气体灭火控制器放在哪需要从消防主机拉一条信号线吗 ?

l  采用TC-BUS无极性二总线连接设备气體释放警报器、声光警报器等大功率设备无需另接电源线。

l  具有4区输出控制可根据工程需求灵活配置。

l  每区可单独设置为手动及自动模式

l  各区脉冲输出时间可设置,延时时间在030秒可设置

l  大电流输出,最大输出电流3A

l  采用PWM多重控制启动方式,防止误动作

l  具有输入、輸出线路短路、断路检测功能。

l  自带备电具有主备电自动切换及备电充电功能。

l  具有远程控制功能能够接收火灾报警控制器发送的命囹,并可将故障、启动、延时、喷洒、反馈等信息传送控制器

l  具有黑匣子信息保存功能,可保存最后的10万条记录

128×64图形点阵液晶屏

可控制4个气体灭火分区,每个分区最多配接64个节点设备

相对湿度95%不凝露

GB 《消防联动控制系统》

气体灭火控制器放在哪结构示意图如图5-4所礻:

本气体灭火控制器放在哪采用壁挂式安装,安装尺寸如图5-5所示用M6的膨胀螺栓固定在牢固的墙壁上,膨胀螺栓的水平间距为330mm垂直间距为315mm

本气体灭火控制器放在哪对外接线端子示意图如5-6所示

B1B2:无极性二总线连接火灾报警控制器(联动型)

DN1DN2N=14:电磁阀驅动信号启动时输出DC24V电压且最大3A的信号。

YN1YN2N=14:压力反馈信号应输入动合型(常开)干触点(无源)信号,其终端匹配电阻为5.1kΩ/0.25W

BN1BN2N=14):输出二总线,连接紧急启停按钮、声光警报器、气体释放警报器、输入输出模块等总线设备

24V+24V-DC24V输出,为现场的系统设备供电可提供最大300mA电流输出。

无极性二总线(B1B2)宜选用RVS-2×1.0mm2或1.5mm2阻燃或耐火双绞线穿金属管或阻燃管敷设,最大线长不超过1200m

交流220V电源线(LN)宜选用耐压750V以上的阻燃三芯绝缘线。

电磁阀驱动线(DN1DN2)宜选用截面积≥1.5mm2耐火RV线如果电缆长度大于50m,宜选用截面积≥2.5 mm2耐火RV线應计算线损压降、保证电磁阀的最低工作电压。

l  机壳接地线宜用4mm2的铜导线接地电阻应小于4Ω

本气体灭火控制器放在哪可通过TC-BUS总线与火災报警控制器(联动型)连接接线示意图如图5-7所示:

各区驱动钢瓶电磁阀有源输出的布线方式如图5-8所示。无需附加元件DN1DN2输出端子通過线缆直接与钢瓶电磁阀相连接。

各区压力反馈检测端子与压力开关之间的连接如图5-9所示在靠近压力开关的位置,需与压力开关并接一個5.1kΩ/0.25W电阻

气体灭火控制器放在哪典型接线图如图5-10所示:

l  对气体灭火控制器放在哪或其控制的气体灭火设备进行检修时,必须首先关闭气體灭火控制器放在哪电源或将检修开关置为“检修”以切断输出回路的电源!检修结束后务必将开关切到“正常”位,否则系统不能正瑺工作!

l  无论任何情况下接入电磁阀线圈时必须先用万用表检测确认无电压后方可接入,严禁违规操作!

l  为保证安全气体灭火控制器放在哪必须正确接地。

l  气体灭火控制器放在哪只能由专业技术人员进行维护和维修

l  气体灭火控制器放在哪属精密电子产品,需专人管理严禁他人随意触动。

l  用户应认真做好值班记录如发生报警或延时启动,先按下气体灭火控制器放在哪上的“取消延时”键迅速确认吙情后酌情处理。处理完毕后做执行记录然后按“复位”键复位。


文章来源:海湾消防 作者:海湾 日期: 12:08

GST-QKP04 氣体灭火控制器放在哪是海湾公司为适应工程设计的需要而开发的具有气体灭火控制功

能,可实现4 个防火区的气体灭火控制;本产品为典型的气体灭火控制装置可配接紧急启/停按钮、

声光警报器、气体释放警报器、手自动转换开关以及输出模块等,有联网功能可与海灣公司的各

种火灾报警控制器(联动型)配套使用,组成火灾报警和气体灭火控制系统GST-QKP04 满足GB

《消防联动控制器》中有关气体灭火控制器放在哪的要求,为室内使用设备产品具有以下特

? 配置灵活、可靠性高

? 功能强、控制方式灵活

? 窗口化、汉字菜单式显示界面

? 能控制气体灭火设备的启动喷洒

? 收到启动控制信号后能发出声光报警、启动现场的声光警报器、开始延时且指示延时时间、

并联动啟动输出模块实现关闭门窗、防火阀和停止空调等功能

? 各区延时启动的延时时间在0~30 秒连续可调

? 具有手自动转换功能,各区可分别设置手动和自动工作方式

? 可向火灾报警控制器(联动型)等上传启动控制信号、延时信号、启动喷洒信号、气体喷

洒信号和故障信號等信息

? 自身带有备电,在主电缺失时可自动投入备电运行;能给备电充电并有备电保护功能

? 可控制含有主、备两个钢瓶组的气体灭火系统

? 具有信息记录、查询功能,可保存最后的999 条记录

GST-QKP04/2 气体灭火控制器放在哪是GST-QKP04 的分型产品,除最多控制2 个防火区的气体灭火

(2) 功耗:监视状态功耗≤30W;最大功耗≤380W;

(4) 气体喷洒输出:各区DC24V/3A脉冲方式/持续方式,可调;

我要回帖