农村用电新标准如何防止中性线断线引起用电器群爆

以下是民规要求,不知是否有哪位這样做过?如何做的? 8.6.5 中性线断线故障保护 8.6.5.1 中性线N(PEN)断线故障保护系指有中性线配出且以单相负荷为主的居住建筑的低压配电线路,因中性线斷线而导致中性点电位偏移时为保护人身和单相用电设备安全所采取的措施。 8.6.5.2 为防止或减少中性线断线除应同时考虑下列因素外,还宜采用中性线断线保护: (1)N(PEN)线应满足本规范第7章对导线

以下是民规要求,不知是否有哪位这样做过?如何做的? 8.6.5 中性线断线故障保护 8.6.5.1 中性线N(PEN)断线故障保护系指有中性线配出且以单相负荷为主的

线路,因中性线断线而导致中性点电位偏移时为保护人身和单相用电设备安全所采取的措施。 8.6.5.2 为防止或减少中性线断线除应同时考虑下列因素外,还宜采用中性线断线保护: (1)N(PEN)线应满足本

强度和本章第8.4节对载流量的要求; (2)

点應牢固可靠并采取防止气化腐蚀的措施。 8.6.5.3 中性线断线保护电器应能在三相四线制配电线路中的中性线断线时自动切断负荷侧全部电源線路。 8.6.5.4 为有效抑制因中性线断线导致的电位偏移对人身或设备的危害中性线断线保护电器应具有反时限特性(但欠电压除外)。 中性线断线故障保护应与

联结条件相适应 8.6.5.5 当采用单相中性线断线保护电器需要工作接地时,其接地极应满足下列条件: (1)当用于TT(局部TT)系统时应与该系统中的PE线共用接地极,其接地电阻值不应大于30Ω。 (2)当用于TN-S系统时应与该系统中的PE线连接。 (3)当用于TN-C(TN-C-S)系统时应单独接地,不得与重复接哋共用并应保持保护装置的距离。 当中性线断线保护电器与漏电保护电器配合使用时其配电系统宜采用本款(1)所述接地形式。

我要回帖

更多关于 农村用电新标准 的文章

 

随机推荐