请问各位大神下图是什么设备,多大电线平方与功率对照表的?

铜线在4102不同温度下的线径和所能承受的最大电1653流表 06:22 P.M.铜线安全载流量计算方法是:

2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A

4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。

6平方毫米铜電源线的安全载流量--48A

10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。

16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A

25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。

如果是铝线线径要取铜线的1.5-2倍。

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头裏或许有别人想知道的答案

多大电线平方与功率对照表的设備配多大电缆电工必备的电缆载流量对照表

由于我接触比较多的是家用电器中电缆和电线,因此关注的也是类似这种应用也希望跟大镓分享和讨论这方面应用时电线载流量如何确定及相关的数据是出自哪里,也算是一种补充本文中下面的数据来源于相关的国家标准。

根据标准《GB 5 家用和类似用途电器的安全 第一部分:通用要求》中第25.8的条款要求

软线的导线最小横截面积要求如下表:


由于这是国家标准,应该具有一定的权威性不过从产品上市的角度来看,上面的要求应该是最低的要求一般企业标准的要求会加严一些。
另外从电线的技术参数来看除了导线横截面积以外,电线绝缘皮的特性也很关键电线通电流后,由于导线电阻的存在长时间通电还会引起发热,所以电线应该还与以下条件有关:
额定温度:不同额定温度的电线其载流量也不同;
线束中电线根数,根数越多温度上升越多其单根電线的载流量会越小;
根据国家军用标准《GJB/Z 35-93 降额准则》中第5.13的条款,额定温度为200摄氏度的绝缘导线单根导线的最大应用电流为下表:


对於额定温度为150摄氏度、135摄氏度、105摄氏度的绝缘导线,应在上表的基础上再降额0.8、0.7、0.5汇总后见下表:


当导线成线束时,每一根导线的最大電流还需在以上基础上再降额使用计算方法如下:


以上是我对电器上导线载流量的整理和汇总,希望对大家有帮助

220V 6400W的设备要多粗的线啊 怎么算电流嘚啊?选多大的断路器啊?
是3个烘箱电线平方与功率对照表都在2000W左右,6平方的线是不是太粗了?一个平方安培啊什么事纯阻性?什么事感性呢

首先要说在220伏电压中,每千瓦的电流在4.5安.
一个平方的铜导线流过的电流为3~6安.这个值的选取一般按照电缆的大小和散热的情况来定.电纜越大散热就不好,所以选小值,否则反之.
按照你说的定为七千瓦,电流为31.5.大约定为三十安.
选取电缆比较小散热也好所以取大值每平方选六安,得絀电缆选取5平方以上的.
开关选取三十安到三十五安左右.