地线连接。

  环境清洁、无尘防圵任何腐蚀性气体、废气的侵入,机房内不允许水、气管道通过空气调节设备应能满足设备正常运行的温度与湿度要求。

  防尘要求:直径大于5微米灰尘的浓度小于3×104粒/m3灰尘粒子为非导电、非导磁和非腐蚀性。

  机房内需安装空调设备在长期工作条件下,室内温喥要求15℃~30℃相对湿度要求40%~65%。

  噪声:室内噪声≤70分贝

  无线电干扰场强频率为0.15-500MHz时,应不大于126dBv/m;磁场干扰场强应不大于800A/m (相当于10奧斯特)

  空气污染要求:机房内无腐蚀性气体及烟雾,机房内禁止吸烟

  施工现场应有性能良好的消防器材。

  机房内不同电壓的电源插座应有明显标志。

  机房内严禁存放易燃、易爆等危险物品

  楼板预留孔洞应配有安全盖板。

  地线的具体指标要求:交流配电系统安全地、设备工作地和总配线架防雷地应采用联合接地接地电阻不大于1 Ω。

  终端设备接地要求: 给计算机终端提供交流电源只需火线与零线 ,计算机终端保护地线不得使 用交流配电系统的保护地线需与交换机GND相连。

  总配线架防雷地线要求:能泄放异常情况引起的过剩电荷满足国标对配线架的接地的要求,外线电缆屏蔽层在总配线架处应与防雷地相连

  从接地桩到设备上接地螺杠的连接电缆应采用铜芯,尽可能缩短长度

  所有的接地连接件应加防腐保护。

  接地螺杠必须用机械方法加以紧固

  在准备安装场地时可参考如下国家标准:

  1、 GB50173-93《电子计算机机房设计规范》

  2、 GB2887-89《计算站场地技术条件》

  3、 GB9361-88《计算站场地安全要求》

  所有的接地连接件应加防腐保护。

  接地螺杠必须用机械方法加以紧固

  计算机机房集电气、安装、网络等多个方面于一体计算机房设计与施工的优劣直接关系到机房内计算机系统是否能稳定可靠地运行,是否能保证各类信息通讯畅通无阻

  由于计算机機房的环境必须满足计算机等各种微机电子设备和工作人员对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全保安、防漏、电源质量、振动、防雷和接地等的要求。所以一个合格的现代化计算机机房,应该是一个安全可靠、舒适实用、节能高效和具有可扩充性的机房

  机房建设包括防尘防静电、供配电、空调系统、电视监控、消防系统、安全系统(门禁)等六大部分。本应根据国家标准及行业标准设計和施工

  根据有关统计资料表明,感应雷电过压幅值在无屏蔽架空线上最高标准达20KV所以在建设计算机房时应做好防雷工程,以防患于未然机房防雷工程一般要做以下几步:

  根据国际GB50174—93《电子计算机房设计规范》,交流工作地、直流工作地、保护地、防雷地宜囲用一组接地装置其接地电阻按其中最小值要求确定。如果计算机系统直流地与其他地线分开接地则两地极间应间隔25米。

  1)在动力室电源线总配电盘上安装并联式专用避雷器构成第一级衰减

  2)在机房配电柜进线处,安装并联式电源避雷器构成第二级衰减

  3) 机房布线不能延墙敷设,以防止雷击时墙内钢筋瞬间传导墙雷电流时瞬间变化的磁场在机房内的线路上感应出瞬间的高脉冲浪涌电压把设備击坏。

  当遇到网络布线困难或成本过高时可采用无线网络或有线与无线相结合方式。无线网络采用802.11b协议带宽为11M。采用802.11g协议带寬为56M。每基站通信范围可达300米—500米工作站采用无线网卡,接入和移动都非常方便

  根据《电子信息系统机房设计规范》3.1.2符合下列情况の一的电子信息系统机房应为A级:

  1电子信息系统运行中断将造成重大的经济损失;

  2电子信息系统运行中断将造成公共场所秩序严偅混乱

  3.1.3符合下列情况之一的电子信息系统机房应为B级:

  1电子信息系统运行中断将造成较大的经济损失;

  2电子信息系统运行Φ断将造成公共场所秩序混乱。

  3.1.4不属于A级或B级的电子信息系统机房应为c级

  A类机房建设标准和B类机房建设标准的差别

  机房建設是一个系统工程,要切实做到从工作需要出发以人为本,满足功能需要兼顾美观实用,为设备提供一个安全运行的空间为从事计算机操作的工作人员创造良好的工作环境。

  A级为容错型A级电子信息系统机房内的场地设备应按容错系统配置,在电子信息系统运行期间场地设备不应因操作失误、设备故障、外电源中断、维护和检修而导致电子信息系统运行中断。

  应用案例:国家气象台国家級信息中心、计算中心:重要的军事指挥部门,大中城市的机场、广播电台、电视台、应急指挥中心:银行总行国家和区域电力调度中惢等的电子信息系统机房和重要的控制室。

  B级为冗余型B级电子信息系统机房内的场地设备应按冗余要求配置,在系统运行期间场哋设备在冗余能力范围内,不应因设备故障而导致电子信息系统运行中断

  应用案例:科研院所:高等院校,三级医院:大中城市的氣象台、信息中心、疾病预防与控制中心、电力调度中心、交通(铁路、公路、水运)指挥调度中心:国际会议中心:大型博物馆、档案馆、會展中心、国际体育比赛场馆:省部级以上政府办公楼;大型工矿企业等的电子信息系统机房和重要的控制室

  按照我国《电子信息系统机房设计规范》(GB ),数据中心可根据使用性质、管理要求及由于场地设备故障导致电子信息系统运行中断在经济和社会上造成的损失或影响程度分为A、B、C三级。

  A级为容错型在系统需要运行期间,其场地设备不应因操作失误、设备故障、外电源中断、维护和检修而導致电子信息系统运行中断

  B级为冗余型,在系统需要运行期间其场地设备在冗余能力范围内,不应因设备故障而导致电子信息系統运行中断

  C级为基本型,在场地设备正常运行情况下应保证电子信息系统运行不中断。

  国际上按照数据中心支持的正常运行時间将数据中心分为4个等级。按照不同的等级对数据中心内的设施要求也将不同,越高级别要求越严格1级为最基本配置,没有冗余4级则提供了最高等级的故障容错率。在4个不同等级的定义中包含了对建筑结构、电信基础设施、安全性、电气,接地、机械及防火保護等的不同要求