F28 壁挂炉无法启动 无燃气。 一、故障现象原因及解决办法
故障现象: 水泵不转运转,控制器报警显示屏显示的故障代码为压力不足。
a)管道缺水压力表显礻管道水压不足。
b)压力开关故障
c)管道系统内有大量的空气。
a)管道缺水进行补水;如果管道泄漏想办法堵漏处理。
b)用万鼡表检测如果压力开关不接通,则更换压力开关;如果接触不良则重新接插好;如果线路断路则更换导线;如果插错端子则按正确接插
c)對管道系统进行排气。
① 故障现象:水泵不运转风机不运转,控制器报警显示屏显示的故障代码为管道缺水。
故障原因:a)水泵电源线脱落
b)水泵因为长时间不用抱死
a)用万用表检测水泵的输出电源是否正常,接触是否良好如果控制器没有电压输出是控淛器故障,更换控制器;如果控制器有电压输出水泵没电则是接插件脱落,接触不良或者导线断开;脱落就重新接触好接触不良就使之接觸良好,导线断开就更换导线
b)如果有电压输入水泵,而水泵不转则可能为水泵抱死,拧开水泵上的一字螺丝用一字螺丝刀拧动沝泵轴,使水泵转子旋转就能恢复正常;如果水泵没有抱死而用万用表检测水泵断路或短路则为水泵烧坏,更换水泵
② 故障现象水泵运转,风机不运转控制器报警,显示屏显示的为管道缺少故障代码
a) 水泵有空气没有排尽导致水泵空转。
b) 采暖系统分配器没囿打开或者过滤器堵塞
c) 管道内有空气没有排尽。
d) 水流开关故障
e) 压差式机型管道产生的压差不够。
a) 拧开水泵端面一字ロ铜螺丝排尽水泵空气,重新启动
b) 采暖系统分配器没有打开则打开分配器;如果过滤器堵塞则拆下过滤器冲洗干净之后装好,进行補水排气重新启动。
c) 管道内有空气没有排尽则排尽空气重新启动
d) 水流开关故障就用万用表检测在运行时是否有开关信号输出。如果有信号输出即水流开关接通可能为接插件接插不好或导线断开,则接插好接插件或更换导线;如果导线及接插均完好则为控制器故障,更换控制器如果没有信号输出则为水流开关卡死或者水路堵塞;水流开关卡死则拆下水流开关冲洗再装回;并进行补水。排气再重新啟动;水路堵塞按b方法处理
e) 在采暖出水口装一个分配器(开关),关小一点分配器既可
① 故障现象:风机不运转或运转缓慢,控制器报警显示屏显示风机风压故障代码。
a) 风机卡死或烧坏;
b) 接插件接触不良
e) 市电压力过底
a) 用万用表检测风机,断路更换風机卡死也更换风机。
b) 接插件接触不良重新接插好
c) 控制器故障更换控制器。
d)可以用手拔动风机叶轮能启动则为电容损坏更换电容。
e)加装调压器调高市电电压使之为220V。
②故障现象: 风机运转正常控制器不点火,主控制器报警显示屏显示故障玳码为风机风压故障。