双菱空调内机如何确定电脑主板坏了改换通用扳接线图片

的三线插头为pg反馈

万能板大都數没有反馈接线,直接接主线圈但是要分清楚那三根线的功能,一般和通用版不一样接错会烧电机。

你对这个回答的评价是


此方法僅针对FN8L型号的空调内风机.

其它6线电机可参考此思路改装:

1:先观察电机上的线路图。

2:电路图上最右边线接通用板风机火线

3:电路图上連接电容的最左边的那根线接通用板零线。

4:另外一根接电容的线接通用板启动线

你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使鼡百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

回答数:4136 | 被采纳数:1

一、显示P1是昰由于空调供电电压过高或者过低导致空调报故障故障在室外电控、PFC模块、变频模块。二、检修步骤:1、查故障代码确定此机显示P1是电壓过高或过低保护上门测量用户电源电压,待机状态为225V满足变频空调运行要求。2、用万用表检测室外机L、N接线端子室内如何确定电腦主板坏了有225V电压输出,当测量模块P、N直流300V输入端时发现直流母线电压不稳定经监测模块P、N电压反复的由300V慢慢下降,当降到低于113V时整機报P1电压过高或过低保护,最后模块P、N电压为0V过几分钟后,模块P、N又有300V直流输入电压3、根据此现象,初步判定故障点在室外主电源供電线路经进一步测试发现室外主电源继电器无吸合,输入端有220V输入输出端无220V电压,且旁边的PTC热敏电阻发热严重测量继电器绕组阻值為无穷大,线圈开路4、将接在主继电器的端子接在另外一端,机器运行稳定制冷效果很好,当恢复此继电器接线端子为正常安装状态試机时故障再现,故确定故障点是外机电控板上的主继电器不良


回答数:3324 | 被采纳数:1

1.显示E4是室外排气温度过高保护;2.刚一开机就显示囿可能是:排气管温坏、所连的线路接插件接触不良;3.(直接在室内机就可以测得到的,线是直接连到内机显示板上的);4.显示板坏(可能性很尛);5.过一会开显示有可能是:缺氟(差得不是行多不会显示低压保护的)、外机散热不良、压机坏(可能性很小);6.重点考虑系统空气,堵和佛的问题。


回答数:3554 | 被采纳数:0

海双菱空调故障代码E4指的是:室内管温开;E1:压机过流过热,排气过高模块保护;E2:室内防冻结保护;E3:室内温度感温包开,短路;E4:室内管温开短路;E5:室内外通讯故障。