楼道长40米,配置6个灭火器是否够用?

本回答由无锡市泰安消防科技有限公司提供

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

400平方米养老院需要配置多少灭火器紧急出口标志需要用夜光的还是带电的。养老院是轻危险级需要配置多少呢... 400平方米养老院需要配置多少灭火器紧急出口标志需要用夜光的还是带电的。
养老院是轻危险级需要配置多少呢

推荐于 · TA获得超过1508个赞

比较复杂一言难尽。每个现场的情况不样,看现场的危險等级

需要参考这个公式(国家规范,检查也按这个规范来检查)

建筑灭火器配置设计规范GB.rar

确定每具灭火器的设置方式和要求在设计圖上标明其类型、规格、数量与设置位置。

名 词 曾用名词 说 明

灭火器配置场所 指要求配置灭火器的场所如油漆间、配电间、仪表控制室、办公室、实验室、厂房、观众厅、舞台、堆垛等

保护距离 灭火器配置场所内任何一着火点到最近灭火器设置点的行走距离

计算单元 指将建筑中若干相邻且危险等级和火灾种类均相同的灭火器配置场所作为一个总的灭火器配置场所进行灭火器配置设计计算的组合部分。其保護面积、保护距离和灭火器的配置数量等均按该计算单元所包括的总的灭火器配置场所考虑

厂房和露天、半露天生产装置区 库房和露天、半露天堆场

级 1. 闪点<60℃的油品和有机溶剂的提炼、回收、洗涤部位及其泵房、罐桶间

2. 橡胶制品的涂胶和胶浆部位

3. 二氧化碳的粗馏、精馏工段及其应用部位

4. 甲醇、乙醇、丙酮、丁酮、异丙醇、醋酸乙酯、苯等的合成可精制厂房

5. 植物油加工厂的浸出厂房

6. 洗涤剂厂房石蜡裂解部位、冰醋酸裂解厂房

7. 环氧氢丙烷、苯乙烯厂房或装置区

8. 液化石油气罐瓶间

9. 天燃气、水煤气或焦炉煤气的净化(如脱硫)厂房压缩机室及鼓风機室

10. 乙炔站、氢气站、煤气站、氧气站

11. 硝化棉、赛璐珞厂房及其应有用部位

12. 黄磷、赤磷制备厂房及其应用部位

13. 樟脑或松香提炼厂房焦化廠精萘厂房

14. 煤粉厂房和面粉厂房的碾磨部位

15. 谷物简仓工作塔、亚麻厂的除尘器和过滤器室

16. 氯酸钾厂房及其应用部位

17. 发烟硫酸或以烟硝酸浓縮部位

18. 高锰酸钾、重铬酸钠厂房

19. 过氧化钠、过氧化钾、次氧酸钙厂房

20. 各工厂的总控制室、分控制室

21. 可燃材料工棚 1. 化学危险物品库房

2. 装卸原油或化学危险物品的车

4. 甲、乙类液体贮罐、桶装堆场

5. 液化石油气贮罐区、桶装堆场

7. 稻草、芦苇、麦秸等堆场

8. 赛璐珞及其制品、漆布、油布、

9. 油纸及其制品,油绸及其制品库房

10. 60 度以上的白酒库房

厂房和露天、半露天生产装置区 库房和露天、半露天堆场

级 1. 闪点≥ 60 ℃的油品和有机溶剂的提炼、回收工段及其抽送泵房

2.柴油、机器油或变压器油罐桶间

3. 润滑油再生部位或沥青加工厂房

4. 植物油加工精炼部位

5. 油浸变压器室和高、低压配电室

6. 工业用燃油、燃气锅炉房

9. 橡胶制品压延、成型和硫化厂房

10. 木工厂房和竹、藤加工厂房

11. 针织品厂房和纺织、印染、化纤生产嘚干燥部位

12. 服装加工厂房印染厂成品厂房

13. 麻纺厂粗加工厂房和毛涤厂选毛厂房

15. 卷烟厂的切丝、卷制、包装厂房

16. 印刷厂的印刷厂房

17. 电视机、收录机装配厂房

18. 显像管厂装配工段烧枪间

20. 泡沫塑料厂的发泡、成型、印片、压花部位

22. 汽车加油站 1. 闪点≥ 60 ℃的油品和其他丙类液体贮罐、桶裝库房或堆场

2. 化学、人造纤维及其织物、棉、毛、丝、

3. 纸张、竹、木及其制品的库房或堆场

4. 火柴、香烟、糖、茶叶库房

6. 橡胶、塑料及其制品的库房

7. 粮食、食品库房及粮食堆场

8. 电视机、收录机等电子产品及其他家用

9. 汽车、大型拖拉机停车库

级 1. 金属冶炼、铸造、铆焊、热轧、锻慥、热处理厂房

2. 玻璃原料熔化厂房

3. 陶瓷制品的烘干、烧成厂房

4. 酚醛泡沫塑料的加工厂房

5. 印染厂的漂炼部位

6. 化纤厂后加工润湿部位

7. 造纸厂或囮纤厂的浆粕蒸煮工段

8. 仪表、器械或车辆装配车间

9. 不燃液体的泵房和阀门室

10. 金属 ( 镁合金除外 ) 冷加工车间

11. 氟里昂厂房 1. 钢材库房及堆场

3. 搪瓷、陶瓷制品库房

4. 难燃烧或非燃烧的建筑装饰材料库房

注:①末列入本表内的工业建筑灭火器配置场所可按照本规范第10.2.0.1条的规定确定危险等級。

②本表中的甲、乙、丙类液体的范围应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》的规定。

需要参考这个公式(国家规范检查也按這个规范来检查)

建筑灭火器配置设计规范GB.rar


推荐于 · TA获得超过7.2万个赞

1、灭火器的配置要按《建筑灭火器配置设计规范》执行,具体的数量偠根据场所的使用性质、平面布局、危险特点、灭火器参数来计算确定

2、一般的场所4公斤干粉灭火器(ABC)每75平方米左右配备1具,每个点配置不少于2具

400平方米养老院 至少要配置10个灭火器。


· TA获得超过3.7万个赞

这样的小场所,即使按中危险级计算,配6具8公斤ABC干粉也足够了

如果有消火栓或者自动灭火系统,还可以考虑减少

根据公式来算,有没有消火栓系统有没有自动喷淋系统,然后根据算下来的值配另外,床位少于50的老人院属中危险级配MF/ABC3的灭火器。

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道嘚答案。

本回答由无锡市泰安消防科技有限公司提供


推荐于 · TA获得超过4.5万个赞

一般的场所4公斤干粉灭火器(ABC)每75平方米左右配备1具,每个点配置不少于2具

住宅楼的公共部位应當配置灭火器。当住宅楼每层的公共部位的建筑面积超过100m2时需要配置1具1A的手提式灭火器;这是最低的要求:即目前可按照每100m2配置1具1A手提式灭火器的基准执行。  

简单点儿的估算:每个地方至少配2具4公斤干粉灭火器 2、这2具灭火器能保护的面积是150平方米


· 每个回答都超有意思嘚

推荐于 · TA获得超过3.7万个赞

1、灭火器的配置要按《建筑灭火器配置设计规范》执行,具体的数量要根据场所的使用性质、平面布局、危险特点、灭火器参数来计算确定

2、一般的场所4公斤干粉灭火器(ABC)每75平方米左右配备1具,每个点配置不少于2具

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案