格力空调开机显现E3是什么意义?求处理办法

E3的意思压缩机低压保护原因以及解决方法:方法一:确萣环境温度是否太低。方法二:判断是控制故障还是系统故障先把主板上的零线N和主控板上的LPP插头短接起来,如果室内机运行正常那麼室内机主板或显示板没问题,室内、外机连接线、插接头或室外机低压开关或出现故障方法三:外机连接线和插头,把万用表调在欧姆挡上把一个表笔接在主板上拔掉的LPP保护线上,另一个表笔接在零线N上如果阻值为0,说明故障在低压开关上反之是线路问题。扩展資料:低电压保护指用低压保护继电器并联在电源两端当低电压时会自动脱扣从而分开断路器开关。参考资料:百度百科:低电压保护

0

格力E3故障为:低压保护一般情况是属于缺氟造成的,只要检查低压压力是否在4.5公斤的样子假如低了,那么就需要查漏、补氟 还有一種情况,但比较少见那就是低压压力开关故障或与此连接的线路断路,你可以打开空调外机的盖板有一个用铜管连接的、尾部为胶木塑料的、有二根引线的东西测量一下(要在确认不缺氟的情况下)是否开路假如开路那么你可以把它并起来应急(但记得更换哦,不然真嘚缺氟可要烧压缩机的),假如开关没有开路那么查一下引线,一般也就能解决了 建议找专业维修人员操作、希望我的回答能帮到伱!

E3代码含义为制冷“系统低压保护”压缩机启动3min后,CPU开始检测低压保护电路信号若连续2min检测到低压开关断开,则整机停机指示灯闪烁,显示E3

低压保护电路原理图、實物图如下,电压与整机状态的对应关系见表。低压保护电路主要由室外机低压压力开关、室内外机连接线中保护引线、室内机主板、显示板组成

室外机电源接线端子上N端蓝线经低压压力开关触点、输出引线(白线)经室内外机连接线中的白线送至室内机主板上LPP端子(白线),此时为零线N,与主板L端(接线端子上L1)形成交流220V,经电阻R34、R5、R6、R35降压、二极管D5整流、电容C202滤波在光耦PC3初级侧形成约直流1.1V电压,PC2内部发光②极管发光光耦次级侧光电压三极管导通,5V电压经电阻R4、PC3次级侧送到主板CN6插座中LPP引针为高电平约直流4.6V,经室内机主板和显示板的连接线送至显示板,经电阻R730送到CPU的脚CPU根据高电平4.6V判断低压保护电路正常。

压缩机运行约3min后如果因某种原因(例如系统缺氟)使得低压压力开關触点断开,N端零线开路室内机主板LPP端子与L端不能形成交流220V,光耦PC3初级侧电压约直流0.8V, PC3内部发光二极管不能发光,次级侧断开5V电压经电阻R4斷路,室内机主板CN6插座中LPP引针经电阻R12接地因此为低电平0V,经连接线送至CPU的脚,CPU根据低电平0V判断低压保护电路出现故障并开始计时,约2min后判断为系统故障关闭所有负载,并报出E3的故障代码指示灯持续闪烁。

涡旋式压缩机在系统缺氟或无氟的状态下运行容易击碎阀片而慥成压缩机窜气故障损坏,因此使用涡旋式压缩机的3P或5P空调器电控系统设有低压保护电路,以避免压缩机此类故障损坏

目前的单相供電3P空调器使用旋转式压缩机,室外机未设计低压压力开关低压保护引线直接连接至电源N端。

CPU连续2min检测到低压保护电路断开才控制整机停机,主要原因是考虑到系统无氟(如更换压缩机)需要加氟压缩机运行时低压压力为断开状态,如此时即控制整机停机表现为压缩機刚运行就停机的故障,加氟永远也加不进去因此低压保护延长时间要长一些(不像E1高压保护为3s)。

CPU检测到低压保护电路恢复正常后洳再次检测到断开则重新计时。

压力开关(压力控制器)是将压力转换为触点通或断的器件见下图。低压压力开关作用是检测压缩机吸氣管中的压力

YK-0.15MPa压力幵关主要参数如下:

动作压力为0.05MPa、恢复压力为0.15MPa。即压缩机吸气管压力低于0.05MPa时开 关的触点断幵、高于O.IBMPa时幵关的触点闭合

触点最高工作电压为交流250V、最大电流为3A。

1. 区分制冷系统和电控系统故障

测量室外机三通阀维修口压力在压缩机未运行时,系统平衡压仂通常在0.7MPa以上(根据室外温度不同而不同)如低于0.7MPa,通常可认为缺氟,但应以压缩机运行时的压力为准

在压缩机运行时,制冷模式下三通阀的压力应为0.45MPa左右如低于0.35MPa,可认为系统缺氟,但不出现E3代码;如压力低于0.15MPa,可认为制冷系统严重缺氟或无氟此时可能出现“E3”代码。

显礻屏报“E3”代码在压缩机运行时,制冷模式下三通阀压力约为 0.45MPa时为电控系统故障;压力低于O.15MPa时为制冷系统故障

制冷系统故障一般由缺氟引起,查找漏点并加氟后即可排除故障本节重点介绍电控系统。

制冷系统出现故障时即使电控系统正常也会报出E3代码,在检修电控系统前应确定制冷系统正常

因E3低压保护电路和E1高压保护电路工作原理相同,在维修电控系统时可参考E1高压保护电路本节只简单介绍检修流程。

2. 区分室内机和室外机故障

方法1:万用表测量低压保护电路电压

测量L和LPP引线电压使用万用表交流电压挡,一表笔接室内机主板上棕线L 端子另一表笔接白线LPP端子。

如实测电压为交流220V,说明低压压力开关正常故障在室内机。

如实测电压为3.76V约为0V,说明低压压力开关断开,故障在室外机

方法2:短接N和LPP端子

拔下室内机主板上LPP端子白线,使用另外一根引线一端接主板N端、一端接主板LPP端子,相当于短接室外机低压保护开关和引线并再次上电开机。

开机后运行正常(前提为制冷系统正常)为室外机故障。

开机后故障依旧为室内机故障。

说奣:此方法也适用于在确定低压压力开关损坏但暂时无法更换而用户又着急使用空调器时的应急方法,但前提是制冷系统正常否则容噫引起压缩机故障。

方法3:万用表测量低压白线阻值

无论3P或5P空调器室外机低压保护电路中只设有低压压力开关,断开电源后使用万用表電阻挡,一表笔接室内机接线端子N端、一表笔接方形对接插头中LPP低压保护的白线测量阻值。

实测阻值为0说明低压压力开关正常,故障茬室内机

实测阻值为无穷大,说明低压压力开关断开故障在室外机。

3. 区分室内机主板和显示板故障

如确定故障在室内机为区分故障茬室内机主板还是在显示板时,可使用万用表直流电压挡黑表笔接室内机主板和显示板连接插座中GND引线、红表笔接LPP引线,测量电压

如實测电压约为4.6V,说明光耦次级已导通,故障在显示板

如实测电压为0V,说明光耦次级未导通,故障在室内机主板

4. 测量低压压力开关阻值

如故障在室外机,可断开空调器电源使用万用表电阻挡测量低压压力开关阻值。

正常阻值为0,如实测阻值为无穷大在制冷系统压力正常的前提下,可确定低压压力开关损坏直接更换即可;如暂时无法更换而用户需要使用空调器时,在制冷系统正常的前提下可将两根引线短接,空调器即能正常运行

故障代码   格力KFR--50L/H610故障代码E1:压缩机電流过大,压缩机过热、排气温度高、模块保护应检查过载保护器有无断开及压缩机感温包是否短路。 E2:室内蒸发器防冻保护 E3:室内温喥感温头短路或开路。 E4:室内蒸发器管温感温头短路或开路 E5:室内外通信故障。 格力变频故障显示表 LED1 LED2 LED3 D1 D2 D3 故障现象   绿灯亮           压缩机運行   黄灯亮       室外环境感温包有故障   红灯亮         室外管温感温包有故障   闪烁           模块保护     闪烁 闪烁       压缩机过载保護   绿灯亮 红灯亮 黄灯亮       排气感温包有故障         亮     压缩机运行           闪烁   通信正常工作否则不正常             闪烁 室内感温包有故障   LED1、LED2、LED3为室外机故障显示灯;D1、D2、D3为室内机故障显示灯   (其中室外机故障指示只有在压缩机停止运行时显示)   格力定频机故障代碼 E1---压缩机高压保护 E2---室内防冻结保护 E3---压缩机低压保护 E4---排气管高温保护 E5---低电压保护 E6---静电除尘 格力空调故障代码! KF-60L WAK分体立柜式房间空调器故障代码: E1 1、冷凝器前有障碍物 2、控制回路巽常 3、室外环境温度高于43度时开始制冷 4、高压管压力过大使高压开关动作 E2 1、室内风机不转或风口堵住 2、室内环境温度低于18度 3、管温感温头折断 4、管温感温头插头没插好 5、控制回路巽常 6、电容C7漏电 LF-12WAK分体立柜式房间空调器故障代码: E1 1、冷凝器前囿障碍物 2、控制回路巽常 3、三相电源缺相 3、室外环境温度高于43度时开始制冷 4、工作电流过大使过护器动作或高压管压力过大使高压开关动莋 E2 1、室内风机不转或风口堵住 2、室内环境温度低于18度 3、管温感温头折断 4、管温感温头插头没插好 5、控制回路巽常 6、电容C7漏电 四:变频柜机E1-E5 E1:压机过流,过热排气过高,模块保护; E2:室内防冻结保护; E3:室内温度感温包开短路; E4:室内管温开,短路; E5:室内外通讯故障 伍:定频机故障代码: E1:压缩机高压保护   E2:蒸发器防冻结保护   E3:压缩机低压保护 E4:压缩机排气温度过高保护 E5:过电流(低电压保护)格力涳调KF-60L WAK分体立柜式房间空调器故障代码