清理基层墙体定位放线→验收→ALC板吊装就位→安装接缝钢筋→调整墙体垂直度→安装第二块板→一块墙结束后墙底部间隙捣入细石砼→板顶缝内用聚合物水泥砂浆填实→灌缝→局部修补→验收→粉刷前板缝勾缝处理
-
ALC隔墙板的搬运、起吊和保管
1、ALC板由工厂直接运至施工现场,进入现场后应减少转运
2、板嘚搬运、装卸和起吊,使用尼龙带、小推车、塔吊等专用机具运输时应采取良好的绑扎措施。
3、ALC板材的施工现场堆放地应靠近安装地点选择地势坚实、平坦、干燥之处,并不得使板材直接接触地面下部用加气块或木方支垫,每层高≤1m总高度≤2m,悬臂长度是板长1/5L~1/6L雨季应采取覆盖措施。
-
ALC隔墙板墙体构造措施
ALC板墙体是由600宽C型(复筋)板、接缝钢筋ф8@600门洞口处设150~250宽×板厚的钢筋砼外抱框加强,板材自由端增设钢筋砼小构造柱构成整体墙面。构造如下图:
-
ALC隔墙板施工工艺流程
清理基层墙体定位放线→验收→ALC板吊装就位→安装接缝钢筋→调整墙体垂直度→安装第二块板→一块墙结束后墙底部间隙捣入细石砼→板顶缝内用聚合物水泥砂浆填实→灌缝→局部修补→验收→粉刷前板缝勾缝处理。
1、搭设移动式受料平台进行条板垂直运输。以层为单位划分作业班组,形成楼层间的流水施工用塔吊进行条板垂直运输。每块板应分类分层编号便于分层、分段吊运和安装。
3、内隔墙的安装顺序宜从门洞处向两端依次进行无门洞口的内隔墙应從一端往另一端顺序安装,当不符合模数时可适当调整洞口构造柱或自由端构造柱截面尺寸。
4、墙底部间隙捣入细石砼一般3~5天后可拔出木楔,在木楔间隙填入干硬性细石砼挤压密实墙顶缝用聚合物水泥砂浆填实。
5、ALC板间灌竖缝用聚合物水泥砂浆其配合比为水泥:砂:建筑胶=1:3:0.1,其流动性应满足填充板结合部接缝要求
6、安装方面的通风管、桥架等均从门洞口上端两加强柱中穿过,尽量避免直接在整板上开洞穿过
-
1、安装前需检查ALC板出场合格证,若采用养护周期不到的板材安装后变形较大,抹灰面容易开裂
-
2、为方便施工,ALC板为竖排排板时注意在楼层标高变化部位板长应作相应调整,对长板不要随意改短
-
3、为保证板缝的密实性,相邻板安装前板缝内先灌沝湿润再灌聚合物水泥砂浆,以保证板缝密实、饱满不空漏,并及时将板拼缝斜口上的砂浆清理干净在板缝内的填充砂浆未完全硬囮以前,不应使板受到振动和冲击
-
4、在ALC墙板上钻孔切锯时,应严格遵规定均应采用专用工具,不得任意切凿在墙板上切槽时不宜横姠切槽;当必须横向切槽时,在隔墙上其长度应小于等于1/2板宽槽深不得超过20mm,槽宽不宜超过300mm
-
5、板材安装就位调整,就位时要慢速轻放;撬动时用宽幅小撬棍慢慢拨动;微调用橡皮锤或加垫木敲击不得盲目瞎干,损伤板材
-
6、ALC板安装毕后,对缺棱掉角、开槽(孔)凹陷部位进行修补修补剂应用ALC板专用修补砂浆。
-
7、在做粉刷前内墙板缝(斜口缝处)用专用勾缝剂勾缝处理,以减少干缩防止裂缝。
-
8、装飾要求:在ALC墙的两面不应同时满做不透气的饰面;ALC墙面不宜直接安装饰面石板或金属饰面板,如要做石板饰面或金属板时应另设钢骨架,再将石板或金属板安装在钢骨架上