指明无功补偿控制器设备中电压互感器二次侧采集;高压电流电压均从前级开关柜采集)从而根据控制器投切原则(高低压均可根据电压、无功、功率因数门限投切;┅般低压采用功率因数门限投切,高压采用电压、无功综合门限九宫格投切国外控制器如ABB控制器多采用功率因数门限投切)自动投切指奣无功补偿控制器设备。
控制器中一般需要设置过压保护门限、过流保护门限、开口三角保护门限(高压设备);同时还要确定投切门限如功率因数投切门限、无功投切门限、电压投切门限;在电流电压采集时还要设置电流互感器(CT)变比、电压互感器(PT)变比等。控制器所要设置因数基本在产品手册中均有说明如果楼主有一定的行业理论实践基础,设置时配合说明书应该不是问题
你对这个回答的评價是?
楼上说的相当到位小弟学习了!
我想再补充下实物。一个指明无功补偿控制器设备-进相器的控制板(主板)供大家学习交流
你对这个回答的评价是?
下载百度知道APP抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。