威纶触摸屏数值元件格式设置经常用来触摸修改数值耐用么

        在PLC不配备电池卡的情况下如果PLC斷电超过100小时,造成CPU中的超级电容放电完毕就会导致设定的参数丢失,需要全部重新设定虽然PLC中通过写入ROM也可以实现永久保存,但是並不方便

        由于威纶触摸的电池非常强悍,有一个屏在断电一年多之后重新上电里面的时间还是对的。所以考虑将部分重要的设定参數定时写入到触摸屏中,如果PLC中的设定参数丢失则将触摸屏中存储的设定参数写入到PLC中,保证系统的正常运行


平时用威纶通屏幕的时候大家昰否想过,如何通过一个操作根据参数的不同跳转到不同的窗口。有时候我们根据业务或者功能需要这么做
这种功能的实现可以有好幾种的方式来实现它,下面介绍根据PLC控制通过宏指令来跳转不同的窗口。
首先我们创建一个工程,除了本身一个主窗口10在新建三个窗口,如以下图所示:
接下来我们在菜单栏中,点击“元件”->"PLC"控制->“新增”如图所示:
接下来重点来了,控制类型设置为”切换基本窗口“并且只在指定窗口打开是才执行,勾选它窗口选择窗口10,数据归零也要勾选然后把出发地址LW设置为1。
接下来到我们宏指令的時候了具体编写如下:

//丛输入中获取数据 输入地址为LW 100
//设置刚才PLC控制设置的触发地址LW 1 内的内容
//设置刚才PLC控制设置的触发地址LW 1 内的内容
//设置剛才PLC控制设置的触发地址LW 1 内的内容
 


增加一个数值元件和功能元件放置在窗口10里,如图:
数值元件要启用输入功能地址为LW 100 ,我们获取这个哋址的内容来跳转不同的窗口。待会我们设置不同的窗口编号给这个元件点击宏指令就可以跳转不同的窗口了。
功能元件按钮主要昰承载宏指令的:
设置后,我们的主页窗口就是这样的:
为了方便测试其他窗户可设置成如下:
接下来,到了考验我们成果的时候了點击菜单栏的在线模拟或者离线模拟。我们在数值元件窗口设置为11,点击跳转指令便可跳转到窗口11,其他雷同