我国接触网什么时候开始引入预绞丝成型设备金具

电力预绞丝金具基础知识_电工电气_中国百科网
电力预绞丝金具基础知识
      预绞式电力金具较传统电力金具,以其独特的优势,现越来越赢得广大电力金具客户青睐,它的产品分预绞式耐张线夹、悬垂线夹、接续金具、保护金具。
  预绞式耐张线夹用于输配电线路的裸导线或架空绝缘导线的安装。它可替代传统的螺栓型 ,液压型耐张线夹,其结构简单,安装后预绞丝双腿形成的管状结构自然缠绕在导线上可产生极强的握紧力,线夹握力强度不小于95%绞线计算拉断力;线夹对导线应力分布均匀,不损伤导线,提高了导线抗振能力,大大延长了导线的使用寿命;安装简单,便于施工,可大大缩短施工时间;无需任何专用工具,一人即可完成操作;线夹安装质量易于保证,用肉眼即可进行检验,不需专门训练;耐腐蚀性好,材质与导线基本一致,保证了线夹具有较强的抗电化学腐蚀的能力。其产品分预绞丝导线耐线夹,适用于钢芯铝绞线、铝绞线导线、绝缘导线;预绞式地线耐张线夹:适用于钢绞线地线;用于固定杆塔,铁塔,微波塔拉线向拉线线夹,可替代常用的楔形线夹。
  预绞线悬垂线夹用于将导线固定在直线杆塔的绝缘串上,或将避雷线悬挂在直线杆塔上,它代替了目前线路上使用的XGU,XGF等船型悬垂线夹,它由橡胶制成的双曲线腰鼓形减振垫,减振垫外缠绕铝合金预绞丝,在预绞丝外装有高强度铝合金套壳,套壳外再加上铝合金U型卡组成,充分利用了双曲线腰鼓形减振垫包住导线于悬挂处,具有握力大,电晕小,重量轻,磁损小,悬挂点应力分散到整个预绞丝长度上,有效减小了导线所受静态应力和微风振动引起的动态应力,避免了导线受损;分散悬挂点的集中应力,也可大大提高导线的抗疲劳性,延长了导线的使用寿命;预绞丝提供了可靠均匀的分散握力,能承受较高的不平衡荷载,从而避免导线滑移,整个线夹的非磁性材料的特殊设计,可降低电磁损耗并消除电晕放电,较传统金具有明显的节能特性;预绞丝结构形成,增强了导线挂点的刚度,增大了曲率半径,单支点线夹可达30度转向角,双支点线夹可达60度转向角;综上所述,预绞丝悬垂线夹特别适合220KV及以上线路,以及重冰区,大跨越线路工程。预绞式悬垂线夹分为:预绞式导线垂线夹,适用于钢芯铝绞线单/双支点导线,铝绞线单/双支点导线;预绞式地线悬垂线夹,适用于钢绞线单/双支点地线,铝包钢绞线单/双点地线。
  预绞式接续金具用于架空电力线路的导线及避雷线两终端,承受导线及避雷线全部张力的接续和不承受全部张力的接续,也用于导线及避雷线断胶的补修,它可替代传统的钳压管、液压管、爆压管,及螺栓接续金具,并且与传统的接续金具相比不需携带及工具,结构简单,安装方便,徒手安装后预绞线双腿形成的管状结构自然缠绕在导线地线上,可产生极强的握紧力。接续质量好,耐腐蚀性强,应力分布均匀,重量轻且富有弹性,不影响导线原有的机械性能及电气特性,它的特点,对于单一材质导线,如全铝,铝合金导线等接续条可完全恢复导地线的机械强度,即可100%达到原/导地线的计算拉断力,而且在接续长度范围内大大改善导线的导电性能,对于非同一材料导线,如钢芯铝绞线视不同情况接续,分整个断开为全张力接续,而最外层铝线断50%以下为普通接续,同样能完成恢复其原导线的机械及电气性能;耐腐蚀性好,预绞式接续条所用的材料和导线相同,从而避免了材料之间的电化学腐蚀;用作导线和地线的预绞式接续条,其内层涂覆一层良好导电性能的导电砂,因而接续后导电性能好;安装方便,接续条在线路断电情况下可徒手安装,其安装迅速,方便简单,适应性强,重量轻,富有弹性,抗振能力强,使用寿命长,其产品为导线接续条、跳线接续条,钢芯铝绞线全张力接续条、T型接续条、钢绞线拉/地线接续条、铝包钢绞线用接续条。当钢芯铝绞线外层铝线和铝导线全断,可采用导线接续条,而钢芯铝绞线全断时,则采用全张力接续条;跳线接续条用于非承张力状态的接续,代替传统的并沟夹;预绞式地线接续条适用钢绞线和铝包钢绞线作地线时,两线断开的连接,它需从机械强度,电气性能两个指标考虑;预绞式接线接续条适用于钢绞线铝包钢线作拉线用时,两断开线的连接,它只需考虑机械性能,而不需考虑电气性能,T型预绞式接续条,主要用于主导线与叉接导线的T型连接,其握力不小于导线额定拉断力的25%,它代替了原传统金具T型线夹,使其安装方便,无需任何工具,材质的统一性,避免了电化学腐蚀,它广泛用于钢芯铝绞线,铝绞线的T接;钢芯铝绞线全张力接续条,由三层组成, 内层对钢芯的接续,中层填充,外层主要是对电气性能的修复,新颖的设计,操作的简单,在去年底的雪灾中进一步得到了验证和广泛使用。
  预绞式护线条用来保护导线免受振动,线夹压应力,磨擦磨损,电弧及其他损伤,通常安装在船型悬垂线夹中和支柱绝缘上,以增加导线刚度,减少在线夹出口处导线的附加弯曲应力而加强导线的抗振能力,同时兼作补修条,它分预绞式护线条和预绞式短护线条,其结构简单,一组预绞丝形成空管,缠绕在导线上并握紧导线从而保护导线,预绞式护线条最主要方面是将集中应力均匀分散,既提高了导线抗振能力,又延长了导线使用寿命,徒手安装,不需携带工具,一个即可可完成,质量也易保证,肉眼即可进行检测,外观普遍认为美观大方,当钢芯铝绞线及铝绞线外层破损为25-50%时,用预绞式护线条可兼作补修条。铜绞线外层破损25-50%时用铜绞线护线条作补修;当钢芯铝绞线及铝绞线外层破损& 25%时,用预绞式短护线条兼作补修,当钢绞线外层破损&25%时,可用钢绞线短护线条补修。
收录时间:日 21:20:58 来源:怀博科技股份有限公司 作者:匿名
上一篇: &(&&)
创建分享人
喜欢此文章的还喜欢
Copyright by ;All rights reserved. 联系:QQ:预绞丝线夹 主要生产预绞丝 预绞丝专业生产 预绞丝金具出口 预绞丝耐张线夹(预绞丝线夹,专业)--河北伟创电力科技有限公司
预绞丝线夹 主要生产预绞丝 预绞丝专业生产 预绞丝金具出口 预绞丝耐张线夹预绞丝线夹,专业
光缆渗水性能:符合IEC 794-1-F5B规定,在光缆全截面上阻水。取3米长光缆经24小时加1米高的水柱试验,视光缆端缆芯不渗水。光缆外护层绝缘电阻,在光缆浸水24小时后测试,不小于2000MΩ?km(直流500伏测试)。光缆外护层介电强度:在光缆浸水24小时后测试,不小于直流20kV(2分钟)。9) 火花试验光缆外护层应经受至少交流有效值8千伏或直流12千伏的火花试验电压。10) 滴流性能在温度为70℃(24h)的环境条件下,光缆应无填充复合物和涂覆复合物等滴出。11) 光缆预期使用寿命光缆预期使用寿命应不小于20年。12) 光缆交货要求(1)光缆标准盘长为2000米或5000米之间,(本次工程光缆盘长要求根据线路实际跨距配置)。偏差:负偏差为0,正偏差不计入总长度。(2)光缆盘要求所有光缆均应按盘编号,按盘交货,每盘光缆不应有光纤接头。光缆盘对光缆两端有保护。光缆盘的直径不得大于2.4m,宽度不得大于1.6m(从凸突面的外沿开始测量)。中心孔的直径不得大于110mm。且必须加固以防止敷设时产生损坏。每盘光缆应具有金属或其它耐磨材料制作的防水符号,它标明厂名、年份、光缆类型、光缆长度(以米为单位)、毛重、光缆外径、光缆重量及光缆最小允许弯曲半径。每盘光缆的重量(包括光缆的重量)不得超过500kg。供方在每盘光缆应同时提供该盘光缆中所有光纤在1310nm及1550nm处的衰减值和模场直径、折射率的标称值。光缆盘必须标明实际盘长,线盘编号, 光缆型号,整盘毛重、净重,起止及终止塔号,到达目的地,表示滚动向前的箭头,收货人及生产日期。13) 光缆外护层应以1米间隔印出以下内容:(1)纵长米(2)纤芯数量和类型(3)制造厂家(4)制造年份以上标志必须是和清晰的(在光缆寿命期间内)。尺码的度应优于每100m±0.2m。14) 原材料特性(1)聚乙烯护层供方应提供在光缆使用期内满足本工程需要,具有抗电腐蚀功能的聚乙烯护层,并满足下列要求:(a)光缆中各层聚乙烯护层在100±2℃,240小时老化试验前后的断裂强度和断裂伸长率等指标均应符合表5要求。本资料提供时已初步审核并力求准确,但并不能完全保证其真实性,请使用者自行承担使用过程中的风险。&预绞丝金具
GZDW 触摸屏监控系统(WW-PM5)
公司在同行业中率先将新一代工业级32位微处理器引入触摸屏监控系统的设计中,打破了同行业采用多片80年代水平的8位单片机研制分散式监控系统的传统思路。公司的新一代监控装置集触摸屏主监控、交流监控、直流监控、开关量输入输出、降压硅链控制、绝缘监察继电器以及闪光继电器等功能为一体,做到一机在手即可满足用户对高档监控系统的基本要求。系统采用进口5.7吋320 × 240点阵液晶触摸屏,全汉化显...&&
我可以提供电力预绞丝金具,预绞丝金具,光缆金具欢迎有相关需求的会员联系我。&&
想要隐藏行踪?
相关关键词 上传我的文档
 下载
 收藏
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
 下载此文档
正在努力加载中...
接触网工程推广预绞丝金具的技术要求
下载积分:2000
内容提示:接触网工程推广预绞丝金具的技术要求
文档格式:PDF|
浏览次数:30|
上传日期: 02:43:08|
文档星级:
该用户还上传了这些文档
接触网工程推广预绞丝金具的技术要求
官方公共微信

我要回帖

更多关于 预绞丝耐张线夹 的文章

 

随机推荐